посоветуйте цифровую опторазвязку, 1кВ |
|
|
|
Feb 25 2012, 19:49
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503
|
Уже смотрел их, в ISO7231A смущает, что 4000Vpeak Isolation, 560Vpeak VIORM, т.е. 4кв в пике и 560 повторяющееся напряжение. iso7231a.pdfМне бы чтоб 1кВ в длительном режиме выдерживала. В ADuM1301A та же песня, Rated Dielectric Insulation Voltage 2500 V rms 1-minute duration, Maximum Working Insulation Voltage VIORM 560 V peak ADuM1300_1301.pdf
Сообщение отредактировал V000va - Feb 25 2012, 19:51
|
|
|
|
|
Feb 27 2012, 16:29
|
Частый гость
Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 23-06-08
Пользователь №: 38 503
|
Спасибо, из доступного, возьму наверное SFH6731, что скажете? sfh6731.pdfЦитата(jartsev @ Feb 25 2012, 23:53) На практике все эти оптопары работают на 1 кВ DC без проблем. Если хотите документальную гарантию, то проще истользовать трансы. А по ISO7231A нет практических данных?
|
|
|
|
|
Feb 28 2012, 16:49
|
Местный
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
|
Цитата(V000va @ Feb 26 2012, 02:29) День добрый. Посоветуйте опторазвязку, с одной стороны 1кВ и SPI-управляемое устройство, с другой стороны процессор, который управляет этим устройством. Обмен по SPI на частоте 83кГц. Нужна какая-то цифровая оптопара, желательно 3-х канальная, 2 на передачу и 1 на прием. Возможна комбинация из 3-х одноканальных оптопар. Ну и чтоб выдерживала 1кВ в длительном режиме работы. Практически все оптроны от HP, ныне Avago, имеют модификации в широких дипах HCNW (ACNW) пиковым рабочим 1414В.
|
|
|
|
|
|