Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: посоветуйте цифровую опторазвязку
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
V000va
День добрый. Посоветуйте опторазвязку, с одной стороны 1кВ и SPI-управляемое устройство, с другой стороны процессор, который управляет этим устройством. Обмен по SPI на частоте 83кГц.
Нужна какая-то цифровая оптопара, желательно 3-х канальная, 2 на передачу и 1 на прием. Возможна комбинация из 3-х одноканальных оптопар. Ну и чтоб выдерживала 1кВ в длительном режиме работы.
zöner
ISO7231A, ADuM1301A
V000va
Уже смотрел их,
в ISO7231A смущает, что 4000Vpeak Isolation, 560Vpeak VIORM, т.е. 4кв в пике и 560 повторяющееся напряжение.
iso7231a.pdf
Мне бы чтоб 1кВ в длительном режиме выдерживала.
В ADuM1301A та же песня, Rated Dielectric Insulation Voltage 2500 V rms 1-minute duration, Maximum Working Insulation Voltage VIORM 560 V peak
ADuM1300_1301.pdf
Massi
toslink
V000va
Если Вы о Toshiba Link, думаю это очень дорого, спасибо blush.gif

Вот нашел 6N134 HCPL-5600 HCPL-5630 HCPL-5650 HCPL-6650 HCPL-6630, выдерживают по 1500В, но это все military, жутко дорого...
jartsev
На практике все эти оптопары работают на 1 кВ DC без проблем. Если хотите документальную гарантию, то проще истользовать трансы.
Alex11
TLP521, TLP28x - анонсированы на 2500В, там, правда нет слова Working Insulation Voltage. У них просто Insulation Voltage на первой же странице. И условие испытаний 1 мин. Но сама оптопара держит 5кВ, там есть данные про испытания в масле на это напряжение. 83 кГц, правда, для них на пределе.
V000va
Спасибо, из доступного, возьму наверное SFH6731, что скажете?
sfh6731.pdf


Цитата(jartsev @ Feb 25 2012, 23:53) *
На практике все эти оптопары работают на 1 кВ DC без проблем. Если хотите документальную гарантию, то проще истользовать трансы.

А по ISO7231A нет практических данных?
ukpyr
Цитата
TLP521, TLP28x - анонсированы на 2500В, там, правда нет слова Working Insulation Voltage. У них просто Insulation Voltage на первой же странице. И условие испытаний 1 мин
ну и ? У PC357 пишут 3.75кВ за 1 мин, и у многих других тоже. Допустимо ли длительное воздействие - непонятно
jartsev
Цитата(V000va @ Feb 27 2012, 20:29) *
А по ISO7231A нет практических данных?


К сожалению нет, бог упас перебирать все интерфейсные изоляторы.
SmartRed
Цитата(V000va @ Feb 26 2012, 02:29) *
День добрый. Посоветуйте опторазвязку, с одной стороны 1кВ и SPI-управляемое устройство, с другой стороны процессор, который управляет этим устройством. Обмен по SPI на частоте 83кГц.
Нужна какая-то цифровая оптопара, желательно 3-х канальная, 2 на передачу и 1 на прием. Возможна комбинация из 3-х одноканальных оптопар. Ну и чтоб выдерживала 1кВ в длительном режиме работы.

Практически все оптроны от HP, ныне Avago, имеют модификации в широких дипах HCNW (ACNW) пиковым рабочим 1414В.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.