Цитата(Scanner @ Mar 7 2012, 12:52)

Можно узнать поподробней, как Вы рассчитывали коэффициент компенсации?
В моём диапазоне температур зависимость ошибки от температуры была практически линейной (Error = Offset + α*T
TS в обозначениях app208), поэтому Offset и α были без затей рассчитаны МНК.
Снимите данные в интересующем Вас диапазоне температур, подберите подходящую функцию для аппроксимации ошибки, найдите её коэффициенты посредством МНК или, если не лень, каким-нить методом многофакторной оптимизации.
(рассуждение за бесполезность этого действа)
Если бы в датчиках была пользовательская NVRAM/EEPROM байтов на 16, можно было бы выполнять калибровку каждого датчика по паре-тройке точек (в зависимости от вида выбранной функции ошибки), рассчитывать коэффициенты и сохранять их в этой NVRAM...