реклама на сайте
подробности

 
 
4 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> АЦП , наводки
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:40
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Собрал терморегулятор на AD7715.
В качестве ИОТ использую REF192.
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)

При разводке выделил одну сторону под землю и все земли соединял на неё. Может это неправильно?
По питанию аналоговой части везде стоят кондёры по 1 и 0.1 и 10 мкФ.

Самое интересное - заэкранировал всё на реальную "землю"( 3 метровая арматурина в земле в подвале - против статики использую) - не даёт никакого эффекта.

ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 10:45
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 13:40) *
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:48
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 13:45) *
Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше.


У мну там (на измерительных входах) уже стоит 100мкФ lowEsr тантал и 0.1 мкФ керамика!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xenia
сообщение Mar 27 2012, 10:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модератор FTP
Сообщений: 4 479
Регистрация: 20-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 237



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) *
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)

Вы сначала проверьте источник помех. Это у вас линия к термопаре работает, как антенна (или кольцо индуктивности), улавливая внешние возмущения, или что-то плохо в самой конструции (в т.ч. с питанием или землей).

Для начала перемкните накоротко измерительный вход или эквивалентный резистор туда поставьте, чтобы наружу как можно меньше торчало. И проверьте, как изменится шум. Если реакция на включаемую рядом индуктивную нагрузку исчезнет или станет приемлемой, то питание и схема не виноваты. А если останется, но тогда уж схему ковырять придется.

Можно еще конструкцию запитать от батареек, чтобы ни с сетью, ни с сетевой землей, не контачило. Такой тест исключит возможность того, что возмущение передается по питанию. Если дело в этом, но нужно городить гальваноразвязку.

P.S. Еще "житейский случай". Одно устройство, чтобы не шумело, экранировали-экранировали, а оно всё шумит sm.gif. А дело оказалось в том, что та черная фигня, которая из 220 вольт делает 5 вольт для питания, в присутствие рядом импульсной индуктивной нагрузки способна выдавать вместо напряжения такую гадость, что никакими кондёрами ее не сгладишь. Причем, именно та, которая внутри себя содержит стабилизатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 11:58
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



1)Поставил эквивалентный резистор. Чувствительность меньше. По крайней мере с 1-2х метров не срабатывает.
Но если вплотную к корпусу периодически проскакивают всплескипо +1000 от фена для волос biggrin.gif Лучше, но не идеально - думаю если заземлить корпус на землю устройства будет лучше.
2) Запускал от упса чтобы исключить помехи по питанию... НЕ по питанию.

А чтож делать с линией к термосопротивлению? Вроде и "землил"( внешний экран поверх всех 4х жил).

ЗЫ Питаю через КРЕНку.

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 12:21
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) *
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?

А как Вы данные получаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 12:34
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 15:21) *
А как Вы данные получаете?

Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку.

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 16:34) *
Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку.

Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 13:27
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:21) *
Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это.


Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло.
Теперь прыгает на 1-5 единиц.

А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает...

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 13:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:51
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:27) *
Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло.
Теперь прыгает на 1-5 единиц.

А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает...

Всем помогает, а Вам - нет?
Какой номинал резистора, который Вы измеряете?
Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране.
Схему бы нарисовали... А батарейку жалко?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 14:05
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:51) *
Всем помогает, а Вам - нет?
Какой номинал резистора, который Вы измеряете?
Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране.
Схему бы нарисовали... А батарейку жалко?


от 100 до 250 Ом
Прикрепленное изображение

Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 19:15
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:05) *
Разве что ещё кольцо повешать...
Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 05:31
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 22:15) *
Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы.


экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:59
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) *
Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...

Это не тот фильтр. И кольцо тоже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2012, 06:52
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 28 2012, 08:31) *
экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 страниц V   1 2 3 > » 