Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак.
Для этого была создана вот такая схема:
Схему делал опытный мастер. Питание к ней подается 15V Max700mA(Вобщем этот ип работает как источник напряжения (стаб.) на 15В. При превышении тока нагрузки 0,7А, он начинает его ограничивать, тем самым сбрасывая напряжение. У меня 700мА не будет, поэтому он должен пахать...)

Схема спаяна, но к сожалению устройство не работает - при подключение к ИП - схема должна запустить Реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S), но этого не происходит.

Ниже рисунок - объясняющий суть устройства:

А именно суть датчиков в мизерном токе проводимости воды и его усиление транзистором.

Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?


Иллюстрации удалены из-за слишком большого размера.

Сообщение отредактировал Microwatt - Jul 17 2011, 08:48


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 01:44
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Датчики взывают недоверие, со временем обрастут тиной, да и сопротивление воды м.б. разным.
Лучше бы и надежней взять маталлопластиковую, заглушенную внизу, трубу с двумя герконами внутри,
и надеть на неё поплавок-кольцо с магнитом,
(и схема была бы проще).


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Jul 17 2011, 04:28
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 03:18) *
Просьба проверить верно ли все на схеме, а также верно ли выбраны компоненты? Проблема в схеме или выбраных копонентах, их полярности?

Схема работать не будет, потому что если между контактом "нижний уровень" и корпусом есть сопротивление, транзисторы Q1-Q3 открыты, и тиристор закрыт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение Jul 17 2011, 04:36
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



domowoj Вы дело говорите , если можно то пободроднее от данном методе...
Так понимаю нужно трубку длиной = высота бака, в нее 2 геркона = датчики min\max, магнит с поплавком(поплавок делать лучше всего из пинопласта?).
Конструктивно представляю себе как:



В таком случае мне нужна схема с 2 герконними реле, и одним, уже имеющимся, электромеханическим реле(WJ112-1A-12VDC-0.54W-S) - которое и будет запускать\отключать мотор и ИП схемы 15В. - Если Вам не сложно можете соорудить мне такую схемку? Также интересует каким образом делать "поплавок-кольцо с магнитом" - магнит обязательно должен быть кольцом?, каких размеров он должен быть?, можно быть уверенным что поплавок с магнитом не заклинит(высота бака 80 см), и насколько можно быть в уверенным в устойчивости к небольшим вибрациям герконных реле?
Понимаю, что герконы могут работать как силовые реле, но 220 пхать в бак с водой нет желания)

У меня есть возможность купить такое реле только в http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=ger...nsor&page=0 - посоветуйте что нибуть из этих. Правда что в них содержится ртуть?

Сообщение отредактировал Ivan Petrovich - Jul 17 2011, 04:39


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
domowoj
сообщение Jul 17 2011, 08:14
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 548
Регистрация: 20-12-07
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486



Что-нибудь вроде этого
Микросхема 561ЛА7 или его аналог
Конденсатор 0.22мкФ обеспечит пуск двигателя в
момент включения питания
Автор! Ваша картинка, которую можно было бы даже словами описать, весила 2 Мегабайта.
Устала переделывать за Вас (и не только).


Сообщение отредактировал Tanya - Jul 17 2011, 08:45
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
И на камнях растут деревья!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение Apr 10 2012, 11:32
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее)


--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Apr 10 2012, 18:52
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Ivan Petrovich @ Apr 10 2012, 14:32) *
domowoj Очень нужно сделать схему выше. Пожалуйста напишите точные параметры БЖ, диода, реле, транзисторов используемых в схеме. А также обьясните, если будет время как делается расчет данных схем(понимаю что все идет от Закона Ома - но где ето изучить детальнее)


Обычная схема подавления дребезга с RS - триггером. работает неважно, мягко говоря. Расчет ? Да хоть по Хоровицу и Хиллу, хоть по "Справочнику по цифровой схемотехнике" Зубчука и Сигорского. Я бы вместо этой схемы простейший МК поставил ...

А вот что Гугль выдал по запросу "схема подавления дребезга с RS - триггером":

http://www.vt1.ru/mc/53.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
esaulenka
сообщение Apr 10 2012, 20:27
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 032
Регистрация: 13-03-08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877



Вообще-то это НЕ "схема подавления дребезга", это триггер в чистом виде, т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие).

Но вот дребезг хорошо бы давить, да. Особенно если есть возможность залить этой водой хоть что-то ценное.


--------------------
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2012, 06:08
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (esaulenka @ Apr 10 2012, 23:27) *
т.к. на вход подаются импульсы (вероятно, короткие).
Но вот дребезг хорошо бы давить, да.
Где вход? Какие имульсы? Это два геркона - один на дне, второй у крышки бака. Этот триггер сам давит дребезг каждого геркона, а вместе дребезжать они не могут по конструкции. Какой дребезг тут еще давить?


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
esaulenka
сообщение Apr 11 2012, 09:01
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 032
Регистрация: 13-03-08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877



Ну-у... Если вдруг рядом кто-то слишком громко чихнёт, и на провод "пуск" наведётся помеха, будет нехорошо.
Хотя я неправ, да: если поплавок при полном баке остановится вблизи верхнего геркона, ничего особо страшного не случится - насос включится только на время этой помехи. Т.е. если положить, что её длительность измеряется в наносекундах, не включится вовсе - не хватит быстродействия.


--------------------
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Go to the top of the page
 
+Quote Post
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 09:29
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 12-02-08
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969



Я бы в схему от domowoj добавил резистор в базу самого правого транзистора. Если современные транзисторы с хорошим коэфициентом передачи тока - сгорят.

Можно емкостной бесконтактный датчик использовать. Две пластинки в защитной плёнке. Ничего движущегося и контакты защищены.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SSerge
сообщение Apr 11 2012, 10:04
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Только реле и герконы:
Прикрепленное изображение

Если найдёте геркон с нормальнозамкнутыми контактами то можно будет отказаться от второго реле, включив геркон (датчик верхнего уровня) вместо контактов К2.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ivan Petrovich
сообщение May 16 2012, 10:16
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 5-04-11
Из: Lviv
Пользователь №: 64 156



Цитата(SSerge @ Apr 11 2012, 13:04) *
Только реле и герконы

Спасибо за такое минималистическое решение, но извините за тупость: я не могу понять принцип работы этой схемы. Как я понимаю S1,S2 - герконы, K1 K2 - тогда что? и что за елементы возле них - в сумме Вы так реле обозначили? Просто впервые вижу такое обозначение если имелось ввиду вот это:

Если есть время прошу помочь в полноценной разработки данного "изделия" до полной его готовности(в основном в как Вы уже поняли в составление схемы и нужных расчетов rolleyes.gif ).



--------------------
I reject your reality and substitute my own!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Семин
сообщение May 16 2012, 16:20
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 142
Регистрация: 27-04-12
Пользователь №: 71 608



Есть специальные попловки. Размером приблизительно с пачку сигарет...
Внутри контакт, который замыкается в вертикальном положении, и
размыкается в горизонтальном. Подвешивается в баке.
Есть также механические, как в унитазе. При закрывании отверстия
давление повышается и датчик давления насоса отключает его.

Сообщение отредактировал Семин - May 16 2012, 16:23
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kolobok0
сообщение May 18 2012, 10:06
Сообщение #15


практикующий тех. волшебник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 190
Регистрация: 9-09-05
Пользователь №: 8 417



Цитата(Ivan Petrovich @ Jul 17 2011, 04:18) *
Недавно пришла мысль автоматизировать процесс накачки воды в бак....


если накачка идёт из стандартной водной городской сети - то даже без электроники обойтись можно sm.gif