RS485 совмещение двух типов устройств |
|
|
|
Jun 14 2012, 08:04
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 15-12-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235

|
Мда, не коротят. Значит конвертер мой использовать нельзя?
Сообщение отредактировал Женёк - Jun 14 2012, 08:05
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 08:08
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514

|
Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 12:04)  Мда, не коротят. Значит конвертер мой использовать нельзя? скорее всего, нет 485 полудуплексный. По 422 можно одновременно и передавать, и принимать (как и по 232) теоретически, можно купить 2 микросхемы для 485 интерфейса (или одну для 422), 1 микросхему для 232, соединить проводочками и подать питание особо умного там нет ничего, и получите свой переходник "на коленке", но работающий вот такая, например, микросхемка - MAX13432E и MAX232 для RS-232 интерфейса. У 232 стандартная обвязка из емкостей, у 422 трансмиттера соединить разрешающие ноги передачи к VCC, приема - к GND и соединить TTL-out у MAX232 c DI и TTL-in с RO ну и разобраться куда какая дифпара пойдет на Ваш разъем (ZY - на RD, AB - на SD)
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Jun 14 2012, 08:19
|
Guests

|
Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 11:50)  В бумаге пишут что 485. Читайте ваше описание на странице 73. Это, так называемый, четырех проводной вариант RS485. Отдельно выведены приемник и передатчик. Физически это все-таки RS422, но используется в режиме полудуплекса. Подключить его к обычному RS485 (двухпроводному) скорее всего не получится. Нужен переходник на RS422, или специальный RS485 c о отдельными выходами приемника и передатчика. Хотя попробовать можно. Соедините выводы A-A и B-B вашего устройства и подключите к своему преобразователю RS485. Сгореть ничего не должно.
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 10:50
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 15-12-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235

|
Всем большое спасибо. Буду дальше думать, что с этим всем делать.
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 11:18
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 15-12-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235

|
Не. Я попробовал соеденить A с A и B с B на камере и подключить к преобразователю. Не заработало. Я сейчас всё ещё раз перепроверю, но наверно не судьба.
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 11:42
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 15-12-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235

|
Цитата(toweroff @ Jun 14 2012, 15:25)  преобразователь этот, в данном случае, фтопко  он не поможет. Или 422-232 искать, или самому спаять. Попробуйте, ничего там сложного. Маленькая макетка, десяток проводочков, 2-3 микросхемки и все Да я понимаю, что не сложно. С пайкой у меня проблем нет. Единственное, что мы на предприятии не использовали до этого еще стандартные последовательные протоколы, поэтому микросхем на складе ни таких, ни подобных нет. Тоесть это надо их заказывать, пока привезут, пока время найду спаять. Наверно проще готовый найти. Но все равно спасибо, что помогли разобраться.
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 11:47
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514

|
Цитата(Женёк @ Jun 14 2012, 15:42)  Да я понимаю, что не сложно. С пайкой у меня проблем нет. Единственное, что мы на предприятии не использовали до этого еще стандартные последовательные протоколы, поэтому микросхем на складе ни таких, ни подобных нет. Тоесть это надо их заказывать, пока привезут, пока время найду спаять. Наверно проще готовый найти. Но все равно спасибо, что помогли разобраться. да перестаньте  SP232, MAX232, AD232 у тех же производителей такие же под 485 интерфейс сходите в ближайший магазин электронных компонентов, цена им - копейки
|
|
|
|
|
Jun 14 2012, 14:03
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(toweroff @ Jun 14 2012, 15:08)  ойой Ага  . На moxe CP-132UL/UL-I аналогичный случай - все(RS422, RS485 - на два и четыре провода) замешано на один разъем. Двух проводной реализуется с ножек pin.3-B, pin4-A,pin.5-gnd .
P.S. Такое подключение (для moxa) работает в железе.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Jun 15 2012, 04:56
|
Участник

Группа: Свой
Сообщений: 74
Регистрация: 15-12-05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 12 235

|
В меню этой камеры не активен протокол RS-232. Я так понял, они его добавляют опционально. Может он, конечно,програмно залочен и чип там один и тот же. Но я же не смогу настроить обмен, если камера отказывается понимать протокол. Можно поковырять настройки только для 485. Кстати, перепроверил все соединения, не заработало...
|
|
|
|
|
Jun 15 2012, 05:44
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(toweroff @ Jun 15 2012, 01:02)  Ребята, а то ли железо вы смотрите? Конечно не то  , а другое, которое есть/было под рукой с данным интерфейсом. Не хочется верить, что у прибора ТС только четырех проводной интерфейс. Если это так, то ТС придется заменить преобразователь. P.S. Пример MOXA приведен для подкрепления мотивации дальнейшего поиска документации.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|