Это спец. текстолит с толстой медью, на таком делают силовые устр-ва. Если Ваше устр. не на таком текстолите, а смонтировано проводами, шианми и т.д., то и не стоит ставить датчик на плату силовыми концами, возможно, лучше его припаять/привинтить в воздухе к проводам, а слаботочные выводы подкл. проводами к плате.
Только я вот чего не понимаю. По ПУЭ по условиям нагрева для длительного тока 210А нужны шины 15х3, т.е. 45 мм2. Либо у Вас будет средний ток гораздо ниже, либо Вы получите перегрев датчика (в нем самом сечение выводов 6 мм2), и Вам придется его охлаждать теми же шинами. А как же на плате-то получают 45 мм2?
Кстати, какой у Вас средний ток?
|
|
|
|