Подскажите как принято подключать силовую часть датчика тока. Будет использоваться ACS758ECB-200B картинку прилагаю
Интересует какие клеммы применяются при токах 200А и как принято подключать клеммы непосредственно к датчику.
В инете нашел пару картинок, но явно не на 200А девайсы.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Herz
А припаять?
uriy
Т.е. делать вот так http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-200A...=item19d1cd44f0 вполне приемлемо?
Насклько я помню из госта на платы печатные допустимая плотность тока для дорожек составляет до 200А/мм^2.
Получается на меди толщиной 30мкм нужна дорожка шириной чуть больше 3см или по 1.5см с двух сторон ну и маску вскрыть чтобы дополнительный слой припоя был. И отверстия под медные винты М8.
MikeSchir
Цитата(uriy @ Jun 20 2012, 08:50) *
...Насклько я помню из госта на платы печатные допустимая плотность тока для дорожек составляет до 200А/мм^2.
Получается на меди толщиной 30мкм нужна дорожка шириной чуть больше 3см или по 1.5см с двух сторон ну и маску вскрыть чтобы дополнительный слой припоя был. И отверстия под медные винты М8.

Нормально, если Вас не пугают потери 7 Вт на каждый сантиметр длины печати и падение=40мВ/см. Если ток импульсный со скважностью ~100 или жидким азотом поливать, то куда ни шло, а так не советую.
aaarrr
Цитата(uriy @ Jun 20 2012, 08:50) *
Т.е. делать вот так http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-200A...=item19d1cd44f0 вполне приемлемо?

У них, скорее всего, многослойная плата.
Herz
Цитата(uriy @ Jun 20 2012, 07:50) *
Т.е. делать вот так http://www.ebay.com/itm/50A-100A-150A-200A...=item19d1cd44f0 вполне приемлемо?

ИМХО, вполне. Плата, видимо, многослойная. Но вместо медных винтов лучше медные шины.
Iptash
Можно с обратной стороны текстолита припаять медные пластины и к ним припаивать выводы датчика.
uriy
Цитата(Iptash @ Jun 20 2012, 12:55) *
Можно с обратной стороны текстолита припаять медные пластины и к ним припаивать выводы датчика.
Наверно это наилучший вариант
Владимир
Цитата(aaarrr @ Jun 20 2012, 10:06) *
У них, скорее всего, многослойная плата.

Нет. там толщины слоев 4oz или 0.13 мм
2 слоя это 0.26 мм-- приличная толщина для меди
aaarrr
Цитата(Владимир @ Jun 20 2012, 14:06) *
Нет. там толщины слоев 4oz или 0.13 мм

Похоже на то. Если приглядеться к фотографии, то заметно, что слой меди значительно возвышается над поверхностью платы.
Владимир
Так чего всматриваться. Эта величина (толщина меди) явно указана в приведенной ссылке
alexvu
Это спец. текстолит с толстой медью, на таком делают силовые устр-ва.
Если Ваше устр. не на таком текстолите, а смонтировано проводами, шианми и т.д., то и не стоит ставить датчик на плату силовыми концами, возможно, лучше его припаять/привинтить в воздухе к проводам, а слаботочные выводы подкл. проводами к плате.

Только я вот чего не понимаю. По ПУЭ по условиям нагрева для длительного тока 210А нужны шины 15х3, т.е. 45 мм2.
Либо у Вас будет средний ток гораздо ниже, либо Вы получите перегрев датчика (в нем самом сечение выводов 6 мм2), и Вам придется его охлаждать теми же шинами.
А как же на плате-то получают 45 мм2?

Кстати, какой у Вас средний ток?
Tanya
Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 18:32) *
Только я вот чего не понимаю. По ПУЭ по условиям нагрева для длительного тока 210А нужны шины 15х3, т.е. 45 мм2.

Даже длинный провод в изоляции считается способным держать (максимально) 10А/квадратный миллиметр...
А короткий открытый кусочек может намного больше выдерживать - есть теплоотдача через концы, и площадь теплоотвода больше.
Herz
Цитата(alexvu @ Jun 20 2012, 17:32) *
Только я вот чего не понимаю. По ПУЭ по условиям нагрева для длительного тока 210А нужны шины 15х3, т.е. 45 мм2.

По памяти: 6-7А/мм2 для проводки в стенах, то есть в условиях плохого теплоотвода. Где эти ПУЭ посмотреть - может, изменили?
Plain
Цитата(uriy @ Jun 19 2012, 20:37) *
Подскажите как принято подключать силовую часть датчика тока.

Какие тут вообще могут быть вопросы. Тот конструктив, что под клеммник, и зажимают в клеммнике, а который под пайку — паяют.
vladec
Мы размещаем датчик на основной плате с обычной фольгой 36 мк, а в зоне силовых выводов на полигоны напаиваем пластинки из толстой фольги (0,4 - 0,8 мм), на токе 80А не греется.
_yura_
Советую обратить внимание на
http://kosmodrom.com.ua/pdf/CSLA_2.pdf
По параметрам в работе разници не нашел
но вот надежность не сравнимая