реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> клапан
xemul
сообщение Jul 3 2012, 05:34
Сообщение #16



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(Herz @ Jul 3 2012, 00:02) *
Они и DC рассчитанные, тоже греются весьма. Я сталкивался.

Рассчитанные на аналитику? До 80 С? Тогда я ой...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Евгений Германов...
сообщение Jul 3 2012, 12:15
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 079
Регистрация: 24-06-07
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654



Цитата(xemul @ Jul 2 2012, 20:16) *
Есть предположение, что клапан на 24 VAC мучают 24 VDC. На клапане какой паспортный номер указан?

Правильный номер - 0330. На клапане даже написано 24V DC rolleyes.gif Меня убивают 80 градусов, а если в помещении будет +40.
Мои предшественники просто воткнули последовательно с обмоткой резистор, я, наверное воткну резистор зашунтированный кондером тыши в 3 мкФ. Он должен обеспечить ток порядка 0.4А за 100 мс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jul 3 2012, 13:43
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Евгений Германович @ Jul 3 2012, 15:15) *
Правильный номер - 0330. На клапане даже написано 24V DC rolleyes.gif Меня убивают 80 градусов, а если в помещении будет +40.
Мои предшественники просто воткнули последовательно с обмоткой резистор, я, наверное воткну резистор зашунтированный кондером тыши в 3 мкФ. Он должен обеспечить ток порядка 0.4А за 100 мс.

Там чёрным по белому написано, что в помещении может быть и +55. Но хозяин - барин. Можете и вентилятор прикрутить, чтоб ему приятней было.
Или, лучше в масло поместить - сейчас модное решение. biggrin.gif
Вот так и создаются "российские реалии", на которые сетовал собеседник в соседней теме: документам мы не склонны доверять, больше пальцам...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jul 3 2012, 13:58
Сообщение #19



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Не, 0330 - это просто тип. Внизу лейбы клапана должно быть указано что-нить вроде "041105Y" (взято с картинки клапана в ДШ), что соответствует клапану с дыркой 2 мм, до 16 бар, из NBR, на 230 VAC 50 Hz.

А так - суровые клапаны...
Сразу не попались на глаза цифири в "Power ratings". Если тупо пересчитать "Hot/cold coil DC [W] - 8 / 11" в перегрев, вообще получается больше 90 С.
Если есть охота на эксперименты, найдите ток удержания клапана при максимальном предполагаемом Вами давлении и рассчитайте ШИМ с запасом на ~30% на горячей катушке. Частоту ШИМа можно назначить > 6R/L (сопротивление холодной катушки и индуктивность).
При желании можете и ток срабатывания ШИМом задавать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kratmel
сообщение Jul 3 2012, 21:23
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038



Вы наверное изобретаете то что оисано тут.

http://www.elactis.com/datasheets/ADRV0007BI.pdf

или это

http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_R.../CD00000061.pdf

или самое простое решение

http://www.edn.com/design/components-and-p...e-and-efficient