Добрый день,

В методиках расчета климатизации электрошкафа указывается коэффициент теплопередачи стали = 5.5 Вт/м^2*K
Например здесь :
www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
www.cta.ru/cms/f/342847.pdf
http://mainswitch.ru/node/36
cl0_007_002%20(web).pdf

Так как коэффициент теплопроводности стали 52 Вт/м*K (у нержавеющей стали 16 Вт/м*K)

Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
α=k/h

Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)


В чем здесь ошибка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 9 2012, 14:39
Сообщение #2





Guests






В статье обсуждается теплопроводность шкафа из стали, а не стали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S54
сообщение Oct 9 2012, 14:59
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-10-07
Пользователь №: 31 802



Цитата(TSerg @ Oct 9 2012, 21:39) *
В статье обсуждается теплопроводность шкафа из стали, а не стали.


Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Oct 9 2012, 15:30
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(S54 @ Oct 9 2012, 16:59) *
Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)?

Это очевидно. Как последовательное соединение тепловых сопротивлений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S54
сообщение Oct 9 2012, 16:09
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-10-07
Пользователь №: 31 802



Цитата(Herz @ Oct 9 2012, 22:30) *
Это очевидно. Как последовательное соединение тепловых сопротивлений.


У меня пока даже для одного листа из стали 5.5 Вт/м^2*K не получается так как надо толщину 9 метров.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Oct 9 2012, 21:17
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Вы не забыли площадь теплопроводящей поверхности? Приведите свой расчет, как получили 9 м. И с единицами измерения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Snaky
сообщение Oct 9 2012, 21:41
Сообщение #7


Mute Beholder
***

Группа: Свой
Сообщений: 260
Регистрация: 4-04-07
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754



Цитата(S54 @ Oct 9 2012, 23:27) *
Коэффициент теплопередачи равен отношению коэффициента теплопроводности к толщине материала
α=k/h

Тогда толщина стали с коэффициент теплопередачи 5.5 Вт/м^2*K должна быть: 9 м ( нерж 2.9 м)


В чем здесь ошибка?


Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной.
В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html


--------------------
Common sense is not so common.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 10 2012, 09:39
Сообщение #8





Guests






Цитата(S54 @ Oct 9 2012, 18:59) *
Хорошо, как тогда рассчитать коэффициент теплопередачи для шкафа из другого материала или комбинации материалов (минвата-сталь, алюминиевый композит-полипропилен)?


Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S54
сообщение Oct 11 2012, 13:02
Сообщение #9





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-10-07
Пользователь №: 31 802



Цитата(Snaky @ Oct 10 2012, 04:41) *
Ошибка вот в чем. Если разделить коэффициент теплопроводности на толщину материала, то получится не коэффициент теплопередачи, а коэффициент пропуска тепла. Его размерность хоть и совпадает с коэффициентом теплопередачи, но физический смысл иной.
В коэффициенте теплопередачи учитывается термическое сопротивление воздуха с обеих сторон материала, а коэффициент пропуска тепла характеризует только сам материал. http://www.ppu21.ru/article/535.html


Допустим имеем полиэстер (0.24 Вт/м*К, 3.5 Вт/м^2*K), алюминий (205 Вт/м*K, 12 Вт/м^2*K), сталь (43 Вт/м*K, 5.5 Вт/м^2*K). Термическое сопротивление воздуха с обоих сторон материала берем за константу, в результате толщина алюминия = 2 мм, полиэстера = 49 мм, стали = 4235 мм.
Как тогда коэффициент пропуска тепла рассчитан?
Данные коэффициента теплопроводности взяты здесь: http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-...vity-d_429.html
Данные коэффициента теплопередачи взяты здесь: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf

Цитата(TSerg @ Oct 10 2012, 16:39) *
Как сложный теплофизический объект при наличии источника тепла, разных видов теплопередачи при заданных условиях охлаждения.



Вот здесь как-то все коэффициенты рассчитаны без учета источника тепла и условий охлаждения: http://www.axisindia.in/pdf/axis-stego-cal...temperature.pdf
Steel sheet, painted k ~ 5.5W/m² K
Steel sheet, stainless k ~ 4.5W/m² K
Aluminium k ~ 12W/m²
Aluminium, double-walled k ~ 4.5W/m² K
Polyester k ~ 3.5W/m² K

Коэффициент умножается на эффективную площадь электрошкафа и делиться на разность температур снаружи и внутри шкафа и получается мощность тепловыделения.

Мне необходимо рассчитать коэффициент для других материалов.


Сообщение отредактировал S54 - Oct 11 2012, 12:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
S54
сообщение Oct 11 2012, 18:12
Сообщение #10





Группа: Новичок
Сообщений: 8
Регистрация: 28-10-07
Пользователь №: 31 802



В общем нашел формулу здесь:
http://zeus.phys.uconn.edu/halld/tagger/fp.../convection.pdf

Прикрепленное изображение
h - коэфф теплопередачи
K - коэфф теплопроводности
Re - число Рейнольдса
Pr - число Прандля
x - метр

Кто нибудь знает как оперировать данными числами ?

Сообщение отредактировал S54 - Oct 11 2012, 18:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 16 2012, 06:48
Сообщение #11





Guests






Взять книжку по теплотехнике, особенно приборостроительной, и почитать.