реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> MSP430 + 32.768 KHz кварц + LP2951-3.0V, помехи на кварце при Burst >1500V
sergeeff Jr.
сообщение Nov 28 2012, 20:22
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



На маленькой платке на входе стоит SMAJ30CA, потом 1N4148 (ток только в правильном направлении), Z диод на 30В и потом LP2951-30
http://www.ti.com/general/docs/lit/getlite...mp;fileType=pdf
в DRG корпусе с обвязкой (кондеры как в описании). Из 24В делаются 3В и поступают на MSP430G2001. Он использует кварц QTC3 с 12.5пФ (использую внутренние кондеры в MSP430).

При внешних помехах BURST >1500В
http://www.intemc.net/info/UploadPic/2010-...81210429983.gif
начинаются проблемы в виде сбивания кварца (при этом ни RESET, ни зависания не происходит). На секунду погрешность в примерно 30мс. Такт при этом замедляется.

Интересно то, что внутренний LF источник на 12 KHz в самом MSP430 показывает тоже поведение (когда кварца на плате нет).

DCO же от помех не сбивается (но его точность меня не устраивает).

Может у кого нибудь был похожий случай?

Что я уже перепробовал:
- различные ferrite beads в самых разных местах платы
- различные кондеры (10пф, 100пф, 10нф, 100нф) в разных местах платы
- катушки всякие на входе платы
- TVS диоды на входе при SMAJ30CA пробовал и от BOURNS (5 наносекунд срабатывания) и от LITTELFUSE (1 пикосекунда срабатывания)
- TVS диоды на 5В на выходе LP2951-3.0 тоже ничего не дали

Все это никак не повлияло на ситуацию. То 30 мс никак не изменились.

Чтобы еще попробовать? 1111493779.gif


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Nov 29 2012, 04:21
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 28 2012, 15:22) *
На маленькой платке на входе стоит SMAJ30CA, потом 1N4148 (ток только в правильном направлении), Z диод на 30В и потом LP2951-30
Все это никак не повлияло на ситуацию. То 30 мс никак не изменились.
Чтобы еще попробовать? 1111493779.gif

А ваша платка землей подключена ли к внешнему заземлению? И туда же надо подключить землю прибора стат разряда. Без внешнего заземления защитить не удается при статике более 8кВ. Меньше (примерно 4кВ) - у меня подвешенные изделия (без земли) работают, но мне это не подходит. При подключении внешней земли - 8кВ контактный разряд и 15кВ воздушный обеспечиваю во всех своих изделиях уже лет как 12 (регулярно прохожу испытания). Вокруг кварца всегда использую защитное кольцо заземления и все меры описанные вами по защите входов внешнего питания (без доп индуктивностей). Посмотрите цепь возвратного тока по земле при воздействии статики на вход, эта цепь должна проходить подальше от чувствительных цепей и быть помощнее и покороче. Надеюсь, что у вас последовательно от SMAJ30CA с Z диодом на 30В стоит резистор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Nov 29 2012, 06:00
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 29 2012, 00:22) *
При внешних помехах BURST >1500В
начинаются проблемы в виде сбивания кварца (при этом ни RESET, ни зависания не происходит). На секунду погрешность в примерно 30мс. Такт при этом замедляется.
...
DCO же от помех не сбивается (но его точность меня не устраивает).
Может у кого нибудь был похожий случай?
...
Чтобы еще попробовать? 1111493779.gif

Был похожий случай. Кварц 32768 не лечится. Там хитрый микропотребляющий генератор, он в целях экономии энергии выдает слишком маленькую амплитуду на кварц поэтому сбивается от любого чиха. Работайте от DCO, других вариантов нет. DCO очень устойчив к помехам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Nov 30 2012, 22:59
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Цитата(Myron @ Nov 29 2012, 05:21) *
А ваша платка землей подключена ли к внешнему заземлению? И туда же надо подключить землю прибора стат разряда. Без внешнего заземления защитить не удается при статике более 8кВ. Меньше (примерно 4кВ) - у меня подвешенные изделия (без земли) работают, но мне это не подходит. При подключении внешней земли - 8кВ контактный разряд и 15кВ воздушный обеспечиваю во всех своих изделиях уже лет как 12 (регулярно прохожу испытания). Вокруг кварца всегда использую защитное кольцо заземления и все меры описанные вами по защите входов внешнего питания (без доп индуктивностей). Посмотрите цепь возвратного тока по земле при воздействии статики на вход, эта цепь должна проходить подальше от чувствительных цепей и быть помощнее и покороче. Надеюсь, что у вас последовательно от SMAJ30CA с Z диодом на 30В стоит резистор.

К сожалению платку к внешнему заземлению не подключить. Корпус прибора пласмассовый и тут ничего не поделать. А можно взглянуть на то как Вы делаете защитное кольцо и цепь возвратного тока. Также про резистор интересно узнать. У меня SMAJ30CA, параллельно с ним Z диод на 30В и потом вход на LP2951 с конденсаторами. Резистора то есть пока нет.

Цитата(_3m @ Nov 29 2012, 07:00) *
Был похожий случай. Кварц 32768 не лечится. Там хитрый микропотребляющий генератор, он в целях экономии энергии выдает слишком маленькую амплитуду на кварц поэтому сбивается от любого чиха. Работайте от DCO, других вариантов нет. DCO очень устойчив к помехам.

Похожий случай именно с MSP430? Я просто тоже понял, что на DCO помехи не влияют (но точность никакая), а проблема именно в комбинации MSP430 и кварц на 32768. Взял эту же платку, поставил на нее Attiny12 со старого продукта, соединил все проводками и все заработало. То есть получается что у Attiny12 амплитуда на кварц получше подается что касается помех и он не сбивается.

А что Вы думаете про
http://www.microcrystal.com/Products/Oscil...ower-Clock.aspx
вместо кварца? Решит проблему?

Еще думал про кварц на 1Мгц, может тоже помехи не так сильно влиять будут...


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
andron86
сообщение Dec 1 2012, 06:34
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 406
Регистрация: 1-03-06
Пользователь №: 14 821



​Вам на входе нужно защиту организовывать -> из XY конденсаторов CMC дросселя, в общем фильтр лепить....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Dec 1 2012, 19:22
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59) *
К сожалению платку к внешнему заземлению не подключить. Корпус прибора пласмассовый и тут ничего не поделать.

Эффективно защитить прибор без общей внешней земли и при таком же уровне воздействий, как и для заземленной аппаратуры не удается. Я даже консультировался со спецами, занимающимися только этими вопросами. Тоже использую MSP430.
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59) *
А можно взглянуть на то как Вы делаете защитное кольцо и цепь возвратного тока.

Защитное кольцо на плате делается так же, как и в других случаях - для защит от утечек, паразитных емкостей между трассами/слоями. С возвратным током тоже просто. Но, поскольку не знаю особенностей Вашего изделия, остается давать общие рассуждения. Пусть у вас есть прибор. У него есть входы на корпусе - сигналов, внешнего питания, управления и т.д. Если таковых нет, внешнее воздействие носит индуктивный характер и с ним бороться проще (при прочих равных, конечно). Так вот. первое, что надо помещать на плате на входах - это TVS (или другие, иногда комбинированные защиты). Таким образом, путь экстра токов через защиту будет "быстро заворачиваться" в землю, а не проходить через всю плату, даже если это полигон. Любая трасса, полигон, переходные отверстия - это резисторы, на которых создается напряжение помех, что и является источником сбоев. Повторюсь, все это верно для заземленного устройства. Для "подвешенного" - не всегда.
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59) *
Также про резистор интересно узнать. У меня SMAJ30CA, параллельно с ним Z диод на 30В и потом вход на LP2951 с конденсаторами. Резистора то есть пока нет.
Нужен резистор. TVS - прибор не идеальный и имеет "колено". Т.е. на нем, при внешней статике, возникает излишки напряжения. Эти излишки зависят от уровня статики, качества TVS и могут приводить к збоям. Дальше стоит стабилитрон. Но он тоже не идеальный и тоже со своим "коленом". Да и напряжение его обычно выбирается выше питания МК, чтобы не мешать работе IO при норме. Так вот. Дополнителный последовательный резистор между TVS и стабилитроном возмет на себя излишки с TVS (да и то не все).
Ну я уже излагал выше проблему с пластмассовым корпусом. Ну смотрите. Есть в принципе 2 пути. Что-то сделать и дальше объективными методами проверять результат. В данном случае проверять уровень статики, приводящей к сбоям. Если он удовлетворяет ТЗ, порядок. Если нет - надо знать порог. Опять что-то сделать, опять определить порог, и т.д. Второй путь - делать то, что известно (иногда перезакладываясь) и проводить испытания на рекомендуемые методы воздействия. Первый путь трудоемок и требует времени на испытания, сбор информации, нахождение путей модификаций, новые повторные испытания. Второй путь - требует времени при разработке, места на плате, затрат, но испытания, при правильной постановке, проводятся меньшее количество раз (в идеале - один, если это приемо-здаточные). Все это банально. Вы так и делаете, например с диапазоном рабочих температур. Здесь тоже самое.
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59) *
Похожий случай именно с MSP430? Я просто тоже понял, что на DCO помехи не влияют (но точность никакая), а проблема именно в комбинации MSP430 и кварц на 32768. Взял эту же платку, поставил на нее Attiny12 со старого продукта, соединил все проводками и все заработало. То есть получается что у Attiny12 амплитуда на кварц получше подается что касается помех и он не сбивается.

А Вы сравните токи спящих режимов у MSP430 и Attiny12 и скорость выхода из глубокого спящего режима. Это надо было как-то сделать. Кроме того, вся инженерная деятельность - компромиссы. И что сделали с MSP430 в плане компромиссов в дизайне электроники и технологии - неизвестно.
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 30 2012, 16:59) *
А что Вы думаете про
http://www.microcrystal.com/Products/Oscil...ower-Clock.aspx
вместо кварца? Решит проблему?
Еще думал про кварц на 1Мгц, может тоже помехи не так сильно влиять будут...

Если это именно то происходит у Вас, что вы полагаете, то поможет (в какой-то мере).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Dec 3 2012, 00:13
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Ок, спасибо за ответ! Будем решать проблему. Потом отпишусь, как решу sm.gif


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_3m
сообщение Dec 3 2012, 05:58
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960



Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 1 2012, 02:59) *
Похожий случай именно с MSP430? Я просто тоже понял, что на DCO помехи не влияют (но точность никакая), а проблема именно в комбинации MSP430 и кварц на 32768. Взял эту же платку, поставил на нее Attiny12 со старого продукта, соединил все проводками и все заработало. То есть получается что у Attiny12 амплитуда на кварц получше подается что касается помех и он не сбивается.

Да, случай был именно с MSP430 и пластмассовым корпусом без заземления, причем два: печальный и успешный.
Печальный работал с кварцем и сбивался, успешный при диком уровен помех с тактированием от DCO работал как часы.
В обоих случаях рядом с msp430 стояла CC1101, так вот CC на помехи вообще никак не реагировала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Dec 3 2012, 18:44
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Но с DCO конечно не так интересно. У меня DCO тоже нормально работает, но его точности во всем рабочем диапазоне не хватает... Хочется все таки 20ppm rolleyes.gif


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Dec 5 2012, 00:54
Сообщение #10


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 29 2012, 06:52) *
MSP430G2001. Он использует кварц QTC3 с 12.5пФ (использую внутренние кондеры в MSP430).
...
Чтобы еще попробовать?

Кварц в неудачном конструктиве. Двухвыводные SMD кварцы - это отстой. Используйте обычный цилиндрический часовой кварц, а корпус заземлите.

"Ultralow-power oscillators such as the LFXT1 in LF mode should be guarded from noise coupling from other sources. The crystal should be placed as close as possible to the MSP430 with the crystal housing grounded and the crystal traces guarded with ground traces." © MSP430x2xx Family User's Guide, page 282
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Dec 5 2012, 11:45
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Да у меня такой и был, а именно MS5V-T1R, но его перестали пару месяцев назад выпускать, а на его собрата MS3V-T1R у меня места нет. Также мне обязательно нужен SMD вариант.

Также мне сказали, что сейчас мир идет в сторону керамических, т.к. металлические по сравнению с ними проигрывают по цене. При больших количествах это немаловажно. Из этого предполагаю, что раньше или позже все железные корпуса уйдут в прошлое.


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Dec 5 2012, 15:37
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 06:45) *
Также мне сказали, что сейчас мир идет в сторону керамических, т.к. металлические по сравнению с ними проигрывают по цене. При больших количествах это немаловажно. Из этого предполагаю, что раньше или позже все железные корпуса уйдут в прошлое.

Кроме того, если серьезная аппаратура будет большая морока с виброиспытаниями, ударом и пр.
Я использую только керамику:
CC7V-T1A 32.768kHz 9pF 20ppm TC QA или подобные
На более высоких частотах - MEMS - Ecliptek, SiTime, Abracon и подобные
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Dec 5 2012, 18:38
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Цитата(Myron @ Dec 5 2012, 16:37) *
Кроме того, если серьезная аппаратура будет большая морока с виброиспытаниями, ударом и пр.
Я использую только керамику:
CC7V-T1A 32.768kHz 9pF 20ppm TC QA или подобные
На более высоких частотах - MEMS - Ecliptek, SiTime, Abracon и подобные

А вместе с каким мк Вы используете его?


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Dec 5 2012, 23:10
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(sergeeff Jr. @ Dec 5 2012, 12:38) *
А вместе с каким мк Вы используете его?

Я же сказал выше, что широко использую MSP430. Например, последняя разработка на стапелях - с MSP430F5526IRGC + CC7V-T1A 32.768KHZ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sergeeff Jr.
сообщение Dec 6 2012, 00:07
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 568
Регистрация: 8-07-07
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964



Ок, понял. Я сделал четыре разных варианта, причем различаются они в основном землей и защитными кольцами с их разной стыковкой с землей. С MS5V-T1R я в принципе уже все тесты прошел, но потом изменил землю и видимо это стало проблемой для QTC3 (от Qantek).

Также озадачил отдел сборки ПП на тему проверки используемой пасты. Там еще с флюсом не все так просто и возможно проблемы еще в том, что плата не совсем чистая после сборки и под деталями остается флюс... Просто постоянно замечаю, что есть разница между платами, которые собрал сам и теми что собираются автоматом с использованием пасты.


--------------------
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие