> Предельные скачки в сети 0.4кВ, Использование оптореле
Evgenius_Alex
сообщение Dec 15 2012, 09:30
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Здравствуйте!

Хотел поинтересоваться: какие предельные скачки напряжения могут быть в сети 0.4кВ?

Возможно ли использование в сети 0.4кВ оптореле с блокирующим напряжением выходного ключа 600В?

Надо ли ставить паралелльно выходному ключу защиту от перенапряжения (варистор, напиример)?

Если кто сталкивалсяс такими вопросами, проконсультируйте, пожалуйста!

Заранее спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mpr
сообщение Dec 16 2012, 05:24
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 12-07-05
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712



ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии
600В маловато будет
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novchok
сообщение Dec 16 2012, 05:30
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 128
Регистрация: 19-08-10
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991



В свое время ставили защиту до 2кВ на ТП. На входе фильтр на индуктивности, восстанавливающийся предохранитель и варистор. А вообще, сами энергетики говорили, помеха может быть любой, так что без варистора ну никак. Правда это все что касается ТП, в доме думаю больше 2кВ не будет никогда, и возможно и 2кВ не будет. Но лучше поставить варистор и предохранитель. Тут еще от энергетики зависит. Смотря сколько Ваше реле или устройство потреблять будет. Если несколько ампер, тут думать надо. Пример выше на ток до 100мА от трех фаз.

Сообщение отредактировал novchok - Dec 16 2012, 05:34


--------------------
Herz укроп и педрила
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 16 2012, 07:00
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).
Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Dec 16 2012, 16:58
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(_Pasha @ Dec 16 2012, 10:00) *
Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).
Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.


Спасибо за консультацию!

Ещё вопрос: кроме варисторов, дополнительные элементы защиты ставить не надо?

Ток через реле мизерный - 2-3 мА.

Эти реле выполняют функцию подключения/отключения к фазам резисторов
в определённый момент.

Схема прикреплена



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookd
сообщение Dec 16 2012, 20:00
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 151
Регистрация: 4-02-09
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403



Надо, предохранитель, если энергия 2кВ импульса будет большой, варистор взорвется нафиг, потому что его функция закоротить цепь на ноль и принять весь импульс на себя. Если не поставить предохранитель варистор взрывается с последствиями для остальной схемы непредсказуемыми. Если есть предохранитель, сгорает предохранитель и все живы.


--------------------
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Feb 18 2013, 11:50
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



0,4 кВ - это обычная розетка.
пока молния не ударит.
когда ударит - всё зависит от того она в здании или воздушная.


--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)