Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предельные скачки в сети 0.4кВ
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Evgenius_Alex
Здравствуйте!

Хотел поинтересоваться: какие предельные скачки напряжения могут быть в сети 0.4кВ?

Возможно ли использование в сети 0.4кВ оптореле с блокирующим напряжением выходного ключа 600В?

Надо ли ставить паралелльно выходному ключу защиту от перенапряжения (варистор, напиример)?

Если кто сталкивалсяс такими вопросами, проконсультируйте, пожалуйста!

Заранее спасибо!
mpr
ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии
600В маловато будет
novchok
В свое время ставили защиту до 2кВ на ТП. На входе фильтр на индуктивности, восстанавливающийся предохранитель и варистор. А вообще, сами энергетики говорили, помеха может быть любой, так что без варистора ну никак. Правда это все что касается ТП, в доме думаю больше 2кВ не будет никогда, и возможно и 2кВ не будет. Но лучше поставить варистор и предохранитель. Тут еще от энергетики зависит. Смотря сколько Ваше реле или устройство потреблять будет. Если несколько ампер, тут думать надо. Пример выше на ток до 100мА от трех фаз.
_Pasha
Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).
Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.
Evgenius_Alex
Цитата(_Pasha @ Dec 16 2012, 10:00) *
Тиристоры на индуктивную нагрузку и 380В питания раньше ставились не ниже 22-го класса (в жутковатых вещах типа контактной сварки на 100кВт в импульсе).
Трехфазные мосты Ларионова - не ниже 1200В, при этом по входу я ставлю варисторы на 680-750 вольт. Без них - не живет. Потому что 2кВ импульс - это легко. Шкаф включил/выключил - всё. Песец.


Спасибо за консультацию!

Ещё вопрос: кроме варисторов, дополнительные элементы защиты ставить не надо?

Ток через реле мизерный - 2-3 мА.

Эти реле выполняют функцию подключения/отключения к фазам резисторов
в определённый момент.

Схема прикреплена


bookd
Надо, предохранитель, если энергия 2кВ импульса будет большой, варистор взорвется нафиг, потому что его функция закоротить цепь на ноль и принять весь импульс на себя. Если не поставить предохранитель варистор взрывается с последствиями для остальной схемы непредсказуемыми. Если есть предохранитель, сгорает предохранитель и все живы.
Dmitron
0,4 кВ - это обычная розетка.
пока молния не ударит.
когда ударит - всё зависит от того она в здании или воздушная.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.