> Выходной каскад для аналогового 0-10В выхода, покритикуйте схему
Methane
сообщение Apr 26 2013, 02:06
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(LexaryStyle @ Apr 25 2013, 22:41) *
А Ку при таком включении разве не будет плавать?

Смотря где мерять Ку. Если выходе схемы, то нет. Учите как операционник работает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Vova
сообщение Apr 26 2013, 04:22
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 1-10-08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610



Цитата(Methane @ Apr 25 2013, 15:02) *
Подключить резистор в обратной связи на 10к не к выводу 6 а к АО1, не думали?

в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту
Цитата
хотел уберечь от кратковременного КЗ. Входные сопротивления у аналоговых блоков вроде около 10К

что еще есть в системе? как и куда (кабель или все внутри одного прибора) будет подключаться выход? что кроме КЗ может произоити с выходом, например, попасть туда 48 В? но гадать не стоит, решите от чего необходимо защититься, если только от КЗ то резстор не нужен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Apr 26 2013, 08:33
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Понятно, благодарю!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tolyaha
сообщение Apr 26 2013, 11:39
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 116
Регистрация: 2-03-07
Из: Украина
Пользователь №: 25 826



Цитата(_Vova @ Apr 26 2013, 07:22) *
в этом случае, резистор 470 ом добавится к выходному сопротивлению ОУ, что при емкостной нагрузке сдвинет полюс Ку "эквивадентного ОУ " на более низкую частоту

А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте.
А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Vova
сообщение Apr 26 2013, 12:13
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 1-10-08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610



Цитата(Tolyaha @ Apr 26 2013, 15:39) *
А входной фильтр переменку не режет? Я так понимаю, выход будет работать на низкой частоте.
А если не послушать Methane, то поимеете погрешность 5% на нагрузке 10K.

имелся ввиду полюс Ку ОУ с разомкнутой ОС, его смещение на более низкую частоту снизит устойчивость схемы - резистор 470 ом не нужен
Go to the top of the page
 