Цитата(Iptash @ Jul 5 2013, 14:14)  Уже давно использую в силовых ключах частотного привода "РАЗМЕР" драйвера HCPL3120 в DIP-8, рабочее напряжение 540в. Работают в ужасных условиях. И ни каких пробоев и пр.. Я их также года два с небольшим использую. Пробоев нету. Но речь шла о том, что в сабжевых драйверах проблема с зазорами между 5 и 6 ножками. Кстати, под ДИП можно изогнуться и выполнить без страха и упрека цепи в разных слоях. Это будет выглядеть так, что пин 6, например, на TOP имеет полную контактную площадку, а на BOTTOM - вообще не имеет, пин 5 - наоборот. Вообще, лично меня умиляют микросхемы IR2233S, в которых каналы 1 и 2 вообще неясно как разводить, чтобы оно работало на 540 вольт
|
|
|
|
|
Jul 5 2013, 16:45
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
Цитата(_Pasha @ Jul 5 2013, 19:55)  Кстати, под ДИП можно изогнуться и выполнить без страха и упрека цепи в разных слоях. а вот это +1 !!! но опять же сам корпус ИС подвержен поверхностному пробою. да ирф как то оставляет вопросы и доверие к ее продуктам падает... аваго хороши...все просто понятно вход и выход по разные стороны корпуса.
|
|
|
|
|
Jul 5 2013, 18:06
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(shf_05 @ Jul 5 2013, 19:45)  но опять же сам корпус ИС подвержен поверхностному пробою. да ирф как то оставляет вопросы и доверие к ее продуктам падает... Паранойя, извините.  Лейте полиуретан на ножки, не жалейте. Цитата аваго хороши...все просто понятно вход и выход по разные стороны корпуса. Дык не мучайте себя и других - ставьте HCPL-315
|
|
|
|
|
Jul 5 2013, 18:44
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768

|
Преамбула: Год назад получили пробой на плате зарядного устройства при работе от повышенного трехфазного напряжения. Зарядное устройство заряжало накопитель 16 шт х 680 мкФ (суммарно 2700 мкФ) до 650 В. Все минимальные зазоры были 1 мм. Устройство хранилось не менее года при температуре выше +25С и влажности 80-90% (лаборатория бассейна). При изготовлении плата была покрыта в 2 слоя URETHAN 71 поверх зеленой маски с сушкой 24 ч после каждого слоя. Результат пробоя: однозначно причина и следствие не выявлены. Обнаружены 2 места, каждое из которых могло быть и причиной, и следствием. Есть межвитковый пробой первички высокочастотного зарядного трансформатора. Трансформатор был не пропитан, но каждый слой изолирован 2 слоя ПЭТ 0,02. Есть пробой с шины +650 на 0 в месте контроля. Любой из пробоев мог подкинуть почти вдвое напряжение +650. Вывод: либо набор влаги в трансформатор и пробой в нем, либо рост дендритов между дорожками на плате. Потребовался переразвод платы с мин зазором 2 мм и вакуумная пропитка трансформаторов. Рекомендации по платам: 1) При малых зазорах желательно снимать паяльную маску (зеленку), все хорошо отмывать и только тогда лак. Лак по зеленке - не работает. 2) Желательно не использовать прототипные техпроцессы при изготовлении плат, с сокращенным временем изготовлением. 3) В ответственных случаях фрезеровать зазоры между высоковольтными проводниками. 4) При пайке не использовать активные испаряющиеся флюсы, чтобы корпус микросхемы его не набрал. В этом случае после лака плата даже с зазорами 1мм/кв будет работь долго и счастливо. P.S. Пробоя по микросхемах не видел не разу. Цитата(AlexeyW @ Jun 13 2013, 23:28)  Класическая норма для чистой поверхности текстолита с маской - около 1кВ/мм. Но, естественно, это недопустимо для долгого использования - нужно покрывать лаком, Согласен, если без маски лак. Цитата(Integrator1983 @ Jun 14 2013, 12:31)  Реально - 300В/мм для чистой поверхности. По пыли и 100В/мм пробивает. Маска стойкость к поверхностному пробою практически не повышает. Лучше без маски и тогда 1кВ/мм реально.
|
|
|
|
|
Jul 6 2013, 09:22
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114

|
Цитата если любопытствующие нагрузят HCPL-3120 резонансным контуром, дождутся после 10 импульсов амплитуды тока 0,5 Ампера, то смогут лицезреть лишнее включение этого "оптрона". Наблюдается всегда, но только у производителя AGILENT. Наблюдал включение оптрона при CMR ниже заявленного производителем раза в 3 (поставка очень "белая", перемаркировка или другие подобные махинации исключаю) - хотя, возможно, измерения были некорректные. После этого очень внимательно отношусь к таким вещам. Но при чем тут резонансный контур - непонятно.
|
|
|
|
|
Jul 6 2013, 17:36
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
Цитата(AlexeyW @ Jul 6 2013, 22:46)  У HCPL то ли 2000, то ли 2300 (кажется, это одно и то же в разных корпусах) при спаде напряжения питания вырабатывается лишний импульс. Вот мы с этим намучались однажды.. это да есть такое, важен параметр скорость снижения-повышения питания. Цитата(_Pasha @ Jul 6 2013, 00:06)  Дык не мучайте себя и других - ставьте HCPL-315  это в следующий раз.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)