Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 29 2013, 17:59)

Привожу схему включения реле в прикреплённом файле.
Суть в том, что время от сигнала микроконтроллера до срабатывания контактов реле составляет порядка 7мс.
Необходимо порядка 1-2мс. Выходные контакты реле управляют контактором (400В, 8А).
С помощью чего, какого схемного решения можно форсировать этот процесс?
Скорее всего, тут не полное представление о системе и ее компонентах дальше микропроцессора..
А контактор что, мгновенно срабатывает? Это то же реле, только еще более медленное. На этом фоне 7мс не должны быть особо критичны.
Ну и обмотка контактора... неужели она 8 ампер потребляет? 3.2 кВт на включение контактора? Что-то очень много.
Глядя на схему можно ожидать, что решение есть, нужно только хорошо разобраться с параметрами задачки.