Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замена реле RM84-2012-35-1024 на оптореле
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Evgenius_Alex
Доброго времени суток!

Хочу заменить электромеханическое реле RM84-2012-35-1024 на твердотельное оптореле, так как не устраивает время срабатывания
У реле RM84-2012-35-1024 время срабатывания 7 мс, а необходимо - 1...2 мс.

Может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду рад совету.

Ссылка на описание данного реле - http://www.tme.eu/en/details/rm84-p-24v/mi...4-2012-35-1024/




Егоров
Почти все зависит от того что коммутируется. По напряжению и току.
Твердотельные реле не очень мощные по коммутирующей способности. Во всяком случае, указанное реле по всем параметрам заменить ими сложно.
Evgenius_Alex
Цитата(Егоров @ Jul 28 2013, 13:49) *
Почти все зависит от того что коммутируется. По напряжению и току.
Твердотельные реле не очень мощные по коммутирующей способности. Во всяком случае, указанное реле по всем параметрам заменить ими сложно.


Выходной ключ оптореле должен коммутировать такие же напряжения и ток, как и контакты приведённого реле.

А что можно ещё применить в качестве альтернативы реле?
Егоров
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 28 2013, 17:36) *
Выходной ключ оптореле должен коммутировать такие же напряжения и ток, как и контакты приведённого реле.
А что можно ещё применить в качестве альтернативы реле?

Это у Дж.Джерома.
Звонит колокольчик. вызывающий прислугу
- Глорис, вы не знаете который час?
- Знаю, сэр, спасибо.
Уходит.

Что значит "такие же"? Переменное 220 вольт х 5 ампер или еще больше? На емкостную нагрузку, например.
От того что и как коммутировать и решение зависит.
Plain
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 28 2013, 17:36) *
такие же напряжения и ток, как и контакты приведённого реле

Таких нет.
wla
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 28 2013, 19:36) *
Выходной ключ оптореле должен коммутировать такие же напряжения и ток, как и контакты приведённого реле.

А что можно ещё применить в качестве альтернативы реле?

А "сухой" контакт нужен? А безопасность?
Evgenius_Alex
Цитата(wla @ Jul 29 2013, 07:54) *
А "сухой" контакт нужен? А безопасность?


Привожу схему включения реле в прикреплённом файле.

Суть в том, что время от сигнала микроконтроллера до срабатывания контактов реле составляет порядка 7мс.
Необходимо порядка 1-2мс. Выходные контакты реле управляют контактором (400В, 8А).

С помощью чего, какого схемного решения можно форсировать этот процесс?



Егоров
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 29 2013, 17:59) *
Привожу схему включения реле в прикреплённом файле.

Суть в том, что время от сигнала микроконтроллера до срабатывания контактов реле составляет порядка 7мс.
Необходимо порядка 1-2мс. Выходные контакты реле управляют контактором (400В, 8А).

С помощью чего, какого схемного решения можно форсировать этот процесс?

Скорее всего, тут не полное представление о системе и ее компонентах дальше микропроцессора..
А контактор что, мгновенно срабатывает? Это то же реле, только еще более медленное. На этом фоне 7мс не должны быть особо критичны.
Ну и обмотка контактора... неужели она 8 ампер потребляет? 3.2 кВт на включение контактора? Что-то очень много.
Глядя на схему можно ожидать, что решение есть, нужно только хорошо разобраться с параметрами задачки.
wla
Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 29 2013, 19:59) *
Привожу схему включения реле в прикреплённом файле.

Суть в том, что время от сигнала микроконтроллера до срабатывания контактов реле составляет порядка 7мс.
Необходимо порядка 1-2мс. Выходные контакты реле управляют контактором (400В, 8А).

С помощью чего, какого схемного решения можно форсировать этот процесс?

Питание катушки контактора постоянка? переменка? откуда берется? как связана гальванически с другими питаниями?
Как много вопросов возникает когда задача сформулирована обрывками.
Evgenius_Alex
Цитата(wla @ Jul 30 2013, 07:29) *
Питание катушки контактора постоянка? переменка? откуда берется? как связана гальванически с другими питаниями?
Как много вопросов возникает когда задача сформулирована обрывками.


Питание катушки контактора - переменка. Питание берётся с трёхфазной цепи 380В, т.е. катушка контактора и контакты реле
соединены последовательно и к ним приложено линейное 380В
Evgenius_Alex
Цитата(wla @ Jul 30 2013, 07:29) *
Питание катушки контактора постоянка? переменка? откуда берется? как связана гальванически с другими питаниями?
Как много вопросов возникает когда задача сформулирована обрывками.


Привожу полную схему с контактором. Можно ли тут обойтись заменой на оптосимистор?

Меньше чем в 2.2 МР не умещалась?
syoma
ИМХО - хотите мутить что-то со схемой перехода через 0? Тогда почему бы эти 7мс не учитывать, как константу и команду на 7мс раньше выдавать?
А вообще время срабатывания силового контактора на 380В от 12мс до 22мс и выше - там переменка - как на фазу попадете, так и сработает.
http://download.schneider-electric.com/fil...05-EN-(web).pdf

7мс играют очень посредственную роль. Подскажите причину необходимости уменьшения задержки.

ПС. Время срабатывания можно уменьшить если использовать реле на меньшее напряжение и схему форсировки - при включении коммутировать обмотку на напряжение питания, а потом переключать на питание через резистор, чтобы ограничить ток.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.