реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Эквивалентная схема трансформатора с двумя вторичными обмотками
tema-electric
сообщение Aug 6 2013, 08:38
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 309
Регистрация: 18-04-08
Из: Томск
Пользователь №: 36 887



Всем привет.

Порылся в сети, везде обычные трансформаторы с первичкой и вторичкой. У меня ситуация сложней. Две вторички, и связь между ними слабее, чем с первичкой из-за констркции (0.97 против 0.99). Может кто знает, как в таком случае построить эквивалентную схему? Ссылки на литературу приветствуются.

Поясню суть проблемы обширней. Если замкнуть одну вторичку, получим сумму индуктивностей рассеяния на выводах первички 38.3 мкГн. Затем, если замкнуть другую вторичку (вторички одинаковые), то получим 40.2 мкГн (есть разбаланс). А теперь обе вторички замыкаем, и получаем всего 2.9 мкГн. По сути такой транс шестиполюсник, а шестиполюсник - это далеко не четырехполюсник.

Под обычной эквивалентной схемой трансформатора я подразумеваю, в первую очередь, индуктивности рассеяния, намагничивания и идеальный трансформатор. Остальные параметры неважны.


--------------------
Кто сказал МЯУ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Aug 6 2013, 12:53
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Вообще - это целая наука rolleyes.gif
Например, здесь есть

Лейтес Л.В., Пинцов А.М. Схемы замещения многообмоточных трансформаторов

Я моделировал в PSIM, вводя разные индуктивности рассеивания.Сейчас уже точно не помню. Кажется, у Фишлера в книге были определены взаимные индуктивности через Ек (при опытах кз) (частичное, полное кз, кз расщепления, коммутации...) Исходя из этого, я подбирал нужные индуктивности, проводя виртуальный опыт короткого замыкания для своей модели в соответствии с условиями определения соответственного Ек
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тау
сообщение Aug 6 2013, 14:01
Сообщение #3


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757



Цитата(tema-electric @ Aug 6 2013, 12:38) *
Если замкнуть одну вторичку, получим сумму индуктивностей рассеяния на выводах первички 38.3 мкГн. Затем, если замкнуть другую вторичку (вторички одинаковые), то получим 40.2 мкГн (есть разбаланс). А теперь обе вторички замыкаем, и получаем всего 2.9 мкГн. По сути такой транс шестиполюсник, а шестиполюсник - это далеко не четырехполюсник.

Под обычной эквивалентной схемой трансформатора я подразумеваю, в первую очередь, индуктивности рассеяния, намагничивания и идеальный трансформатор. Остальные параметры неважны.


Ок


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tema-electric
сообщение Aug 6 2013, 17:23
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 309
Регистрация: 18-04-08
Из: Томск
Пользователь №: 36 887



Цитата(тау @ Aug 6 2013, 21:01) *
Ок

Предложенная Вами модель очень хорошо совпадает с данными измерений. Этих измерений гораздо больше, чем я здесь привел. Поиграюсь, надеюсь получу желаемый результат. Большое спасибо sm.gif

Цитата(injener @ Aug 6 2013, 19:53) *
Вообще - это целая наука rolleyes.gif
Например, здесь есть

Лейтес Л.В., Пинцов А.М. Схемы замещения многообмоточных трансформаторов

Спасибо, обязательно почитаю wink.gif


--------------------
Кто сказал МЯУ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Aug 7 2013, 20:07
Сообщение #5


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



А почему не сделать с помощью коэффициента связи (K_linear coupling)? Не позволит ошибиться и в каждом симуляторе есть. С неправильным значением не получится. Если с первичной 0,99, то между вторичками не может быть меньше 0,96 в природе, матрица не даст решить, а с последовательными индуктивностями (рассеяния) делай что хочешь.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 7 2013, 20:16


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Aug 20 2013, 21:10
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



ON-SEMI предлагает
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AN1679-D.PDF


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:40
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016