Глубокий сон в LPC 23xx, сколько времени? |
|
|
|
Aug 27 2013, 04:33
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Доброго времени суток форумчане!
Возникла необходимость уводить проц в глубокий сон при снятии внешнего питания (желательно не меняя схемотехники). к питающие контакты проца сидят на конденсаторах по 0,1 мкФ. Вопрос: успею ли я перейти в режим глубокого сна при снятии внешнего питания?
|
|
|
|
|
Aug 27 2013, 05:56
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Неважно что перелопачивается, если пропало, то бросить всё и спать =)
У меня один вывод МК идёт через 10к резистор на питание, может прерывание по понижающему фронту этого пина?
|
|
|
|
|
Aug 27 2013, 06:38
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514

|
Цитата(1245 @ Aug 27 2013, 09:56)  У меня один вывод МК идёт через 10к резистор на питание, может прерывание по понижающему фронту этого пина? Нет, не пойдет. Фронт может быть затяжным и прерывание просто не сработает. Нужно делать по уровню. Эх, Шмидта бы туда какого, но схему менять нельзя... а вообще нужно посчитать потребление контроллером на рабочей частоте, гарантированное время отклика на прерывание, сложить емкости, посмотреть разряд при этом токе и прикинуть по экспоненте, попадаем ли мы в точку рабочего напряжения (VDD min = 3.0v) UPD Хотя все равно не сработает. При VDD min=3v пином это воспримется как "1" и прерывания не получится. Либо делитель, либо ADC
|
|
|
|
|
Aug 27 2013, 06:40
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Цитата(toweroff @ Aug 27 2013, 09:38)  Нет, не пойдет. Фронт может быть затяжным и прерывание просто не сработает. Нужно делать по уровню. Эх, Шмидта бы туда какого, но схему менять нельзя... а вообще нужно посчитать потребление контроллером на рабочей частоте, гарантированное время отклика на прерывание, сложить емкости, посмотреть разряд при этом токе и прикинуть по экспоненте, попадаем ли мы в точку рабочего напряжения (VDDmin = 3.0v)
UPD
Хотя все равно не сработает. При VDDmin=3v пином это воспримется как "1" и прерывания не получится. Либо делитель, либо ADC можно на теже посадочные места поставить кондёры большей ёмкости (место 0805) например 1мкФ? хотя по плате еще гуляет +5В, может этот пин перкинуть на него?
Сообщение отредактировал 1245 - Aug 27 2013, 06:45
|
|
|
|
|
Aug 28 2013, 06:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Цитата(toweroff @ Aug 27 2013, 09:38)  ибо делитель, либо ADC поясните подробней пожайлуста
|
|
|
|
|
Aug 28 2013, 07:16
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514

|
Цитата(1245 @ Aug 28 2013, 10:20)  поясните подробней пожайлуста создать резисторным делителем напряжение, которое очень близко к границе 1--0 при VDD=3.3v тогда, при падении до минимального VDDmin=3v, на пине будет напряжение, соответствующее логическому 0 и прерывание все-таки произойдет Можно мониторить через ADC, по таймеру... точнее, с одной стороны, но тоже есть свои издержки Вообще это делается супервизором питания, у которого мало того, что есть нормальный сброс контроллера, так и человеческие мониторинг питания с выходом на внешнее прерывание контроллера
|
|
|
|
|
Aug 28 2013, 11:37
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Цитата(toweroff @ Aug 28 2013, 10:16)  создать резисторным делителем напряжение, которое очень близко к границе 1--0 при VDD=3.3v тогда, при падении до минимального VDDmin=3v, на пине будет напряжение, соответствующее логическому 0 и прерывание все-таки произойдет Можно мониторить через ADC, по таймеру... точнее, с одной стороны, но тоже есть свои издержки
Вообще это делается супервизором питания, у которого мало того, что есть нормальный сброс контроллера, так и человеческие мониторинг питания с выходом на внешнее прерывание контроллера на счёт внешнего прерывания контроллера: пин соединящийся с 3,3В как раз может работать как внешнее прерывание (Р2.10)
|
|
|
|
|
Aug 29 2013, 04:49
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 31
Регистрация: 21-08-12
Пользователь №: 73 205

|
Цитата(ar__systems @ Aug 29 2013, 06:51)  А чем это принципиально отличается от просто выключения? И сон подразумевает наличие хоть какого-то питания, оно откуда придет? мне необходимо иметь постоянно включенными RTC, на контактах Vbat сидит 3В батерейка.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|