сообщение Jul 30 2013, 11:44
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Меня мучает вопрос. В универе проходил, что использование высоковольтных кабелей переменного тока на дне морского моря нецелесообразно в связи с огромной емкостью кабеля. Недавно встретил друга детства, который сейчас работает в Омане и ОАЭ. Он сказал, что в этих странах в городах ЛЭП частенько зарывают в землю, наверное, в эстетических целях. Мне стало интересно, какая разница между зарыванием кабеля в землю и прокладкой по дну моря в плане компенсации реактивной мощности?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jul 30 2013, 14:29
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Ну догадываюсь, что морская вода - хороший проводник, а арабский песок - более менее изолятор.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
point5217
сообщение Jul 30 2013, 16:01
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 3-05-09
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590



Цитата(m1s0 @ Jul 30 2013, 17:44) *
Он сказал, что в этих странах в городах ЛЭП частенько зарывают в землю, наверное, в эстетических целях.

И в других тоже часто зарывают
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jul 31 2013, 21:10
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Если смущает переменный ток.... Может быть там, где зарывают, используется постоянка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
krux
сообщение Jul 31 2013, 21:28
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596



А вы какие ЛЭП имеете в виду? А то по россии в городах зарыто очень много 6 и 10 кВ. Тоже ЛЭП вобщем-то...
А ещё в море емкость не только между фазами, а и между самим кабелем и землей...

Сообщение отредактировал krux - Jul 31 2013, 21:28


--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Aug 5 2013, 14:08
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Кстати для справки при прокладке кабеля в море уже от 30км выгоднее использовать постоянку. Даже с учетом преобразования AC/DC и DC/AC. Такие гиганты, как ABB, Siemens, Alstom уже давно во всю такие проекты гигаватами клепают. Называются HVDC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lexdaw
сообщение Aug 30 2013, 13:14
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 5-02-08
Пользователь №: 34 772



И кабель с бумажномасляной изоляцией в свинцовой оболочке, и с изоляцией из сшитого полиэтилена укладываются в грунт.За счет того что они имеют экран собственная ёмкость их довольно значительна
в среднем ~ 0,3 мкФ/км и эту реактивность учитывают при расчетах таких сетей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
san822
сообщение Sep 20 2013, 11:21
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(m1s0 @ Jul 30 2013, 15:44) *
Меня мучает вопрос. В универе проходил, что использование высоковольтных кабелей переменного тока на дне морского моря нецелесообразно в связи с огромной емкостью кабеля.


Как уже было сказано, вопрос решается применением постоянного тока.
Вот видео на эту тему от Ifineon.


Цитата(m1s0 @ Jul 30 2013, 15:44) *
Мне стало интересно, какая разница между зарыванием кабеля в землю и прокладкой по дну моря в плане компенсации реактивной мощности?


Разница в длине кабеля. По морскому дну обычно протягивают кабели минимум на десятки километров. В городах - между распределительными станциями, т. е. порядка нескольких километров.

Цитата(syoma @ Aug 5 2013, 18:08) *
Кстати для справки при прокладке кабеля в море уже от 30км выгоднее использовать постоянку. Даже с учетом преобразования AC/DC и DC/AC. Такие гиганты, как ABB, Siemens, Alstom уже давно во всю такие проекты гигаватами клепают. Называются HVDC


И на суше тоже.
В ЛЭП от крупнейшей ГЭС в Китае используется постоянный ток напряжением 800 000 Вольт !
И самое интересное, что для таких напряжений есть тиристоры для преобразования постоянного в переменный ток.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Sep 27 2013, 13:13
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата
И самое интересное, что для таких напряжений есть тиристоры для преобразования постоянного в переменный ток.

Тиристоры там обыкновенные 8-ми киловольтные, включенные последовательно, со снабберами. Счас все переходят на IGBT для уменьшения размеров и гармоник.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Nov 15 2013, 07:15
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(syoma @ Sep 27 2013, 15:13) *
Тиристоры там обыкновенные 8-ми киловольтные, включенные последовательно, со снабберами. Счас все переходят на IGBT для уменьшения размеров и гармоник.

Это какие тиристоры на 8 киловольт?