Вопрос для знатоков ИБП, Переделка ИБП |
|
|
|
May 30 2006, 11:57
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-03-06
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193

|
Цитата(snedelko @ May 30 2006, 15:44)  То есть для запуска поменять МС или уменьшить резистор, а от шума трансформатора - отмотать/домотать витки? А можно вторую проблему решить увеличением частоты(уменьшением периода ШИМ)? Чтоб не слышно было.... шум который Вы слышите это скорре всего срывы генерации, частота преобразования у Вас скорее всего сильно выше 20кГц если бы вы слышали генератор, то это скореевсего будет писк. начните с питания генератора, МС не должна сраваться даже при питании от 30в после этого мотайте трансформатор если позволяет окно лучше доматывайте вторички, но предполагаю что придете вы в результате к постройке нового преобразователя с заданными характеристиками у меня при попытке переделки компьютерного БП только выпрямитель и фильтр по 220в оригинальные остались  ....
|
|
|
|
|
May 30 2006, 15:55
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-03-06
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193

|
Цитата(sup-sup @ May 30 2006, 16:29)  Мощность в любом случае упадет (или нужно будет допустить больший перегрев при повышенном и пониженном напряжениях). вот тут позволю себе не согласиться. делим первичную обмотку пополам, а даль ше хотябы обычной релюшкой в зависимости от напряжения на входе собираем обмотку либо парллельно(низкое питающее напряжение=> большой ток первичной обмотки) либо последовательно (высокое питающее напряжение). датчик нпряжения для релюшки 1 транзистор(это если делать красиво) или просто высоковольтная релюха например. и получаем не перегревающийся трансформатор при любом раскладе. единственно придется ключ заменить более мощным по току. отключение преобразователя на время переключения релюшки вполне можно вытянуть засчет большей индуктивности и емкости в выходном фильтре.
|
|
|
|
|
May 31 2006, 06:11
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997

|
Если трансформатор пропитан, то его и не разберешь просто. Вначале нужно уменьшить частоту, как предлагал автор вопроса, и если все пройдет на пониженом напряжении, можно попробовать сделать управление частотой в зависимости от входного напряжения (я делал девиацию от сети добавлением дополнительного резистора между 8 ножкой и RC осциллятора и подавая туда переменное напряжение через высокоомный резистор). Правда, не помню уменьшается частота с уменьшением напряжения на RC осциллятора или наоборот. Если так окажется, то нужно будет сделать простенький усилитель инвертирующий на npn, в эмиттере и коллекторе которого по резистору, в базе делитель, верхний резистор которого на '+300V'. Резистор коллектора к 8 ножке, выход коллектора на RC осциллятора. Резистор эмиттера на общий.
Сообщение отредактировал sup-sup - May 31 2006, 06:25
|
|
|
|
|
May 31 2006, 08:14
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 120
Регистрация: 17-02-06
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419

|
Цитата Если трансформатор пропитан, то его и не разберешь просто. Трансформатор действительно пропитан. Туда лезть совсем нехочется. Мне вот интересно, если я уменьшу резистор, освечающий за запуск ШИМ-контроллера, допустим я добьюсь работы ИБП на ~40В. Но этот факт надо учесть при 250В. Транзистор поставил более мощьный. А трансформатор вроде не греется, трещит только.
|
|
|
|
|
May 31 2006, 13:05
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 93
Регистрация: 8-05-06
Пользователь №: 16 880

|
Вообще-то желательно убедиться, достаточно коэффициента трансформации для стабилизации 5 и 12. Запитайтей м/с от отдельного источника (насколько помню 17.5в, посмотрите даташит) и подайте ваши 40 в на вход и смотрите выход. Неустойчивый запуск на 50в как раз может быть и связан с тем, что питатие мс через резистор увиличивается на електролите, когда достигает порога undervoltage, мс запускается , тока через резистор уже не хватает, в этот момент должен произойти "подхват" питания ужеот трансформатора, а там возможно, напряжение ниже нижнего undervoltage
Сообщение отредактировал Kazap - May 31 2006, 13:14
|
|
|
|
|
May 31 2006, 17:40
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-03-06
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193

|
Цитата(snedelko @ May 31 2006, 18:26)  Скажите, для справки, осциллограф должен быть незаземлен? меряйте вторичную цепь до сглаживающих элементовтогда точно никто никого непристукнет  коэффициент заполнения будет там такойже как на первичной, а вообще если от 40 в питаться то можно по всей схеме без колебаний лазить, вход оцилографа такое волне способен выдеражать без делителей.
|
|
|
|