реклама на сайте
подробности

 
 
17 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> AC-DC 85...440VAC
Александр Козлов
сообщение Oct 15 2013, 06:28
Сообщение #16


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



А кто мешает вам построить понижающий преобразователь на микросхеме PFC ?
L6562(A) прекрасно подойдет. Методики расчета есть в документах на применение.
Получится простой и надежный преобразователь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 07:31
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Plain @ Oct 14 2013, 14:50) *
..ККМ в данном случае надо делать по схеме не понижающего, а инвертирующего (обратноходового) преобразователя, не- или изолированного...

То есть, повышающего (так как обратноходовой без развязки - это повышающий). Почему, если у понижающего меньше максимальное напряжение на ключе (равно напряжению питания)?


Цитата(Александр Козлов @ Oct 15 2013, 09:28) *
А кто мешает вам построить понижающий преобразователь на микросхеме PFC ?
L6562(A) прекрасно подойдет. Методики расчета есть в документах на применение.
Получится простой и надежный преобразователь.

Я так и хочу и если этот контроллер позволяет (обязательно его рассмотрю), то нормально. Спасибо. UCC29910 конкретно для этого предназначен, разница только в том, что надо сделать более высоковольтный ключ. Если это возможно в обратноходовом, то почему нет в понижающем?
нашел документ: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../CD00233820.pdf

Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 07:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Oct 15 2013, 08:20
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 10:31) *
Почему, если

По дважды указанной выше причине диапазона.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 10:51
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 11:20) *
По дважды указанной выше причине диапазона.

У повышающего размах напряжения на ключе выше, чем у понижающего при том же напряжении питания. Почему понижающий хуже повышающего?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Oct 15 2013, 11:26
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 13:51) *
У повышающего размах напряжения на ключе выше, чем у понижающего при том же напряжении питания. Почему понижающий хуже повышающего?

По трижды указанной причине входного диапазона.
Разберитесь как работает понижающий преобразователь. С 85 вольт 85 Вы не получите без трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 13:38
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 14:26) *
По трижды указанной причине входного диапазона.
Разберитесь как работает понижающий преобразователь. С 85 вольт 85 Вы не получите без трансформатора.

Пропуски в работе понижающего (с частотой 100 Гц) никак не влияют на общий результат - на выходе будет установлен ЗДОРОВЕННЫЙ электролит на 100VDC (и на нем практически постоянно будет 85VDC). Это устраивает. Несильно лучше по непрерывности подкачки конденсатора работа и с повышающим PFC. Вопрос то был в другом - почему понижающий PFC хуже повышающего. Нужно учитывать, что PFC это первый каскад, за ним идет нормальный DC-DC cо стабилизацией и развязкой. Для повышающего PFC - это напряжение (входное напряжение основного преобразователя) не ниже 620VDC, а для понижающего - 85VDC (плюс/минус допускается)))
***
Вопрос больше по надежности и эффективности (кпд), цене.

Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 13:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Oct 15 2013, 15:35
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 16:38) *
Вопрос то был в другом - почему понижающий PFC хуже повышающего.

Никакого вопроса, чем оба они хуже инвертирующего, не было, потому что ответ был сразу дан на предыдущей странице темы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Oct 15 2013, 15:54
Сообщение #23


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 14:51) *
У повышающего размах напряжения на ключе выше, чем у понижающего при том же напряжении питания. Почему понижающий хуже повышающего?


Понижающий подразумевает наличие вторичной обмотки. Появляются "иголки" с которыми трудно бороться. Повышающий в этом отношении лучше. Все паразитные перенапряжения уходят в выходной конденсатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 16:23
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Plain @ Oct 15 2013, 18:35) *
Никакого вопроса, чем оба они хуже инвертирующего, не было, потому что ответ был сразу дан на предыдущей странице темы.

Я ответил, что инвертирующий - это разновидность топологи повышающего и напряжение на ключе выше входного напряжения. Какая разница обратный ход ниже земли или выше питания? Никакой.
*** Может быть, дело в терминологии. Я исхожу и того, что есть всего два типа преобразователей - понижающий и повышающий, а остальное - варианты их исполнений (однотактные, двухтактные, с развязкой, без развязки, ...) Поэтому утверждение, что понижающий и повышающий, оба хуже инвертирующего мне непонятен((

Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 16:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Oct 15 2013, 16:35
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:23) *
Я ответил, что инвертирующий - это разновидность топологи повышающего и напряжение на ключе выше входного напряжения. Какая разница обратный ход ниже земли или выше питания? Никакой.
*** Может быть, дело в терминологии. Я исхожу и того, что есть всего два типа преобразователей - понижающий и повышающий, а остальное - варианты их исполнений (однотактные, двухтактные, с развязкой, без развязки, ...) Поэтому утверждение, что понижающий и повышающий, оба хуже инвертирующего мне непонятен((


Разница все же есть в полярности выходного напряжения...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 16:44
Сообщение #26


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Oxygen Power @ Oct 15 2013, 18:54) *
Понижающий подразумевает наличие вторичной обмотки. Появляются "иголки" с которыми трудно бороться. Повышающий в этом отношении лучше. Все паразитные перенапряжения уходят в выходной конденсатор.

Вот с иголками как раз и хочу знать как бороться. Возможно дело только в режиме. Низковольтовый понижающий нормально работает в режиме непрерывного потока (CCM), но высоковольтный наверняка требует только DCM, именно при начальном пуске. Если в этом только вопрос, то надо по нему и бить. Судя по описанию UCC29910, режим DCM работает. Признаком этого можно считать вход ZC и в других контроллерах. Получу образцы, буду пробовать. Наверное, вопрос еще со сверхбыстрым высоковольтным диодом.

Цитата(Oxygen Power @ Oct 15 2013, 19:35) *
Разница все же есть в полярности выходного напряжения...

В данном случае это не имеет значения, так как после понижающего будет трансформаторный стабилизированный преобразователь. И при 85 VDC руки более чем развязаны - первый на очереди - Active Clamp с синхронным выпрямителем. А входной понижающий в этом случае можно считать просто управляемыми диодами, ведь никто на них не ругается, что они работают только по верхушкам полупериодов))

***

Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 16:52
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Oct 15 2013, 16:59
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:44) *
Вот с иголками как раз и хочу знать как бороться. Возможно дело только в режиме. Низковольтовый понижающий нормально работает в режиме непрерывного потока (CCM), но высоковольтный наверняка требует только DCM, именно при начальном пуске. Если в этом только вопрос, то надо по нему и бить. Судя по описанию UCC29910, режим DCM работает. Признаком этого можно считать вход ZC и в других контроллерах. Получу образцы, буду пробовать.


С иголками борются демпфирующими цепочками. Чем больше индуктивность рассеяния, тем жирнее эта иголка и сложнее поддается ее уменьшение. При больших мощностях для ККМ предпочтителен режим CCM, т.к. подразумевает меньшую пульсацию тока дросселя.

Цитата(sup-sup @ Oct 15 2013, 20:44) *
В данном случае это не имеет значения, так как после понижающего будет трансформаторный стабилизированный преобразователь. И при 85 VDC руки более чем развязаны - первый на очереди - Active Clamp с синхронным выпрямителем. А входной понижающий в этом случае просто управляемые диоды, ведь никто на них не ругается, что они работают только по верхушкам полупериодов))


Зачем это нужно? Cтабилизация напряжения, если необходимо и тока будет предусмотрена в ОС этого ККМ. А входной выпрямитель будет диодный. При такой мощности нет необходимости применять синхронные выпрямители.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Oct 15 2013, 17:01
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Похоже, Вы не понимаете принципиальной разницы между преобразователем дроссельным и трансформаторным. Принцип работы всех на свете преобразователей укладывается в четыре типа - понижающий, повышающий, инвертирующий, SEPIC.
Остальное - их разновидности. Но конструктивные особенности , технологические трудности в реализации отдельных трансформаторных, гальванически развязанных топологий достаточно велики.
Настолько велики, что каждая разновидность (например, полумост, прямоход, флай) имеет практическое применение только в узком диапазоне входных-выходных токов и напряжений. Вы не сделаете хороший полумост со входным 12 вольт, толковый прямоход с выходным в 300 вольт, приемлемых параметров классический флай мощнее 150-200ватт) и т.д. Не получится и простой бустер с повышением напряжения в 10 раз.
Ваша возня с ККМ для 12ватт пример того, как из пушек стреляют по воробьям. Причем, не очень понимая как устроена в принципе пушка и прицел.
Для Вашего случая типовое решение тут не раз обсуждалось. Это два преобразователя. Один делает предварительную стабилизацию до промежуточного значения понижает диапазон со 120...700 до сколько получится, скажем, 100-200. Далее - развязка до требуемых 12 вольт.
И еще, не раз обсуждалось, источники с подобными исходными данными вообще-то надуманы. Такая задача ставится, как правило, людьми далекими от схемотехники.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Oct 15 2013, 17:10
Сообщение #29


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Но что-то мне подсказывает, что ККМ не захочет работать от 300 Гц выпрямленного 3-х фазного напряжения...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sup-sup
сообщение Oct 15 2013, 17:58
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997



Цитата(Егоров @ Oct 15 2013, 20:01) *
Похоже, Вы не понимаете принципиальной разницы между преобразователем дроссельным и трансформаторным. Принцип работы всех на свете преобразователей укладывается в четыре типа - понижающий, повышающий, инвертирующий, SEPIC.
Остальное - их разновидности. Но конструктивные особенности , технологические трудности в реализации отдельных трансформаторных, гальванически развязанных топологий достаточно велики.
Настолько велики, что каждая разновидность (например, полумост, прямоход, флай) имеет практическое применение только в узком диапазоне входных-выходных токов и напряжений. Вы не сделаете хороший полумост со входным 12 вольт, толковый прямоход с выходным в 300 вольт, приемлемых параметров классический флай мощнее 150-200ватт) и т.д. Не получится и простой бустер с повышением напряжения в 10 раз.
Ваша возня с ККМ для 12ватт пример того, как из пушек стреляют по воробьям. Причем, не очень понимая как устроена в принципе пушка и прицел.
Для Вашего случая типовое решение тут не раз обсуждалось. Это два преобразователя. Один делает предварительную стабилизацию до промежуточного значения понижает диапазон со 120...700 до сколько получится, скажем, 100-200. Далее - развязка до требуемых 12 вольт.
И еще, не раз обсуждалось, источники с подобными исходными данными вообще-то надуманы. Такая задача ставится, как правило, людьми далекими от схемотехники.

Мой источник - <Севернс Р., Блум Г. — Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания, 1988>
Если школа другая, то тоже не проблема. Пусть будут другие типы в базовых, а остальное разновидности, хотя мне более понятна строгая, простая, понятная классификация по Севернсу/Блуму.
ККМ не самоцель и вообще не цель. Просто найденный контроллер относится к классу Buck PFC. Если попутно получается PFC, то и хорошо. А если бы найти ссылку где предварительная стабилизация обсуждалась, то совсем спасибо.
А цель одна - нужен источник питания с КПД=85% (85-440VAC; 12W). Больше ничего. КПД=75% не устраивает по теплу.
***
В общем-то, я ожидал более низкоуровневый и технический подход.
***
http://www.takelink.ru/knigi_uchebniki/rad...ropitaniya.html

Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 15 2013, 18:04