реклама на сайте
подробности

 
 
4 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> писатели новых гостов сошли с ума?, требуют косинус ф для освет. приборов больше 0.7!
super_puper
сообщение May 27 2014, 15:47
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 222
Регистрация: 14-12-12
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845



Косинус фи для осветительных приборов решили регламентировать... слов нет самодуры.. теперь светодиодные лампочки еще невыгодне будет покупать...

до 1 го июля 2014 года его вообще не регламентировали для бытовых приборов а на производстве даже конденсаторы заставляли вешать а теперь заперщают..

1 го июля 2014 года вступает ГОСТ Р 55705-2013, ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

до 8Вт - не менее 0,7
От 8 до 20 Вт включительно – не менее 0,85,
Более 20 Вт - не менее 0,9

я вижу в этом нарушение моих конституционных прав.. может пожаловаться в антимонопольные органы?
темболее в лампочках обычна емкостная нагрузка она даже полезна для сети.. поглощает помехи и компенсирует индуктивную энергию проводов и холодильников.
у меня в компе 500ватт источник питания ито не имеет такого коэфицента мощности а в 3х ватной лампочке и даже 1 ватной надо ставить PFC?

Сообщение отредактировал super_puper - May 27 2014, 17:11
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение May 27 2014, 17:10
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Может теперь знак реактивности изменился на обратную вследствие появления различных устройств с импульсными преобразователями. Поэтому и регламентируют. Раньше была проблема только лишь предприятий, а ныне может и не только. Да и не мешает денег собрать с производителей сих устройств лишний раз, воспользовавшись случаем! wink.gif
Хотя по моим данным, конденсаторные установки на подстанциях включаются...


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 27 2014, 17:32
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Это банальный перевод очередного ISO на русский.

ККМ ничего не меняет в цене нормального светодиодного БП, потому что его одного практически достаточно.

И светодиодам принципиально далеко до полноценных, т.е. с непрерывным спектром, источников света, так что, если имеются ввиду жилые помещения или рабочие места, для их применения нет никаких оснований — тот же игольчатый спектр, те же натриевые лампы, только вид сбоку.

А электросеть давно уже не синус, и если с этим ничего не делать, всё просто загнётся.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение May 27 2014, 22:41
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Проблема возникнет у ламп со встроенным диммером.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aw123
сообщение May 28 2014, 01:19
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 17-03-06
Пользователь №: 15 340



Цитата(Plain @ May 28 2014, 00:42) *
Это банальный перевод очередного ISO на русский.


А какого конкретно ISO ?
Можно ссылку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение May 28 2014, 01:23
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



Цитата(super_puper @ May 27 2014, 23:57) *
Косинус фи для осветительных приборов решили регламентировать... слов нет самодуры.. теперь светодиодные лампочки еще невыгодне будет покупать...

до 1 го июля 2014 года его вообще не регламентировали для бытовых приборов а на производстве даже конденсаторы заставляли вешать а теперь заперщают..

1 го июля 2014 года вступает ГОСТ Р 55705-2013, ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

до 8Вт - не менее 0,7
От 8 до 20 Вт включительно – не менее 0,85,
Более 20 Вт - не менее 0,9

вот, только не надо путать косинус фи с коэффициентом мощности...


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tdocs.su
сообщение May 28 2014, 01:31
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 143
Регистрация: 27-02-14
Из: Москва
Пользователь №: 80 728



Цитата(Plain @ May 28 2014, 01:42) *
Это банальный перевод очередного ISO на русский.

А электросеть давно уже не синус, и если с этим ничего не делать, всё просто загнётся.

В лучшем случае, если просто банальный. Обычно кривые переводы. Кстати, ГОСТ 13109-97 толи заменили, толи вот-вот заменят на ГОСТ Р 54149-2010, так что к качеству пилы в бытовой сети претензий не будет. Ростехрегулирование жжот.
Вчера начал писать статью на эту же тему - гармонизацию и замену советских стандартов забугорными. О глупости и предательстве. А тут Вы еще масла в огонь подлили, тему для анализа подбросили.

ЗЫ. Насчет ссылки на ИСО - они должны быть приведены в вводном разделе самого стандарта. Просто откройте его и посмотрите, на что он ссылается.




--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
super_puper
сообщение May 28 2014, 02:05
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 222
Регистрация: 14-12-12
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845



согласен насчет кос ф коэф. мощности разные вещи но сильно зависимые друг от друга но так назвал тему и исправить не могу

подскажите ещё чем измерить коэфициент мощности? желатьно конкретный прибор

Сообщение отредактировал super_puper - May 28 2014, 04:17
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение May 28 2014, 04:38
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



почитайте это
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%81%D1%82%D0%B8

"Коэффициент мощности математически можно интерпретировать как косинус угла между векторами тока и напряжения. Поэтому в случае синусоидальных напряжения и тока величина коэффициента мощности совпадает с косинусом угла, на который отстают соответствующие фазы.

В электроэнергетике для коэффициента мощности приняты обозначения cos φ (где φ — сдвиг фаз между силой тока и напряжением) либо λ. Когда для обозначения коэффициента мощности используется λ, его величину обычно выражают в процентах.

При наличии реактивной составляющей в нагрузке кроме значения коэффициента мощности иногда также указывают характер нагрузки: активно-ёмкостный или активно-индуктивный. В этом случае коэффициент мощности соответственно называют опережающим или отстающим.

В случае синусоидального напряжения, если нагрузка не имеет реактивной составляющей, коэффициент мощности равен доле мощности первой гармоники тока в полной мощности, потребляемой нагрузкой, и равен коэффициенту искажений тока.

"
прибор для измерения полной мощности вольт-ампер фазометр (ВАФ)

зачем регламентировать уровень искажений в сети от светодиодов и вообще всех ИБП- если из сети потреблять не sin ток, то это приводит к ряду проблем со всем энергетическим оборудованием- от генераторов на ГЭС, ТЭЦ, АЭС, которые вырабатывают энергию до непосредственно до розетки в вашей квартире.

в лампочках никакая не емкостная нагрузка- а нелинейная - выпрямитель, нагруженный на емкость, а если такие лампы у вас, у соседа, у всего дома.

емкости-компенсаторы реактивной мощности ставят (кстати бывают и машинные компенсаторы реактивной мощности) - все, чтобы не гонять паразитный индуктивный ток по проводам и всего то, .т.е снизить потери в проводах и трансформаторах. и это непосредственно подключенные в сеть батареи конденсаторов с емкостью четко равной индуктивной нагрузке в сети, которая изменяется в течение суток и батарея позволяет изменять свою емкость.

пс- думаю писатели новых гостов как раз спасают ситуацию...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nixon
сообщение May 28 2014, 06:54
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 736
Регистрация: 17-06-04
Из: Киев
Пользователь №: 48



А вас в этом ГОСТ'е не смутило требования к долговечности светодиодных ОП (п 5.3.5)?


--------------------
Вам помочь или не мешать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение May 28 2014, 07:01
Сообщение #11


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Вообще-то этому ГОСТ предшествовало Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 602 г. Москва "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения". Т.е. дали время на то, чтобы кружки "умелые руки" либо перестроились под новые требования, либо занялись чем-то другим. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
super_puper
сообщение May 28 2014, 07:33
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 222
Регистрация: 14-12-12
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845



ну и чего плохого в элеткролите после диодного моста? в том что схема потребляет только на максимумах синусоиды в отличае от обычной лампы накаливания? так это наоборот хорошо! зачем тогда мы рискуя жизнью используем в сети 310 вольт чтоб провода меньше грелись! а нас заставляют ставить pfc и пользовать токи в низах синусоиды когда низкое напряжение спрашивается нафига? темболее отдавать за это 10% элетро энергии только PFCшнику я уже не говорю о нагреве всей сети до потребителя.. проводов и контактов т.к. теже мощностя мы выбираем частично на низком напряжени.. я понимаю китайская печь на тиристорах мегаватная плавильная сеть портит, а это блин 3 ватные лампочки!! которые теперь будут стоить дороже.. фонить в сеть и в воздух ЭМИ, и ломаться чаще всетаки это как бьющееся сердце а пасивный элемент он как кирпич лежит себе хоть 100 лет.
Умелые ручки говорите? а по моему наоборот умелые ручки забрались уже туда где госты пишут!.. когда знаний не хватает проще все обощить индуктивный косинус с емкостным и все вместе запретить! Классное решение.. скоро диоды еще в 2 -3 раза станут экономичнее, а вы даже в 1 ватную лампочку будете свой PFC вставлять с фильтрующими конденсаторами и дросселями чтоб он не фонил в сеть и защитой от перенапряжения на входе в виде супресора.. когда эту роль могут выполнять светодиоды.. по факту сейчас этим законом мы отбросимся назад на пару лет и будем юзать люминесцентные лампы и лампы накаливания.. в маштабах страны это пипец какой удар по экологии и кошельку.. это и пары ртути и выбросы тэц в 5 раз больше на освещение когда светодиоды уже до 200 люмен на ват дошли. а теперь прикиньте сколько индуктивной составляющей в сети от проводов от трансформаторов от дросельных ламп которые на каждом столбе 500 ват и в каждом офисе 800ват с индуктивной составляющей еще 10 лет будут использоваться и уже купленны! а лампы с емкостной нагрузкой 5 ватные наоборот бы только улучшили ситуацию а не ухудшили! но нет же недо все запретить.. по нашему производителю бьют такие запреты.. по тому что китайцы всеравно будут делать на конденсаторах и все будут там тарится на али экспресе а потом вся почта будет забита посылочками из китая.. которые будут лететь в москву по 5 лампочек там трибушиться таможней потом опять лететь в новосибирск киросин жечь тут требушиться почтовиками рациональность обезьян 21 века!

Сообщение отредактировал super_puper - May 28 2014, 07:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение May 28 2014, 08:32
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(super_puper @ May 28 2014, 14:43) *
ну и чего плохого в элеткролите после диодного моста? в том что схема потребляет только на максимумах синусоиды в отличае от обычной лампы накаливания? так это наоборот хорошо!
.... рациональность обезьян 21 века!

Не , не надо толковать наоборот то что прямо известно и про обезьян лучше тоже не горячиться.
В электролите после выпрямителя все плохо.
Да. схема потребляет только на пиках синуса
Да, это очень плохо в отличие от лампы накаливания.
Да, такие схемы уже серьезно достали энергетиков. Вы синус в сети когда последний раз внимательно смотрели? У меня в городе это уже ближе к трапеции. И дело тут не в отвлеченной красоте картинки, а в реальных экономических потерях.
Возможно, ККМ для одноваттного светильника и очень сурово, но проблема роста потребителей с никудышним коэффициентом мощности есть и достаточно острая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение May 28 2014, 08:37
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



я тоже за повышение кпд осветительных приборов, но давайте отделим мух от котлет

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
ну и чего плохого в элеткролите после диодного моста? в том что схема потребляет только на максимумах синусоиды в отличае от обычной лампы накаливания? так это наоборот хорошо! зачем тогда мы рискуя жизнью используем в сети 310 вольт чтоб провода меньше грелись! а нас заставляют ставить pfc и пользовать токи в низах синусоиды когда низкое напряжение спрашивается нафига?

ну во первых вы генерите гармоники в сеть, которые создают помехи, нагревают сердечники трансформаторов, создают ток в нулевом проводе 3-х фазной сети, пиковая нагрузка (в макс. синусоиды) отрицательно сказывается на механике генераторов (ударная нагрузка на вал) и этот список можно продолжать.
ток в низах синусоиды к вашему сведению мал и напряжение мало, а потери u*i...

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
понимаю китайская печь на тиристорах мегаватная плавильная сеть портит, а это блин 3 ватные лампочки!! которые теперь будут стоить дороже.. фонить в сеть и в воздух ЭМИ, и ломаться чаще всетаки это

представьте в каждом доме такая лампа. с хорошим PFC как раз ЭМИ ниже, чем просто выпрямитель.

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
Классное решение.. скоро диоды еще в 2 -3 раза станут экономичнее, а вы даже в 1 ватную лампочку будете свой PFC вставлять с фильтрующими конденсаторами и дросселями чтоб он не фонил в сеть и защитой от перенапряжения на входе в виде супресора.. когда эту роль могут выполнять светодиоды..

какую роль?

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
по факту сейчас этим законом мы отбросимся назад на пару лет и будем юзать люминесцентные лампы и лампы накаливания..

кто вас отбрасывет назад то? делайте лампы как следует, чтоб не фонили.

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
а теперь прикиньте сколько индуктивной составляющей в сети от проводов от трансформаторов от дросельных ламп которые на каждом столбе 500 ват и в каждом офисе 800ват с индуктивной составляющей еще 10 лет будут использоваться и уже купленны! а лампы с емкостной нагрузкой 5 ватные наоборот бы только улучшили ситуацию а не ухудшили!

"дроссельные" лампы не создают гармоник, лампы с диодами как я уже говорил не емкостная нагрузка а нелинейная.
да есть множество ламп люминофорных с электронным балластом а не индуктивным со стартером.
по ЛЛ согласен с вами- пользы от них не много, зато вреда больше, да и светят они отвратно, у меня дом лампа накаливания как безспорный лидер качества света, за интернет плачу больше чем за свет...

Цитата(super_puper @ May 28 2014, 17:43) *
... по нашему производителю бьют такие запреты.. по тому что китайцы всеравно будут делать на конденсаторах и все будут там тарится ...

давайте не будем обсуждать китайский ширпотребпром, которому никакой закон не писан.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
super_puper
сообщение May 28 2014, 12:32
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 222
Регистрация: 14-12-12
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845



вы уверенны что гармоник и помех от электролита который стоит после конденсаторного баласта больше чем от вашего импульсника где электролит хоть и меньше но стоит сразу после диодного моста? жаль сейчас нет под рукой осцила.. эта схема еще и поглощает гармоники! например холодильник или ваш импульсник создаст гармонику а для моей лампочки эти гармоники высокочастотные как пища она их поглотит.. т.к. чем выше частота тем меньше сопротивление баластного конденсатора. кривая синусоида вредна когда транс перегружен а когда не догружен то не вредна.. в случаями если пользоваться диодными лампами он будет в 5 раз меньше нагружен чем люминесцентными.. а сейчас пойдет выигрыш в сторону люминисцентных т.к. у них трубка стеклянная не чего не стоит и можно вложиться в импульсник а со светодиодами наоборот. 90% цены это диоды и если еще импульсник городить то дорого получится. Если бы люди перешли на диоды то нагрузка на генератор бы сократилась в несколько раз, выбросы от тэц сократились, нагрузки на сеть сократились. И паров ртуте небылобы от ламп.
В импульсниках ток прокачивается через индуктивный элемент с частотой от 60 кГц полюбому он фонит и излучает нас, и я не уверен что в лампочку воткнут столько фильтров что в сеть ничего не пойдет. Просто медведев попросил пролабировать свой бизнес люминесценок когда увидел что китайские светодиодные уже по той же цене продаются вовсю)
еще в импульснике деталей больше на порядок и вероятность припаять нето и не туда больше так что потом квартира сгорит.

Сообщение отредактировал super_puper - May 28 2014, 12:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic