Как защититься от импульсной помехи., Преобразователь даёт импульсную помеху, убрать не получается. |
|
|
|
Jul 8 2014, 12:06
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 6-01-05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820

|
Добрый день! Не поможет ли кто избавиться от импульсной помехи. Я использую преобразователь Traco Power TMLM04109. Из 220 Вольт он делает + 5 Вольт, 1 А. При подключении сети, если включатель "с дребезгом" возникает импульсная помеха длительностью около 10 мкс с отдельными провалами до 0 В длительностью около 20 нСек. Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке. Я не могу избавиться от неё. Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер. Пробовал конденсаторы, НЧ фильтры, дроссели, экранировку всего преобразователя, всевозможные их комбинации. Результат практически нулевой. Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
Jul 8 2014, 12:13
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 16:06)  Добрый день! Не поможет ли кто избавиться от импульсной помехи. Я использую преобразователь Traco Power TMLM04109. Из 220 Вольт он делает + 5 Вольт, 1 А. При подключении сети, если включатель "с дребезгом" возникает импульсная помеха длительностью около 10 мкс с отдельными провалами до 0 В длительностью около 20 нСек. Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке. Я не могу избавиться от неё. Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер. Пробовал конденсаторы, НЧ фильтры, дроссели, экранировку всего преобразователя, всевозможные их комбинации. Результат практически нулевой. Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу? перед Тракой сетевой фильтр ставили?
--------------------
www.iosifk.narod.ru
|
|
|
|
|
Jul 8 2014, 13:41
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 6-01-05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820

|
Цитата(iosifk @ Jul 8 2014, 16:13)  перед Тракой сетевой фильтр ставили? Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром. Смотрел не спектроанализаторе. Активно шумит до 1 Мгц. Может, кто посоветует литературу?
|
|
|
|
|
Jul 8 2014, 19:33
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 491
Регистрация: 12-12-12
Из: Германия
Пользователь №: 74 818

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:41)  От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром. Смотрел не спектроанализаторе. Активно шумит до 1 Мгц. Может, кто посоветует литературу? пробывали запитать через NTC? Или может запитать его постоянокой, включив через дополнительный мост с конденсатором ? Шунтировали выключатель конденсатором ?
--------------------
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
|
|
|
|
|
Jul 8 2014, 19:57
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 491
Регистрация: 12-12-12
Из: Германия
Пользователь №: 74 818

|
Цитата(AlexeyW @ Jul 8 2014, 21:46)  Эти вещи подавлять разве что прямо на выходе из траки Я так понял, коллега, что проблемы с выбросом помехи в сеть ?
--------------------
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 03:34
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 413
Регистрация: 1-10-08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:06)  Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке. у изделия в соседней розетке какой источник питания? трансформатор+выпрямитель+КРЕН? может следует заняться не тракой, а источником питания МК, а то сеть может портить не только трака, но и что-то куда вам не влезть.
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 05:46
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:06)  Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу? Я думаю нынче все поголовно сталкиваются с этой проблемой. У меня стабильно виснут дешевые USB хабы, продключенные к устройствам коммутирующим пускатели даже без нагрузки, виснут когда рядом включаешь двигатели и проч. Причем интерфейсы все исключительно гальваноизолированные, а все преобразователи через серьезные фильтры. Это проблема устройств которые виснут. Скажем осциллографы как бы не были подключены к силовым устройствам никогда не виснут. Им и фильтны не нужны, ничего. Не виснут даже когда их земля подключена к фазе. Т.е. резюме - выкиньте или переделайте то "изделие, подключённое к соседней сетевой розетке"
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 09:21
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(wim @ Jul 9 2014, 11:15)  Книга толстая, но бестолковая. Констатация факта о наличии индустриальных помех по сети и их классификация. Ни и ... Что делать то? Даже как бы очевидной рекомендации вставить резистор в цепь земли на входе комутируемого оборудования там не найти. Максимум можно увидеть упоминание неких ограничивающих напряжение коммутации элементов. Ну где прикажете ставить эти элементы? В каждом выключателе и в каждой розетке?
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 10:57
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 19:41)  Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром. удлинитель со встроенным фильтром??? - вы его разберите будете неприятно удивлены. книга есть emc filter design. тоже что-то полезное там есть а чего то нет. и еще как вариант - не могу найти где то в сети видел, вроде файрчайлд писали - помеха от одного ИБП по сети пролезала во 2-й, нарушала работу оптрона ОС в нем, отчего отрубалось питание на его выходе на несколько мсек, чего хватало для зависания и глюков ЦП. после замены оптрона в цепи ОС на higth CMR ИБП №2 работал адекватно! кстати ИБП №2 глючил тоже только при включении первого ИБП. так что помехи типа "common mode" страшны не только для линейных стабилизаторов, импульсники тоже бывает от них еще как пухнут. итого: 1. сделайте фильтр покачественее https://www.google.com/search?q=power+line+...ih=898#imgdii=_ вам нужен именно фильтр синфазных помех2. поменяйте ИБП второго гаджета на более помехоустойчивый.
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 18:24
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636

|
Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2014, 22:57)  Я так понял, коллега, что проблемы с выбросом помехи в сеть ? Нет, внутри. Бороденка 300 кГц на 100 МГц, 0,1-0,2 В. Не будучи ранее знаком с Тракой, я не наворотил там всяких проходных емкостей и проч. Но, кстати, собственный многоканальный источник получился по габаритам почти не больше.
|
|
|
|
|
Jul 9 2014, 21:17
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 111
Регистрация: 28-10-11
Из: Киев
Пользователь №: 68 019

|
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 16:41)  Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром. "Удлинитель со встроенным фильтром" - это, скорее, ограничитель перенапряжений, а не фильтр.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 9 2014, 21:17
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|