Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как защититься от импульсной помехи.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
JohnKorsh
Добрый день!
Не поможет ли кто избавиться от импульсной помехи. Я использую преобразователь Traco Power TMLM04109. Из 220 Вольт он делает + 5 Вольт, 1 А.
При подключении сети, если включатель "с дребезгом" возникает импульсная помеха длительностью около 10 мкс с отдельными провалами до 0 В
длительностью около 20 нСек. Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке.
Я не могу избавиться от неё. Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер. Пробовал конденсаторы,
НЧ фильтры, дроссели, экранировку всего преобразователя, всевозможные их комбинации. Результат практически нулевой.
Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу?
iosifk
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 16:06) *
Добрый день!
Не поможет ли кто избавиться от импульсной помехи. Я использую преобразователь Traco Power TMLM04109. Из 220 Вольт он делает + 5 Вольт, 1 А.
При подключении сети, если включатель "с дребезгом" возникает импульсная помеха длительностью около 10 мкс с отдельными провалами до 0 В
длительностью около 20 нСек. Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке.
Я не могу избавиться от неё. Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер. Пробовал конденсаторы,
НЧ фильтры, дроссели, экранировку всего преобразователя, всевозможные их комбинации. Результат практически нулевой.
Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу?

перед Тракой сетевой фильтр ставили?
JohnKorsh
Цитата(iosifk @ Jul 8 2014, 16:13) *
перед Тракой сетевой фильтр ставили?

Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром.
Смотрел не спектроанализаторе. Активно шумит до 1 Мгц.
Может, кто посоветует литературу?
Alex11
Если уж Вы эту помеху сгенерировали, то убрать ее очень сложно. Если возможно, меняйте блок питания. Другие варианты - хороший сетевой фильтр, высоковольтный конденсатор между землей сети и землей выхода, где-то на 500-1000 пФ.
ADOWWW
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:41) *
От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром.
Смотрел не спектроанализаторе. Активно шумит до 1 Мгц.
Может, кто посоветует литературу?
пробывали запитать через NTC? Или может запитать его постоянокой, включив через дополнительный мост с конденсатором ?
Шунтировали выключатель конденсатором ?
AlexeyW
Эти вещи подавлять разве что прямо на выходе из траки, вот прямо на ногах - ВЧ-индуктивностями небольшой величины (но с предельно малой проходной емкостью) и проходными конденсаторами. Я вообще как-то раз поставил Траку, офигел от результата, а потом переделал на собственный источник, где все с мягкими фронтами.
ADOWWW
Цитата(AlexeyW @ Jul 8 2014, 21:46) *
Эти вещи подавлять разве что прямо на выходе из траки

Я так понял, коллега, что проблемы с выбросом помехи в сеть ?
Plain
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:06) *
Техника у меня цифровая и эти провалы сбрасывают микроконтроллер.

Правильно подключённый микроконтроллер можно подвесить разве что ядерным взрывом.
_Vova
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:06) *
Эти пички появляются в цепи питания изделия, подключённого к соседней сетевой розетке.

у изделия в соседней розетке какой источник питания? трансформатор+выпрямитель+КРЕН?
может следует заняться не тракой, а источником питания МК, а то сеть может портить не только трака, но и что-то куда вам не влезть.
AlexandrY
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 15:06) *
Не сталкивался ли кто?, Как решить такую задачу?


Я думаю нынче все поголовно сталкиваются с этой проблемой.
У меня стабильно виснут дешевые USB хабы, продключенные к устройствам коммутирующим пускатели даже без нагрузки, виснут когда рядом включаешь двигатели и проч.
Причем интерфейсы все исключительно гальваноизолированные, а все преобразователи через серьезные фильтры.

Это проблема устройств которые виснут.
Скажем осциллографы как бы не были подключены к силовым устройствам никогда не виснут. Им и фильтны не нужны, ничего.
Не виснут даже когда их земля подключена к фазе.

Т.е. резюме - выкиньте или переделайте то "изделие, подключённое к соседней сетевой розетке"
wim
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 17:41) *
Может, кто посоветует литературу?
Уилльямс Т. ЭМС для разработчиков продукции
AlexandrY
Цитата(wim @ Jul 9 2014, 11:15) *


Книга толстая, но бестолковая.

Констатация факта о наличии индустриальных помех по сети и их классификация. Ни и ...
Что делать то?

Даже как бы очевидной рекомендации вставить резистор в цепь земли на входе комутируемого оборудования там не найти.
Максимум можно увидеть упоминание неких ограничивающих напряжение коммутации элементов. Ну где прикажете ставить эти элементы? В каждом выключателе и в каждой розетке?
shf_05
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 19:41) *
Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром.

удлинитель со встроенным фильтром??? - вы его разберите будете неприятно удивлены.
книга есть emc filter design. тоже что-то полезное там есть а чего то нет.

и еще как вариант - не могу найти где то в сети видел, вроде файрчайлд писали - помеха от одного ИБП по сети пролезала во 2-й, нарушала работу оптрона ОС в нем, отчего отрубалось питание на его выходе на несколько мсек, чего хватало для зависания и глюков ЦП. после замены оптрона в цепи ОС на higth CMR ИБП №2 работал адекватно! кстати ИБП №2 глючил тоже только при включении первого ИБП.
так что помехи типа "common mode" страшны не только для линейных стабилизаторов, импульсники тоже бывает от них еще как пухнут.

итого:
1. сделайте фильтр покачественее https://www.google.com/search?q=power+line+...ih=898#imgdii=_ вам нужен именно фильтр синфазных помех
2. поменяйте ИБП второго гаджета на более помехоустойчивый.
AlexeyW
Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2014, 22:57) *
Я так понял, коллега, что проблемы с выбросом помехи в сеть ?

Нет, внутри. Бороденка 300 кГц на 100 МГц, 0,1-0,2 В. Не будучи ранее знаком с Тракой, я не наворотил там всяких проходных емкостей и проч. Но, кстати, собственный многоканальный источник получился по габаритам почти не больше.
Vovk_Z
Цитата(JohnKorsh @ Jul 8 2014, 16:41) *
Да, спасибо. Несколько вариантов. От простейшей ёмкости до удлиннителя с встроенным фильтром.

"Удлинитель со встроенным фильтром" - это, скорее, ограничитель перенапряжений, а не фильтр.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.