Приветствую!
Подкиньте идею, не могу понять в чем дело.
Есть 2хтактный БП от RAID массива ssi-1394
Выходы - 12 и 5 вольт, около 50 ватт.
Проблема в том, что иногда не стартует, надежно повторить сбой запуска можно если выключить БП секунд на 10 а потом включить (без нагрузки)
пока полностью не разрядились электролиты.
ШИМ контроллер 2005Z но до него дело не доходит - нормальное питание 12в при старте на него не подается.
Силовой каскад классический как на AT блоках питания на TL494
Картина при неудачном старте такая - питание ШИМ контроллера 2 вольта вместо 12. ШИМ контроллер молчит, выходами не дергает.
На эмиттере VT1 - коллекторе VT2 автогенерация (!)
Практически синус, 30 вольт размах, около 30кГц
Эта генерация и дает во вторичных цепях 2 вольта на питание шим вместо 12.
Подкиньте идею, не могу понять что происходит!
Должен же быть автозапуск - стартовый "рывок" с открытием одного из силовых транзисторов. А вместо этого - вялая генерация синуса.
PS Кондеры С1 С2 менял профилактически, ничего не изменилось.