Если контакты коннектора 8P8C (пусть это будут соседние контакты) находятся под потенциалом 20V и находятся под воздействием конденсата - как оценить их деградацию от электролиза?
Вот и мне такое нужно. Только нужно не только летом, но и зимой. Есть ли особенности. Температура до - 40 С. Еще один вопрос. Не знаю, куда его поместить. Устройство на улице (на крыше или столбе)... Молний боюсь. Как с ними бороться?
ну от прямого попадания понятное дело бесполезно защищаться, а вот от наведенных зарядов (если шарахнуло метрах в ста) - вполне. обычно защититься можно 2-3 ступенями. 1 - газовый разрядник (например https://www.bourns.com/data/global/pdfs/2027.pdf) 2-3 TVS-диоды в одну или две ступени в зависимости от "нежности" защищаемого оборудования
--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
А вот антенны и кабеля (у нас между домами висят) как защищают?
http://www.youtube.com/watch?v=6NQ_o2NEwWI Там ВОЛС висела на тросе. волс шла в ящики с коммутаторами на техэтаже. Трос (согласно СНиП) должен быть заземлен. Так вот тросы были заземлены на эти же ящики. Содержимое ящиков сгорело полностью (обуглилось).
можно попытаться снизить ущерб, но полностью защититься от прямого попадания вне здания на данном этапе развития науки и техники - невозможно.
--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.