реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Full-Bridge. Согласующие трансформаторы, Расчёт. Выбор
Evgenius_Alex
сообщение Jan 19 2015, 15:47
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Здравствуйте!

При ознакомлении с мостовыми преобразователями, столкнулся с вопросами расчёта (выбора)
согласующих трансформаторов, а именно

1. В каких случаях они нужны?
2. Можно ли обойтись без них?
3. Как рассчитать (выбрать) согласующий трансформатор?
4. Какие фирмы-производители специализируются на изготовлении согласующих трансформаторов?

Был бы рад получить содержательный, исчерпывающий ответ!

Заранее благодарю!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jan 19 2015, 16:44
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Согласующий трансформатор имеется ввиду для управления затворами?
www.soel.ru/cms/f/?/434729.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 19 2015, 19:11
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Позвольте добавить свой вопрос, он по теме:
в чем разница применения трансформатора + обвес для управления и интегрального драйвера?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jan 19 2015, 20:46
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



С моей точки зрения как ремонтника в том, что в аппаратах типа Gysmi 160 вместе с силовыми транзисторами летит и их драйвер и шим контроллер и ещё куча мелочёвки, - легче выкинуть, чем мучиться.

Сообщение отредактировал perfect - Jan 19 2015, 20:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Jan 20 2015, 11:47
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Цитата
в чем разница применения трансформатора + обвес для управления и интегрального драйвера?


Да особо, как бы, ни в чем - кто что лучше наловчился делать. Есть свои плюсы и минусы. Как по мне, интегральный драйвер значительно гибче в применении, хотя, возможно, немного дороже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Jan 20 2015, 16:42
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Драйвер экономичнее по потребляемому току. У трансформатора присутствует "не убиваемый" ток холостого хода, который в конечном итоге снижает общий КПД.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 20 2015, 19:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Jan 20 2015, 17:03
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Смотря какой. Есть драйвера где заряжается затвор, а потом закорачивается на исток, а есть что перемагничивается туда сюда
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение Jan 21 2015, 03:34
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Рекомендуемые режимы работы схем управления мощными полевыми транзисторами подробно описаны в книге "Силовые полупроводниковые приборы", Воронин П. А. 2001 г.
http://mexalib.com/view/40068
Трансформаторные схемы описаны в ней на стр.191-199. Они эффективны при построении схем управления параллельно-последовательными соединениями транзисторов. Проверялась работа трансформатора при построении схемы из пяти пар транзисторов IRF840. Импульс включения +12 Вольт длительностью 20 мксек с частотой 1 кГц. Напряжение на затворе в закрытом сотоянии -12 Вольт.

Сообщение отредактировал VNS - Jan 21 2015, 04:04
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jan 21 2015, 04:34
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2015, 02:11) *
в чем разница применения трансформатора + обвес для управления и интегрального драйвера?

Гальваническую развязку можно сделать более высоковольтной и с меньшей проходной емкостью.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Jan 21 2015, 06:25
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



Цитата
в чем разница применения трансформатора + обвес для управления и интегрального драйвера?


В надежности. Никакой полупроводниковый драйвер не в состоянии конкурировать с правильно рассчитанным трансформаторным.
Почитайте Ридли, например КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 8 '2008.

Сообщение отредактировал Herz - Jan 21 2015, 15:23
Причина редактирования: Оформление цитаты
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение Jan 21 2015, 06:42
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Цитата(Александр Козлов @ Jan 21 2015, 09:25) *
В надежности. Никакой полупроводниковый драйвер не в состоянии конкурировать с правильно рассчитанным трансформаторным...

Максимальная развязка от помех мощного каскада маломощной схемы управления.

Сообщение отредактировал Herz - Jan 21 2015, 15:24
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jan 21 2015, 07:02
Сообщение #12


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Александр Козлов @ Jan 21 2015, 09:25) *
Никакой полупроводниковый драйвер не в состоянии конкурировать с правильно рассчитанным трансформаторным.
А что, трансформатор сам по себе управляет затвором, ему драйвер не нужен? biggrin.gif Чем драйвер с трансформатором надежнее драйвера без трансформатора?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jan 21 2015, 07:33
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(Александр Козлов @ Jan 21 2015, 13:25) *
в чем разница применения трансформатора + обвес для управления и интегрального драйвера?
В надежности. Никакой полупроводниковый драйвер не в состоянии конкурировать с правильно рассчитанным трансформаторным.

Так а чем достигается надежность? Увеличением габаритов - больше размеры, больше площадь рассеяния тепла, больше пробивные расстояния....
А про схемы до и после трансформатора вы забыли? sm.gif А там дискретные элементы - надежность еще меньше, чем у микросхемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Jan 21 2015, 07:43
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



И самое время вспомнить, что полупроводниковый драйвер нужно чем-то питать, а это тоже трансформатор.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jan 21 2015, 07:48
Сообщение #15


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(K-Volodja @ Jan 21 2015, 10:43) *
И самое время вспомнить, что полупроводниковый драйвер нужно чем-то питать, а это тоже трансформатор.
Если это Full-Bridge, значит и мощность приличная - 1 кВт и больше. На питании драйвера уже можно не экономить. А для полумоста драйвер верхнего ключа можно запитать от отдельной обмотки силового трансформатора. Китайцы такое производят массово.
Go to the top of the page
 