реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Передача сигнала на 1500 м, Необходимо реализовать схему приема/передачи сигнала на 1500 м
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 07:42
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619



Вообщем ситуация такая. Имеется скважина с насосом,управляемым частотником, которая качает воду на водонапорную башню. Частотник работает пока на одной частоте, в результате чего постоянно возникает перелив воды через верх башни. Необходимо реализовать систему, в которой будет датчик, определяющий максимальный и минимальный допустимый уровень в башне, данные с датчика должны передаваться на частотник, который будет включать насос в случае достижения минимального уровня и отключать его в случае превышения максимального. Сложность в том, что расстояние между башней и скважиной 1500м. Подскажите как можно реализовать данную систему, в особенности передачу данных на такое расстояние. Имеется также резервная скважина,которая включается в работу при выходе из строя первой.
http://pixs.ru/showimage/Skvazhinap_7730125_18306251.png
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vovanse
сообщение Aug 6 2015, 08:26
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 14-02-06
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293



Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 08:33
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619



Цитата(vovanse @ Aug 6 2015, 11:26) *
Может RS-485 c повторителями? И датчик/частотник/ПЛК с этим интерфейсом. Или радиоканал. Все можно собрать из готовых модулей.

Приоритетным является решение без использования кабелей. Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Aug 6 2015, 09:07
Сообщение #4


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а что если датчик давления разместить на скважине?


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Aug 6 2015, 09:11
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 11:33) *
Если по радиоканалу, это не скажется на качетсве передаваемого сигнала на такое расстояние?

Между приемником и передатчиком прямая видимость ? Или лес, городская застройка или еще что-то ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 09:38
Сообщение #6





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619



Цитата(kovigor @ Aug 6 2015, 12:11) *
Между приемником и передатчиком прямая видимость ? Или лес, городская застройка или еще что-то ?

Объектов никаких нет. Видимость прямая. Пустое поле

Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:07) *
wertyhik, прошу прощения за немного не в тему - а что если датчик давления разместить на скважине?

Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Aug 6 2015, 09:48
Сообщение #7


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 12:38) *
Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать

Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом laughing.gif
А показания датчика можно интегрировать. Ну, Вам виднее laughing.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Aug 6 2015, 09:58
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



С парой датчиков уровня в верхней части не проще? Без проблем решается с радиоканалом ISM 868MHz например на чипе SI4463 на обоих концах с контроллером. В качестве антенны 3..5 элементная яги на этот дивапазон не столь и больших размеров.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wertyhik
сообщение Aug 6 2015, 10:06
Сообщение #9





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 14-12-13
Пользователь №: 79 619



Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 12:48) *
Трубе, вроде бы, без разницы в каком положении находиться, хоть по кругу под углом laughing.gif
А показания датчика можно интегрировать. Ну, Вам виднее laughing.gif

Извините, а что значит интегрировать показания датчика?

Цитата(Aner @ Aug 6 2015, 12:58) *
С парой датчиков уровня в верхней части не проще? Без проблем решается с радиоканалом ISM 868MHz например на чипе SI4463 на обоих концах с контроллером. В качестве антенны 3..5 элементная яги на этот дивапазон не столь и больших размеров.

Можно и так, выбор датчика не принципиален
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Aug 6 2015, 10:33
Сообщение #10


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 13:06) *
Извините, а что значит интегрировать показания датчика?

Прикрепленное изображение
как-то так.


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
_pv
сообщение Aug 6 2015, 10:42
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 563
Регистрация: 8-04-05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954



Цитата(wertyhik @ Aug 6 2015, 16:38) *
Датчик измеряет давление выстоты столба, а труба находится в горизональном положении, плюс к трубе присоединены другие потребители, поэтому врядли датчик будет адекватно работать

давление в трубе прямо под бочкой и на той же высоте но на горизонтальном расстоянии в 1.5км будут отличаться что ли?
подключенные потребители врядли потребляют столько чтобы всю бочку за секунды высосать, соответственно их наличие врядли окажет серьёзное влияние на показания датчика.
зная расходы потребителей и сопротивление трубы, можно прикинуть какая будет разница показаний давлений.

решение предложенное Abell самое простое и очевидное, с него и начинать надо.
подключите датчик давления около насоса да посмотрите что покажет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Aug 6 2015, 12:36
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 13:33) *
как-то так.

Это все-таки усреднение, а не интегрирование.
Не знаю, какой диаметр трубы, и какой расход. Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький...
Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно...
Если знать расход, можно учитывать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Aug 6 2015, 13:05
Сообщение #13


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 15:36) *
Вполне может быть, что перепад давления на горизонтальном участке трубы при движении воды будет немаленький...
Датчик приказал включить насос, через секунды датчик будет показывать верхний уровень. Возможно...

Совершенно верно, будут и перепады, и переходные колебательные процессы, поэтому мгновенным показаниям датчика давления верить нельзя.
Простейшая интегрирующая RC-цепь прекрасно ведет себя в похожей задаче - управления воздушным компрессором - уже много лет laughing.gif
Естественно, если в той же задаче применить микроконтроллер и оцифровывать сигнал датчика - интегрировать придется уже математическими методами sm.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Aug 6 2015, 14:05
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Abell @ Aug 6 2015, 16:05) *
Совершенно верно, будут и перепады, и переходные колебательные процессы, поэтому мгновенным показаниям датчика давления верить нельзя.
Простейшая интегрирующая RC-цепь прекрасно ведет себя в похожей задаче - управления воздушным компрессором - уже много лет

Вы не поняли. В данном случае не поможет Ваша цепочка, может...
Ведь труба очень длинная и при приличном расходе требуется большой перепад давления для пропихивания через нее воды - вода ведь не сверхтекучая. Есть формулы...
Можно и без них, но сложновато - нужно замерять давление при изменении скорости прокачки и переходить к пределу в нуле.
А с воздухом высокого давления такие эффекты малы. Вот представьте, что баллон присоединен к компрессору капилляром...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Abell
сообщение Aug 6 2015, 15:47
Сообщение #15


профессиональный дилетант
****

Группа: Участник
Сообщений: 866
Регистрация: 16-03-06
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292



Цитата(Tanya @ Aug 6 2015, 17:05) *
Вы не поняли. В данном случае не поможет Ваша цепочка, может...
Ведь труба очень длинная и при приличном расходе требуется большой перепад давления для пропихивания через нее воды - вода ведь не сверхтекучая. Есть формулы...

Прошу прощения, но цепочка не моя sm.gif
А поможет или не поможет - так это автору виднее, как система в целом выглядит и как должна работать, и вообще-то я не гидравлик, просто предложил автору темы рассмотреть другой вариант решения его задачи, более практический и менее затратный - в авторском варианте пока еще не прозвучала, но очень подразумевается проблема грозозащиты и бесперебойной электрификации аппаратуры на водонапорной башне, в то время как оставшиеся нам в наследство от СССР водонапорные башни в селах работают на удалении 4-5км от скважины, и, что характерно - без вай-фая laughing.gif


--------------------
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...