Добрый день!

Есть батарейное устройство (7-12 В), в котором стоит stm32f100.
Необходимо оценивать напряжение с батарейки (пять-шесть градаций напряжения вполне достаточно, проценты не нужны) с минимальными затратами.
Для этого решили использовать встроенный АЦП и обычный делитель.
Проблема в том, что устройство также может питаться от лабораторника в диапазоне 6-36В. Когда идет работа от лабораторника - это только наладка и программирование.
Писать инструкцию людям, что нельзя подавать на вход питания больше, чем есть в максимуме на батарейке, к сожалению, не вариант. Да и от глупости хочется защититься.
В связи с этим придумали с коллегой следующую схему:

Прикрепленное изображение


Сначала просимулировали в тине, потом спаяли и поигрались - вроде всё нормально работает.
Всех резисторов по три или четыре с учетом уже имеющихся в схеме номиналов (да, да, экономия, блин).
Девайс должен работать от -40 до +50.
На первый взгляд никаких проблем быть не должно.
А на второй? Я пока не придумал ситуацию, когда всё будет плохо.
Кто-нибудь может подсказать, насколько это рабочее решение?

Заранее спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
Александр1
сообщение Aug 7 2015, 11:48
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Не совсем понял для чего столько.
Насколько я понял задачу, то сделал бы так, как в приложенном файле.
На U_BAT может быть подано любое напряжение. Через диод VD происходит ограничение напряжения на уровне U_MCU+U_VD (U_MCU-напряжение питания того же MCU). Делитель R2, R3 делит напряжение (U_MCU+U_VD) до максимального входного для АЦП. И у Вас никогда на вход АЦП больше чем можно не пойдет.

Сообщение отредактировал Александр1 - Aug 7 2015, 11:49
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 12:11
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



QUOTE (Александр1 @ Aug 7 2015, 14:48) *
На U_BAT может быть подано любое напряжение.

Не забыть только о том, что маломощные устройства могут таким образом и запитаться по измерительной цепи.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр1
сообщение Aug 7 2015, 12:19
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 465
Регистрация: 13-05-15
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663



Цитата(zltigo @ Aug 7 2015, 15:11) *
Не забыть только о том, что маломощные устройства могут таким образом и запитаться по измерительной цепи.

Я высказал только идею ограничения напряжения на входе АЦП. А решение конкретных технических вопросов-за авторами: нам не известна схема устройства и мы не знаем что там и как работает и как это устройство построено.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 12:25
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



QUOTE (Александр1 @ Aug 7 2015, 15:19) *
Я высказал только идею ограничения напряжения на входе АЦП.

Да никаких проблем! Все нормально. Просто предупреждение Авторам способым, как выяснилось, на самые разные поступки.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:44
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016