реклама на сайте
подробности

 
 
> Altera remote update, Кто разбирался с обновлением прошивки? Механизм загрузки...
Golikov A.
сообщение Sep 22 2015, 09:09
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454



Всем привет!

Надо мне на циклоне 4 реализовать механизм смены конфигураций и обновления прошивки. Читаю доку по altremote и вот что меня напрягает


Цитата
Factory configuration is the default configuration setup
.....
Upon power-up in remote update in the AP configuration scheme,
Cyclone IV devices load the default factory configuration located at the
following address:
boot_address[23:0] = 24'h010000 = 24'b1 0000 0000 0000 0000.


То есть в начале своей работы в режиме remote update ПЛИС грузиться не с 0 адреса? А как она блин узнает что она в этом режиме? А как мне делать файл прошивки? Когда делаешь файл прошивки для записи во флэш через Convert Progrmming File он что по умолчанию прошивку кладет в этот адрес? Или мне надо переводить ПЛИС руками в режим удаленной смены конфигураций?

Проясните этот момент кто в курсе, пожалуйста.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- Golikov A.   Altera remote update   Sep 22 2015, 09:09
- - vadimuzzz   Цитата(Golikov A. @ Sep 22 2015, 15:09) Т...   Sep 22 2015, 09:42
- - Golikov A.   Да, спасибо. После обеда я тоже дошел до этой мысл...   Sep 22 2015, 10:14
|- - vadimuzzz   Цитата(Golikov A. @ Sep 22 2015, 16:14) з...   Sep 22 2015, 10:17
- - Golikov A.   Да я почти все готов сделать руками только бы пон...   Sep 22 2015, 10:30
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 22 2015, 16:30) Д...   Sep 23 2015, 07:15
- - Golikov A.   Вопрос: что надо сделать для перезагрузки из рабоч...   Sep 23 2015, 09:01
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2015, 12:01) В...   Sep 23 2015, 11:17
- - Golikov A.   ЦитатаТак и есть. ок, спасибо понятно ЦитатаТольк...   Sep 23 2015, 13:16
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 23 2015, 16:16) н...   Sep 23 2015, 13:48
- - Golikov A.   ЦитатаДля WDT задаётся значение Watchdog Timeout V...   Sep 23 2015, 18:31
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 00:31) о...   Sep 24 2015, 07:01
- - Golikov A.   И какой код говорит о ЦитатаЕсли причина - отсутс...   Sep 24 2015, 07:52
|- - dxp   QUOTE (Golikov A. @ Sep 24 2015, 13:52) И...   Sep 24 2015, 08:38
- - Golikov A.   ЦитатаСразу он отваливается - читает с указанного ...   Sep 24 2015, 09:30
- - vikS   Подскажите пож-ста, для arria v и epcq256 нужно ли...   Sep 24 2015, 11:36
|- - doom13   Цитата(vikS @ Sep 24 2015, 14:36) При ге...   Sep 24 2015, 11:54
- - vikS   Это понятно, но когда программно даёшь команду на ...   Sep 24 2015, 14:37
|- - doom13   Цитата(vikS @ Sep 24 2015, 17:37) Это пон...   Sep 24 2015, 14:53
- - Golikov A.   для Arria V есть 2 варианта ремот апдейтера, с дли...   Sep 24 2015, 19:45
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Sep 24 2015, 22:45) ч...   Sep 25 2015, 06:14
- - Golikov A.   это если ядро генерить, а можно же просто через ме...   Sep 25 2015, 07:04
- - vikS   Спасибо за ответы! Механизм заработал   Sep 25 2015, 07:24