реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Защита линий RS-485, Номинал TVS диодов на линиях RS-485
pavel_n72
сообщение Oct 28 2015, 12:21
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 3-11-14
Пользователь №: 83 511



Добрый день.
Из datasheet на микросхему ADM2483BRW (трансивер RS-485) максимально допустимое напряжение линий A, B -9В +14В. По описанию стандарта RS-485 синфазное напряжение лежит в пределах -7В +12В. Т.е как я понимаю на линиях (A, В) допускается максимальное напряжение от -7 В до +12 В (относительно земли).
Вопрос в следующем, какого номинала нужно выбирать защитные TVS диоды на линию A,B (относительно земли).
Во многих источниках написано что, Vwm (постоянное обратное напряжение TVS диода) ≥ Va, Vb. и приводят двунаправленный TVS диод например SMBJ12CA с характеристиками Vwm=12, Vbr_min=13,3, Vcl=19,9. Но получается что в обратном направлении Vwm=-12 В, а у ADM2483BRW максимально -9В. Потом максимальное падение Vcl=19,9 а у ADM2483BRW максимально +14.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zig
сообщение Oct 28 2015, 19:12
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 185
Регистрация: 30-12-04
Пользователь №: 1 761



Например SM712.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Oct 28 2015, 21:51
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(pavel_n72 @ Oct 28 2015, 06:21) *
Добрый день. Из datasheet на микросхему ADM2483BRW (трансивер RS-485) максимально допустимое напряжение линий A, B -9В +14В. По описанию стандарта RS-485 синфазное напряжение лежит в пределах -7В +12В. Т.е как я понимаю на линиях (A, В) допускается максимальное напряжение от -7 В до +12 В (относительно земли). Вопрос в следующем, какого номинала нужно выбирать защитные TVS диоды на линию A,B (относительно земли). Во многих источниках написано что, Vwm (постоянное обратное напряжение TVS диода) ≥ Va, Vb. и приводят двунаправленный TVS диод например SMBJ12CA с характеристиками Vwm=12, Vbr_min=13,3, Vcl=19,9. Но получается что в обратном направлении Vwm=-12 В, а у ADM2483BRW максимально -9В. Потом максимальное падение Vcl=19,9 а у ADM2483BRW максимально +14.
Опять надо начать с нуля, здесь уже обсуждалось, правда давно, что в общемировой практике стандарт - это только рекомендации, в отличие от некоторых стран, где стандарт - это закон. Поэтому в мировой практике практически не принято делать ассиметричнцю защиту для 485, САН и пр.

Но, если очень хочется, то можно использовать два однополярных TVS-а с разными напряжениями, включенных последовательно, так как в одном направлении такие TVS-ы - это просто диоды.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
pavel_n72
сообщение Oct 29 2015, 03:32
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 3-11-14
Пользователь №: 83 511



Цитата(Myron @ Oct 29 2015, 03:51) *
Опять надо начать с нуля, здесь уже обсуждалось, правда давно, что в общемировой практике стандарт - это только рекомендации, в отличие от некоторых стран, где стандарт - это закон. Поэтому в мировой практике практически не принято делать ассиметричнцю защиту для 485, САН и пр.

Но, если очень хочется, то можно использовать два однополярных TVS-а с разными напряжениями, включенных последовательно, так как в одном направлении такие TVS-ы - это просто диоды.

Я всегда использовал двунаправленный TVS диод P6KE7,5CA U_br - 7,88 U_cl - 11,3 и никаких проблем все работает, микросекунды наносекунды проходит идеально.
Но тут недавно задумался, как же быть с порогами синфазного напряжения приведенными в стандарте -7 В + 12 В.
И не зря же есть TVS диоды как Вы сказали с разными порогами срабатывания например SM712.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
agregat
сообщение Oct 29 2015, 04:55
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 790
Регистрация: 6-02-14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379



поставьте оба варианта, а запаяйте один, если что поменяете...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pavel_n72
сообщение Oct 29 2015, 06:08
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 3-11-14
Пользователь №: 83 511



Цитата(agregat @ Oct 29 2015, 10:55) *
поставьте оба варианта, а запаяйте один, если что поменяете...

Это не выход. Хотелось бы разобраться, и сделать как надо. А так пальцем в небо ставить не вариант.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Oct 29 2015, 07:21
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



А чем собственно SM712 не устраивает? Вроде как по прямому назначению и достаточно компактный
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pavel_n72
сообщение Oct 29 2015, 08:46
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 3-11-14
Пользователь №: 83 511



Цитата(vladec @ Oct 29 2015, 13:21) *
А чем собственно SM712 не устраивает? Вроде как по прямому назначению и достаточно компактный

Устраивает. Но хотелось бы ясности в вопросе. Так как везде разные решения.
Есть решения ставят однонаправленный TVS т.е не допуская, что на линии может быть отрицательное напряжение смещения.
Зарубежные гайды предлагают двунаправленный 12CA. Я использовал 7,5CA.

Сообщение отредактировал pavel_n72 - Oct 29 2015, 09:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Oct 30 2015, 07:08
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Вот, например, http://www.bourns.com/docs/Products-Genera...te.pdf?sfvrsn=6