Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой . Но, во-первых в даташите на Wika S-10 нет выхода 0.5-4.5в, во вторых стоит он дороже и в наличии его нет. Я думаю это спец заказ для Sauer Danfoss.
Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси, шкала предположительно линейная, но могу проверить с большой точностью. Скорее всего нужно, просто линейно преобразовать 4-20 мА в 0.5-4.5в, но возможно нужна будет подстройка преобразования. Есть возможность построить кривую зависимости напряжения на датчике (исправном) и давления которое интерпретирует контроллер, одновременно контролируя давление по манометру.
Собственно, вопрос, может есть готовое решение на одной микросхеме?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Dec 10 2015, 22:30
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Если шкала линейная- то это линейная схема: токовый шунт плюс операционник, с соответствующими смещениями и усилением. Микросхема-одна, но операционных усилителей в ней лучше иметь несколько- в этом случае проще независимые регулировки-установки делать.
Если зависимость хитрая-то и схема хитрая. Вплоть до микроконтроллера для реализации хитрой функции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Dec 10 2015, 22:53
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(ostashv-evgeniyy @ Dec 11 2015, 00:37) *
просто линейно преобразовать 4-20 мА в 0.5-4.5в...

Собственно, вопрос, может есть готовое решение на одной микросхеме?

Два резистора 470 Ом и диод с падением напряжения около 0.5В устроит?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Dec 11 2015, 00:16
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Цитата(adnega @ Dec 11 2015, 01:53) *
Два резистора 470 Ом и диод с падением напряжения около 0.5В устроит?

Если R2 заменить на подстроечник, а диод на TL431, то да.
Хотя, 431 минимум 1.2в wacko.gif Можно взять ИОН с делителем и повторителем.
Но идея понятна, спасибо.

Цитата(Ruslan1 @ Dec 11 2015, 01:30) *
Если шкала линейная- то это линейная схема: токовый шунт плюс операционник, с соответствующими смещениями и усилением. Микросхема-одна, но операционных усилителей в ней лучше иметь несколько- в этом случае проще независимые регулировки-установки делать.

Я думал, может есть готовая микра преобразователь, именно для 4-20 мА.

Да, проще всего сделать на двухканальном ОУ. Даже опер подобрал, AD8616. Для однополярного питания- самое то.

Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Dec 10 2015, 23:44
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 11 2015, 02:06
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Venice Group
сообщение Dec 11 2015, 12:45
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 158
Регистрация: 5-09-15
Пользователь №: 88 293



Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо.


--------------------
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Dec 12 2015, 12:58
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Цитата(Venice Group @ Dec 11 2015, 15:45) *
Киньте то что Вам нужно мылом, лучше даташит на максимально подходящий для Вас датчик и что в таком датчике желательно изменить. Плюс сколько штук надо.

Да мне один пока нужен. Если бы даже малую партию, то можно и оригинальный заказать в представительстве Wika, я им звонил, сказали 5-6 недель ждать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 26 2016, 04:27
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Всем спасибо за помощь.
Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SeregaB
сообщение Jan 26 2016, 06:41
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 55
Регистрация: 6-04-06
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 15 863



Цитата
Есть в наличии датчик давления Wika mh-2 0-600 бар, с выходом 4-20 мА. Нужен такой .
Сигнал с датчика приходит на контроллер, который управляет гидравликой, вход контроллера - менее 0.5в, более 4.5в- ошибка, диапазон от 0.5в-4.5в- 0-6000 пси

Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 26 2016, 07:27) *
Пришел датчик на 600 бар, а у меня макс давление 413 бар. Так что получается шкала у меня будет 4...13.8 мА, вот ее и надо преобразовать в 0.5...4.5 вольт. Уточнил шкала- линейная. Короче, посижу, подумаю.


Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи. sm.gif И требуемый выходной сигнал.

Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25

Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 26 2016, 22:12
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Цитата(SeregaB @ Jan 26 2016, 09:41) *
Для начала нужно определиться с диапазоном измерений, 600 бар и 6000 PSI это немного разные вещи. sm.gif И требуемый выходной сигнал.

Дальше искать в окрестностях http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25

Есть подозрение, что датчик изготавливает Honeywell или SSI Technologies Inc , а Wika - только ставит свой штампик. И уж стОить он должен никак не 700$, красная цена ему - 100..200$.

Я определился, мне нужно 6000 пси (контроллер интерпретирует это давление по напряжению на входе 4.5 в)- это 413 бар. Датчик, лежит у меня на столе- при давлении 600 бар выдаёт 20 мА, при 413- 13.8 мА. Вот и получается, шкала нового датчика 4...13.8 мА. Мне её надо преобразовать в 0.5...4.5 в.
На этих машинах, управление гидравликой от Сауэр Данфосс, датчики и манометры от Вика, концевики от Ханивэл.

Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 26 2016, 22:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 31 2016, 15:48
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Вдруг кому-нибудь пригодиться еще. Вот такая схема работает.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jan 31 2016, 17:20
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(ostashv-evgeniyy @ Jan 31 2016, 18:48) *
Вдруг кому-нибудь пригодиться еще. Вот такая схема работает.

Ну, на границе желаемое совпало, а насколько все линейно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Jan 31 2016, 21:05
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Цитата(adnega @ Jan 31 2016, 20:20) *
Ну, на границе желаемое совпало, а насколько все линейно?

Так, а в схеме и нет нелинейных элементов, ну и ОУ- условно линейны.
Картинку плохо сжал. Снизу ток во входной резистор (датчик тока), сверху выходное напряжение. Все линейно.

Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jan 31 2016, 21:10
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 31 2016, 21:59
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710




Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ostashv-evgeniyy
сообщение Feb 1 2016, 23:10
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 84
Регистрация: 2-10-09
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702



Цитата(Plain @ Feb 1 2016, 00:59) *

Прикрепленное изображение

У вас проще схема, но моя гибкая в настройке. Двумя подстроечниками можно подобрать верхний и нижний пределы.