|
КП у переходных на слоях где нет подключения |
|
|
|
May 17 2016, 08:43
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 372
Регистрация: 14-02-06
Пользователь №: 14 339

|
Добрый день!
МПП плата толщиной 2,5 мм, 16 слоев. Присутствуют: скоростные дифф пары, несколько много потребляющих микросхем, источники питания с поверхностным монтажем.
Это привело к наличию большого количества переходных отверстий на полигоны питания и земли. Поскольку используются переходные с площадками во всех слоях, в сигнальных слоях возникли трудности с трассировкой (местами переходы идут довольно плотной "стеной" и каналов для прокладки сигнальных цепей не так много с учетом ограничений на зазоры).
Вопрос такой - можно ли убрать контактные площадки в сигнальных слоях у переходных отверстий, идущих на полигоны питания или земли ? Я так понимаю это уже довольно стандартная техника проектирования, в том же Altium например есть соответствующая команда.
Поскольку раньше не применяли такой подход появились вопросы: 1) Снижает ли это допустимую токовую нагрузку на переходное отверстие ? 2) Ухудшает ли это теплоотвод через переходное отверстие на полигон ? 3) Повышается ли вероятность брака при изготовлении ? 4) Повышается ли вероятность брака при дальнейшей эксплуатации ?
Из общих соображений (если все переходные сквозные, и плата сначала склеивается, а потом сверлиться и металлизируется) все 4 пункта не должны измениться. Даже паразитная емкость станет поменьше, что может улучшить целостность сигнала (если говорить о переходных на скоростных дифф парах). Так ли это ? Есть ли положительный/отрицательный опыт такого подхода ?
5) Если раньше было ограничение по расстоянию между проводником и контактной площадки переходного отверстия, медь к меди скажем 0,1 мм. То каким будет такое ограничение без площадки, между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ?
6) В Altium специально оговорено убирать ли КП на внешних слоях или только на внутренних. Чем в процессе изготовления платы КП на внешнем слое, если к ним нему нет подключения, отличается от КП на внутренних слоях ?
Спасибо!
p.s. Если я просто не нашел в поиске, где это уже обсуждалось, просьба подсказать.
|
|
|
|
|
May 17 2016, 15:47
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 825
Регистрация: 28-11-07
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762

|
Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  1) Снижает ли это допустимую токовую нагрузку на переходное отверстие ? Никоим образом. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  2) Ухудшает ли это теплоотвод через переходное отверстие на полигон ? Практически нет. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  3) Повышается ли вероятность брака при изготовлении ? Практически нет. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  4) Повышается ли вероятность брака при дальнейшей эксплуатации ? Нет, если только у монтажников руки растут из правильного места. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  Даже паразитная емкость станет поменьше, Значительно. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  5) Если раньше было ограничение по расстоянию между проводником и контактной площадки переходного отверстия, медь к меди скажем 0,1 мм. То каким будет такое ограничение без площадки, между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ? Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть. Т.е. Если у Вас отверстие 0,20мм с площадкой 0,45мм и зазором площадка-проводник 0,10мм, то расстояние проводник-отверстие должно быть 0,225мм. Цитата(toshas @ May 17 2016, 11:43)  6) В Altium специально оговорено убирать ли КП на внешних слоях или только на внутренних. Чем в процессе изготовления платы КП на внешнем слое, если к ним нему нет подключения, отличается от КП на внутренних слоях ? Если на внешних слоях нет площадки, то отверстие для производителя по умолчанию является неметаллизированным. Если площадка на внешних слоях указана в размер отверстия, то завод добавит площадке размера до минимально технологической величины. Если уговорить завод сделать площадку в размер отверстия, то такое отверстие, с большой долей вероятности, будет дефективным после травления.
--------------------
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
|
|
|
|
|
May 17 2016, 19:32
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Цитата Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть. С чего бы? Это либо бред либо требование конкретного завода, но никак не общее утверждение- под рукой десятки примеров обратного. Цитата Если на внешних слоях нет площадки, то отверстие для производителя по умолчанию является неметаллизированным. Если площадка на внешних слоях указана в размер отверстия, то завод добавит площадке размера до минимально технологической величины. Если уговорить завод сделать площадку в размер отверстия, то такое отверстие, с большой долей вероятности, будет дефективным после травления. Тык
|
|
|
|
|
May 17 2016, 20:31
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671

|
Цитата между дорожкой и отверстием ? 0,1 + допуск на точность сверления ? Цитата Площадку можно убрать, но разводить нужно как будто площадка есть. Т.е. Если у Вас отверстие 0,20мм с площадкой 0,45мм и зазором площадка-проводник 0,10мм, то расстояние проводник-отверстие должно быть 0,225мм. Цитата(EvilWrecker @ May 17 2016, 22:32)  С чего бы? Это либо бред либо требование конкретного завода, но никак не общее утверждение- под рукой десятки примеров обратного. Все упирается в форму переходного отверстия. Если ободок большой--- то всегда от отверстия и меньше. Если ободок минимален (равен гарантийному пояску) то все зависит от величины этого гарантийного пояска и точностью сверления. И здесь практически всегда они совпадают, то есть "но разводить нужно как будто площадка есть"
|
|
|
|
|
May 17 2016, 22:08
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Цитата(Uree @ May 18 2016, 01:03)  Так нечего стесняться - примеры в студию. Ага , бегу со всех ног- аж подошвы от ботинок слетели. Цитата Все упирается в форму переходного отверстия. Если ободок большой--- то всегда от отверстия и меньше. Если ободок минимален (равен гарантийному пояску) то все зависит от величины этого гарантийного пояска и точностью сверления. И здесь практически всегда они совпадают, то есть "но разводить нужно как будто площадка есть" Повторю себя- под рукой куча примеров того что это бред, отправил десяти проектов в AT&S и другие заводы без указанного зазора. Сделали, ожидаемо- потому как никакого смысла в этом зазоре нет и быть не может.
|
|
|
|
|
May 18 2016, 09:04
|

ядовитый комментатор
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887

|
Цитата(Uree @ May 18 2016, 12:51)  Вообще я ожидал увидеть место, в котором такое решение будет обоснованным, но ладно, видимо не судьба. И какие же обоснования вам нужны? Если разговоры об эзотерике аля "гуру из сборной атлантиды", то тут ничем не могу помочь. Тем временем приложенная картинка вполне себе показывает сам факт отсутствия зазора, о чем и говорилось в начале темы. Не о причинах, высших смыслах и пр.- а просто о факте как таковом. Если же говорить о бытовых примерах, то наиболее встречающийся выигрыш такой подход дает когда надо проложить хайспиды между двумя виа- при введения зазора был бы void, а так все хорошо. Имхо, до боли очевидный момент
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|