Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)

Тестер хорош на штучно-прототипном производстве. И для того чтобы тестером целенаправленно вылавливать 380 там где должно быть 220 нужна инженерная квалификация. Не знаю как у Вас а у нас на монтажном производстве где шкафы собираются тысячами работают люди с квалификацие монтажника. У них есть схема и по ней они прокладывают провода (в общем случае). На тестовом стенде сидят инженеры. И у них конечно же есть тестеры. Но они "разбирать до молекул" будут только то что "соскочило" с теста. Наше устройство не плод нашей фантазии а штатная единица, положенная по проекту для подобных изделий. В России аналоги этого изделия выпускаются тысячами.
О боги. Ну так бы сразу и сказали, что речь о тестовом стенде. А то мне представился монтаж и прокладка по зданию...
И, к тому же, тема очевидно названа: "межфазное замыкание", когда на самом деле речь идет о перепутывании фаз.
Симуляция дала интересные результаты.
Протеус показал полное отсутствие сигнала вообще
Мультисим показал частоту около 1 кГц. Следовательно, для 50 Гц емкости надо увеличить в 20 раз.
Чтобы получить правильный сдвиг 120 град, последний канал не должен быть инвертирован, см. рис.
(в схеме появляется еще один резистор 10 кОм)
Цитата(SWT-RUS @ May 22 2016, 00:48)

Просимулировать конечно же можно, но это только в рабочий день.
В рабочий день я предпочитаю по-быстрому спаять макет. Если реально надо. А игры с симуляторами - это как раз развлечение на выходной
Сообщение отредактировал Меджикивис - May 22 2016, 08:25
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))