здравствуйте! Банк ПЛИС запитан от +3V3, а, чип, который с ней связан - от +2V5. Сравнил мин/макс уровни напряжений на выходе одной микросхемы и на входе второй для двух направлений передачи сигнала - все должно быть в порядке (плюс входы чипа толерантны к входному напряжению до 3.63 В). Почему нехорошо использовать такое включение? (насколько мне известно, считается нехорошим тоном при проектировании аппаратуры).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baser
сообщение May 23 2016, 09:43
Сообщение #2


Просто Che
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881



Если все логические уровни в пределах мин./макс. допусков в обеих направлениях
и низковольтная схема имеет толерантные входы для повышенного входного напряжения - то никаких проблем, применяйте.
Единственно, проверьте, что нет перекосов источников питания при включении и выключении (большой разницы во времени вкл/выкл).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение May 23 2016, 09:54
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



ага, как раз Power-supply sequencing сейчас сконфигурирован так, что power_good_3V3 включает канал +2V5. запущу их одновременно) спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение May 23 2016, 16:28
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(kappafrom @ May 23 2016, 12:11) *
... Почему нехорошо использовать такое включение? (насколько мне известно, считается нехорошим тоном при проектировании аппаратуры).

Проблемы могут возникнуть, когда одно питание уже (или все еще) включено, а второе выключено.
Тогда возможна "паразитная" запитка одного чипа от другого через общие входы-выходы. Например, через подтягивающие резисторы к питанию и/или защитные диоды (внешние или встроенные) на входах обессточенного чипа. Последствия такого неправильного включения трудно просчитать. Возможна полная неработоспособность схемы, впадение ее в состояние "ступора".
Если используете такое решение, то следите за тем, что оба питания не только включались, но и (очень желательно) выключались максимально одновременно.