сообщение Jul 4 2016, 13:54
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



Уважаемые господа
Имеется задача - включать/выключать питание устройства 320VDC 5А от микроконтроллера
Требуется реле или твердотельное реле с военной приемкой. Или какое -либо другое устройство
Подходит Протон-импульс, но они без ВП
Кто-нибудь сталкивался?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jul 4 2016, 18:14
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Открывайте МОП44 и выбирайте. Скачать его можно на рутрекере.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 5 2016, 06:11
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



Цитата(HardEgor @ Jul 4 2016, 21:14) *
Открывайте МОП44 и выбирайте. Скачать его можно на рутрекере.

Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jul 7 2016, 17:00
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(alexkusia @ Jul 5 2016, 13:11) *
Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее

Сгородить из нескольких диодных оптронов и MOSFET, всяко компактнее будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 7 2016, 21:07
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Механическое реле элементарно защищается плавким предохранителем и его достаточно в единственном числе, а для создания защищённого транзисторного их потребуется мешок, исходя из типовой ОБР, но прежде, сейчас наверняка всплывёт конкретное веселье, что это оказывается надо импульсный БП включать, ну или типа того.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 06:12
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



Цитата(Plain @ Jul 8 2016, 00:07) *
Механическое реле элементарно защищается плавким предохранителем и его достаточно в единственном числе, а для создания защищённого транзисторного их потребуется мешок, исходя из типовой ОБР, но прежде, сейчас наверняка всплывёт конкретное веселье, что это оказывается надо импульсный БП включать, ну или типа того.

именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Jul 8 2016, 06:20
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(alexkusia @ Jul 8 2016, 13:12) *
именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы

Plain имел ввиду что импульсные БП надо включать через схему управления БП, а не силовыми ключами на входе.
В той схеме что я предлагал, даже лучше будет N-канальный применить - там же гальваническая развязка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 07:03
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



БП внутри изделия, делали его не мы. На внешний разъем выведены только выводы питания. Если бы там были ноги управления БП - проблем бы вообще не было.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 8 2016, 09:28
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Под конкретным весельем я имел ввиду то, что типовые пусковые токи типовых импульсных БП составляют порядка 50...80 А, а трёх таких БП разом — соответственно под 250 А.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 10:13
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



Цитата(Plain @ Jul 8 2016, 12:28) *
Под конкретным весельем я имел ввиду то, что типовые пусковые токи типовых импульсных БП составляют порядка 50...80 А, а трёх таких БП разом — соответственно под 250 А.

тут проще - в момент включеия внешнего питания мощные БП находятся в спящем режиме, а потом включаются по цифровому интерфейсу. Так что пусковой ток небольшой, должен обеспечить запуск маломощного источника для цепей управления
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 8 2016, 10:41
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Во-во, так и напишете в конце — ток был небольшим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GetSmart
сообщение Jul 8 2016, 11:22
Сообщение #12


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Сперва включить через резистор. Потом коротнуть резистор. Это если точно блоки питания включаются с задержкой.
Иногда можно поставить NTC (термистор).

Цитата(alexkusia)
Так что пусковой ток небольшой,

Большой. Там (обычно) входные конденсаторы большой ёмкости.

Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2016, 11:33


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 11:48
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



По-этому мы пока и остановились на РНЕ, номинальный ток контактов 50А, так что выдержит. Тем более что места для его установки имеется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GetSmart
сообщение Jul 8 2016, 12:03
Сообщение #14


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 4 005
Регистрация: 3-05-06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753



Цитата(alexkusia @ Jul 8 2016, 15:48) *
, так что выдержит.

Если в чужих БП не стоят или неизвестно будут ли стоять термисторы и сколько там вообще ёмкости суммарно, то это странное утверждение. Первые N (тысяч) раз выдержит. А потом не факт.

Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2016, 12:04


--------------------
Заблуждаться - Ваше законное право :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 12:48
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 16-02-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185



Цитата(GetSmart @ Jul 8 2016, 15:03) *
Если в чужих БП не стоят или неизвестно будут ли стоять термисторы и сколько там вообще ёмкости суммарно, то это странное утверждение. Первые N (тысяч) раз выдержит. А потом не факт.

Есть большое подозрение что там стоят модули АЕДон, там все есть для ограничения пускового тока.