zero-cross detection, схема |
|
|
|
Jul 25 2016, 22:07
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458

|
Если проц будет под сетью, то да. Но это довольно неудобно. Если не жалко 500 мВт на резисторе, то более менее приемлемая схемка примерно такая. Она хороша тем, что дает гальваническую развязку от сети.
Все номиналы набросал от руки, лучше точно просчитать. Резистор R3 вляпан просто для удобства (аналоговый выход). С ней, конечно, тоже немало вопросов, но решаемых. От входного резистора и коэффициента передачи оптронов зависит ширина импульсов. Температурная зависимость невелика. Картинка, примерно, такая.
Лучше использовать оптроны типа TLP383 для которых специфицирована работа при токах от 100 мкА. Цифровой выход - не обязателен. Можно выходы оптронов разделить и подать на входы RS триггера. Ну и т.д.
|
|
|
|
|
Jul 26 2016, 05:18
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 192
Регистрация: 10-03-07
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026

|
Цитата(TSerg @ Jul 25 2016, 02:11)  Простая схема кросс-детектора периода ( не полупериода): ( к выходу TTL подключается вход MCU или через ТШ дальнейшая TTL-логика) [attachment=102059:cross_01.png] [attachment=102060:cross_02.png] Похоже, эта схема будет детектировать не переход через ноль, а прохождение пика полуволны сетевого напряжения.
|
|
|
|
Guest_TSerg_*
|
Jul 26 2016, 11:20
|
Guests

|
Примерно, что-то похожее см. пост #6.
|
|
|
|
|
Jul 26 2016, 11:50
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919

|
Цитата(=AK= @ Jul 26 2016, 11:04)  идея состоит в том, чтобы в течении полупериода заряжать накопительный конденсатор через высокоомный резистор, а затем при переходе через ноль быстро разряжать его через оптрон. Тогда это идея не детектора нуля, а способа развязки после детектора нуля. Цитата(=AK= @ Jul 26 2016, 14:45)  Показан двухполупериодный вариант В котором мы видим детектор на транзисторе. Когда напряжение с моста падает ниже, чем на конденсаторе, открывается транзистор и включает оптрон. Чтобы оптрон сработал с добавочным резистором в килоом, понадобится вольт хотя бы пять (если это не супер-чувствительный какой-нибудь). А вместе с мостом образован делитель напряжения сети до 10 вольт, из которых пять окажется не вблизи нуля, а где-то на четверти полупериода. Чтобы подогнать это к нулю, авторы поставили еще фазосмещающий конденсатор 1нф. Подогнать конечно можно, но схема оказывается чувствительной к: - разбросу значений компонент; - температурным дрейфам; - изменениям напряжения сети, а это уж совсем никуда не годится.
--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
|
|
|
|
|
Jul 26 2016, 13:05
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919

|
Ну а что - импульсное питание оптрона; вполне нормальная идея. Но вот каким способом ловить само равенство нулю еще до оптронной развязки - это и есть суть темы... Вы правы, ловить можно многими способами, но:
Какова цель увеличения точности? И что такое, в данном контексте, помехозащищенность? Отсутствие ложных срабатываний? Но какие срабатывания следует считать ложными? Допустим для примера, что есть какой-то ключ, выключающийся при равенстве нулю, например тиристор с активной нагрузкой. То есть мы хотим включать второй тиристор, когда первый уже вырубился на нуле. Пусть микроконтроллер нам подсчитал математически точный момент перехода через ноль. но: Из-за какой-либо низкочастотной помехи реальное напряжение сети в этот момент не было нулевым. А значит наш ключ не вырубился, и включив второй мы получим КЗ. А если бы, без крутой математики, просто ловили фактическое напряжение - вместе с помехой - всё отработало бы нормально. Пример чисто умозрительный, для пояснения той мысли, что "наилучшая" схема - это схема наилучшего соответствия конкретной задаче. А автор темы молчит. И вообще куда-то исчез.
--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
|
|
|
|
|
Jul 27 2016, 01:02
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 22:35)  Допустим для примера, что есть какой-то ключ, выключающийся при равенстве нулю, например тиристор с активной нагрузкой. То есть мы хотим включать второй тиристор, когда первый уже вырубился на нуле. Всякая палка о двух концах. Тиристор, как известно, выключается не напряжением, a когда через него проходит почти нулевой ток. Про существенной индуктивности нагрузки ток через тиристор заметно отстает по фазе от напряжения. Помеха вполне может дать ложный импульс на выходе детектора зеро-кроссинга, однако на ток через тиристор она заметного влияния не окажет, кишка тонка. Несмотря на помеху тиристор останется включенным, а выключится там, где ему положено, т.е. с некоторым запаздыванием относительно реального перехода сетевого через ноль. В системе, где фазу сетевого отслеживает микроконтроллер (вы тут давеча ФАПЧ поминали) проблем не будет. В отличие от системы, которая из-за ложного сигнала на выходе детектора зеро-кроссинга включит тиристор раньше времени.
|
|
|
|
|
Jul 27 2016, 05:30
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 541
Регистрация: 21-03-12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919

|
Цитата(=AK= @ Jul 27 2016, 05:02)  При существенной индуктивности нагрузки Ну Вы читать-то умеете? - Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 17:05)  например тиристор с активной нагрузкой. Цитата(Меджикивис @ Jul 26 2016, 17:05)  Пример чисто умозрительный, для пояснения той мысли, что "наилучшая" схема - это схема наилучшего соответствия конкретной задаче. Вы выставили другую задачу. Естественно, под нее лучшим оказалось другое решение. Можно найти какую-нибудь третью, для которой лучшим окажется что-то иное. Не согласны?
--------------------
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
|
|
|
|
|
Jul 27 2016, 06:54
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 277
Регистрация: 1-02-16
Пользователь №: 90 294

|
Цитата(Alexashka @ Jul 26 2016, 18:03)  выкинуть 2 диода и R3, между N и L включить диодный мост через защитные резисторы 220-330к, выход моста подключить к (+) входу и GND компаратора. спасибо, но не могу, у меня уже диодный мост стоит в схеме блока питания конденсаторного делителя и при подулючении диодов паралельно друг другу, все сгорает
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)