реклама на сайте
подробности

 
 
> Обнаружение фазы с наибольшой утечкой, Контроль изоляции в трёхфазной цепи с изолированной нейтралью
Evgenius_Alex
сообщение Nov 4 2016, 21:34
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Добрый день!

В устройстве контроля изоляции необходимо реализовать функцию обнаружения фазы
с наибольшим током утечки (с наименьшим сопротивлением изоляции).

По какому принципу это можно реализовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 9)
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 08:43
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Nov 6 2016, 11:16
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(HardEgor @ Nov 6 2016, 11:43) *
По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д.


а как RisoA, RisoB, RisoC промерять проще всего?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 11:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Nov 6 2016, 12:22
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Утечкой по постоянке (изоляция) или утечкой на частоте сети (50 гц)? А то ведь именно по этому параметру УЗО срабатывают, что при несимметричной проводке добавляет огромных проблем электрикам. Искать- только три токовых трансформатора по всем фазам и измеритель полного импеданса на 50 гц, и возможно гармониках сети.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Nov 6 2016, 12:46
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(HardEgor @ Nov 6 2016, 14:54) *
У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции.


У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания.
100кОм - предупредительный порог
30 кОм - аварийный порог, при котором устройство должно сработать.

Но стала задача, реализовать функцию определения фазы с наибольшей утечкой, с последующим шунтированием
этой фазы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Nov 6 2016, 13:06
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(Evgenius_Alex @ Nov 6 2016, 19:46) *
У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания.

К сожалению телепатически я не могу узнать что такое "пороги срабатывания" и от чего они срабатывают sad.gif
Могу только предположить, что у вас где-то выходит напряжение пропорциональное сопротивлению изоляции каждой фазы, тогда надо делать схему которая сравнивает эти напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Nov 7 2016, 06:42
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Измерения ведутся непрерывно и под нагрузкой, как УЗО?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Evgenius_Alex
сообщение Nov 7 2016, 07:37
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103



Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2016, 09:42) *
Измерения ведутся непрерывно и под нагрузкой, как УЗО?


да
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Nov 7 2016, 21:00
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Я бы попробовал примерно так - сигнал утечки берется с общего синфазного трансформатора, и интегрируется по времени (с постоянной много больше периода) с напряжением каждой из фаз. По идее, это и будет сигнал тока утечки по каждой фазе.
Go to the top of the page
 