Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 12:45
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



У меня на схеме сигналы RE, DE жестко посажены на ENABLE. Вопрос коректно ли это когда и прием и передача одновременно разрешены?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V_G
сообщение Jan 1 2017, 13:05
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



Если используете двухпроводную (наиболее распространенную) версию 485, то это полудуплексный интерфейс. Обычно постоянно разрешают прием, т.к. неизвестно, когда приходят данные. Момент же передачи заранее известен, на это время разрешают передачу и чаще всего запрещают прием.
На вашей схеме четырехпроводный вариант, но тут надо знать, понимают ли остальные устройства в вашей сети такую ситуацию. В ней может быть лишь один передатчик, что не очень удобно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 13:21
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



Цитата(V_G @ Jan 1 2017, 18:05) *
Если используете двухпроводную (наиболее распространенную) версию 485, то это полудуплексный интерфейс. Обычно постоянно разрешают прием, т.к. неизвестно, когда приходят данные. Момент же передачи заранее известен, на это время разрешают передачу и чаще всего запрещают прием.
На вашей схеме четырехпроводный вариант, но тут надо знать, понимают ли остальные устройства в вашей сети такую ситуацию. В ней может быть лишь один передатчик, что не очень удобно.

я закорачиваю TXP+RXP, TXN+ RXN . но если я правильно понял и прием и передача могут быть одновременно разрешенны? логически мне это мешает, все что я посылаю приходит на прерывание по приему, но физически - это возможно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lagman
сообщение Jan 1 2017, 13:47
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 875
Регистрация: 28-10-05
Пользователь №: 10 245



работает значит возможно, можно реализовать очень похожее на арбитраж доступа как в CAN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jenya7
сообщение Jan 1 2017, 13:57
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075



V__G, Lagman
понял. спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 1 2017, 21:33
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Lagman @ Jan 1 2017, 15:47) *
работает значит возможно

Не работает. Два передатчика на встречу друг другу работать нормально не могут.
Цитата
, можно реализовать очень похожее на арбитраж доступа как в CAN.

Нельзя, ввиду отсутствия гарантированного доминантного состояния. И не только.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Jan 1 2017, 22:13
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(Jenya7 @ Jan 1 2017, 15:45) *
У меня на схеме сигналы RE, DE жестко посажены на ENABLE. Вопрос коректно ли это когда и прием и передача одновременно разрешены?

Не одновременно - у RE и DE разные активные уровни, соответственно, прием и передача работают в противофазе. А вот использовать RE без подтягивающего резистора на RO - это не очень правильная идея.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 2 2017, 08:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(aaarrr @ Jan 2 2017, 00:13) *
соответственно, прием и передача работают в противофазе.

На приложенную Автором схему с наглухо выбранным передатчиком посмотрите для начала.


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Jan 2 2017, 09:58
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



TS не написал что у него снаружи и как соединено. Если у него точка-точка по четырехпроводке и соединены приемник и пердатчик, то все будет нормально работать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Jan 2 2017, 12:05
Сообщение #10


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Все ТС написал. Если передатчик на линии один, будет работать. А если два сразу, тогда беда.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 2 2017, 12:17
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(Alex11 @ Jan 2 2017, 11:58) *
TS не написал что у него снаружи и как соединено.

Это Вы не прочитали просто:
Цитата
я закорачиваю TXP+RXP, TXN+ RXN .



--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Jan 2 2017, 12:38
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(zltigo @ Jan 2 2017, 11:21) *
На приложенную Автором схему с наглухо выбранным передатчиком посмотрите для начала.

И правда. Ну, работать (то есть слышать самого себя), конечно, будет sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Jan 2 2017, 18:04
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Цитата
Это Вы не прочитали просто

Это я прочитал, только понял, что это для отладки. А что дальше будет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dac
сообщение Jan 4 2017, 12:39
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах - для режима энергосбережения - при обоих неактивных существенно снижается потребление - до 1мкА, против 3-5мА в режиме приема. но в этом случае естественно устройство не может работать слейвом, т.к. не увидит запрос.
ЗЫ. снижение потребления возможно не на всех микросхемах, надо смотреть даташит на конкретный экземпляр.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jan 4 2017, 13:32
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Цитата(dac @ Jan 4 2017, 14:39) *
вообще обычно _RE DE соединяют вместе, соответственно пока передает прием отключен. единственное место где эти сигналы нужны на разных выводах...

Ну так уж и единственное. На вскидку - самодиагностика, контроль собственной передачи, определение завершения передачи, на один UART можно повесить два комплекта приемопередатчиков и организовать ретрансляцию....




--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 10:42
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016