Вопрос немного покажется туповатым. Но вместо теоретического моего мнения хотелось уточнить. Имеется источник питания с отрицательным напряжением -48В, например Штиль ps48-0040 http://www.shtyl-spb.ru/uploads/images/DCI/PS48-0040РЭ_1.pdfИмеется оборудование связи с электропитание -48 например NEC iPASOLINK200 При подключению питания с Штиля к NEC, у NEC имеется разъем с обозначением: 1) "G" - к нему подаем питание 0 от Штиля. 2) "-48В" - к нему подаем питание -48 от Штиля. При таком подключении все должно заработать, без проблем. НО, если оборудование, подключаемое к Штилю требуется питание +48В, то как здесь поступать??????? Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи? И зачем вообще оборудование с питанием -48В? Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты.
|
|
|
|
|
Jan 25 2017, 21:51
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 197
Регистрация: 8-07-16
Пользователь №: 92 484

|
Цитата(GrAlexI @ Jan 25 2017, 21:31)  Если "0" этого оборудования я подключу -48В Штиля, а "+48В" этого оборудования я подключу к "0" Штиля, у меня будет согласовано по потенциалам напряжения и оборудование будет работать или все же это разные токи? Будет работать И ТУТ почитайте
|
|
|
|
|
Jan 25 2017, 23:45
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Цитата(GrAlexI @ Jan 26 2017, 00:31)  Благодарен буде если кто-нибудь растолкует. Да сразу я понимаю что такое потенциалы напряжения, полярность напряжения, постоянное напряжение. Меня интересует практическая часть вопроса и возможные скрытые значимые моменты. Хорошо, когда всё понимаете, тогда легче объяснить. "Землей" в какой-либо схеме (устройстве) обозначается, как правило, наиболее стабильный потенциал. Обычно, это "минус" питания (для DC). Но может быть и "плюс", или какая-нибудь "средняя точка", например. Потенциалы всех точек в схеме, так или иначе, как-то "прыгают", меняются в процессе работы. "Земля" схемы подвержена этому в наименьшей степени. Обычно, это самый большой кусок железа (меди), имеющий наибольшую (паразитную) емкостную связь с настоящей Землей (без кавычек). Либо, напрямую, соединенный с ней заземлением. P.S. Извините, если плохо объяснил. Надеюсь, коллеги подправят.
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 25 2017, 23:51
|
|
|
|
|
Jan 26 2017, 10:01
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 65
Регистрация: 22-06-11
Пользователь №: 65 818

|
Спасибо всем за ответы. Все понял @Ark.
Для справки: оборудование связи запитывают отрицательных напряжением, что-бы уменьшить коррозию, вызываемую химической реакцией, возникающее из-за высокой влажности.
Между оборудованием с питанием -48В и оборудование +48В, будет связь по витой паре Ethernet, но так как там всегда имеется гальваническая в виде трансформатора, то не должно быть проблем!?
Сообщение отредактировал GrAlexI - Jan 26 2017, 10:01
|
|
|
|
|
Jan 26 2017, 14:27
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Добавлю немного. В принципе, можно любую точку схемы обозначить "Землей", и сделать ее таковой, подключив к заземлению напрямую, или к "Земле" другого прибора, например. Теперь эта точка станет наиболее стабильным потенциалом, а все остальное будет "плясать" относительно нее. В том числе и штатная "Земля" схемы (прибора). Чем это грозит? - почти ни чем, кроме возможного повышения уровня излучаемых помех. Поэтому, лучше все же так не делать... Да, гальваническая развязка решает проблемы с разными "Землями".
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 26 2017, 14:29
|
|
|
|
|
Jan 27 2017, 11:08
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Цитата(esaulenka @ Jan 27 2017, 12:52)  Ну и отсутствие соединения выхода "0" со всеми внешними металлическими деталями стоит проверить. +1. Очень важный момент! Проверить обязательно. Иначе, при таком включении, можно получить ненулевое напряжение на корпусе, относительно заземления.
|
|
|
|
|
  |