Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения. |
|
|
|
Jan 28 2017, 08:07
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467

|
Добрый день. Задачка у меня такая. На объект, на котором мне нужно установить своё устройство, заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный. Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль. Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное. Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны. Моё устройство должно работать, если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей. Вопрос у меня такой. Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения. Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В. На первый взгляд задачка очень простая, но уверенности в решении у меня нет, поэтому и хочу услышать Ваши советы.
|
|
|
|
|
Jan 28 2017, 15:11
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467

|
Цитата(Herz @ Jan 28 2017, 15:50)  Это смотря что называть корректностью. Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства? Спасибо за ответ. Объединять нули обоих кабелей у меня конечно права нет. Потребление устройства небольшое, не больше 6 Ватт. Габариты конечно хотелось бы не большие. Применять трансформаторы для развязки двух трёхфазных сетей тоже очень не хотелось бы.
|
|
|
|
|
Jan 28 2017, 16:55
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467

|
Цитата(novikovfb @ Jan 28 2017, 19:47)  Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению Спасибо за ответ. Такое решение конечно же понятно. Хочется найти решение с одним преобразователем. Цитата(Plain @ Jan 28 2017, 17:08)  Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей. Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла. Спасибо за ответ. Очень понятно и доходчиво, да и настроение подняли. То что нельзя напрямую соединять два нуля, я конечно же понимаю. Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями, и от чего оно зависит, я ответить не смогу. Если можете, подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 28 2017, 20:18
|
|
|
|
|
Jan 28 2017, 17:28
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 217
Регистрация: 19-11-11
Пользователь №: 68 399

|
Цитата Хочется найти решение с одним преобразователем. Поставьте реле, питающиеся одной фазой, при пропадании фазы оно вернётся в нормальное состояние на другой фидер. Цитата шваброй из-за бетонного угла Осторожно, сейчас швабры всё больше из жести.
|
|
|
|
|
Jan 28 2017, 20:02
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636

|
Цитата(Nikkolaj @ Jan 28 2017, 19:55)  Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями, Посмотрите, что означает понятие X и, главное, Y конденсаторы. Последние рассчитаны на многие киловольты - они должны выдерживать как раз напряжение между землей и нейтралью. Не уверен, что при вопросе о двух разных нейтралях это напряжение нужно удваивать, но порядок - примерно тот же. Делать ли тут два преобразователя, или извернуться с трансформаторами (если это хоть как-то реально по размерам) - но, в любом случае, нужна гальваническая развязка на соответствующее напряжение. По идее, в случае любых перекосов и замыканий напряжение между нулями может прыгать в пределах примерно тех же 220Вх2=440В, но при молниях и т.п. появляются те самые киловольты.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 28 2017, 20:06
|
|
|
|
|
Jan 30 2017, 10:33
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848

|
Самое простое решение на каждую фазу включить свои источник питания и объединить параллельно выходы (гальванически развязанные). В зависимости от выходной мощности и напряжения выходы можно объединить через диодную развязку (если токи маленькие), а если большие то лучше поискать такие источники, которые разрешают такое включение. 1)диодная развязка - http://www.archcorp.com.tw/pdf/AC-DC%20App...tion%20Note.pdf2)включение от 3-х фаз (стр.8) - https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN120.pdf
|
|
|
|
|
Jan 31 2017, 09:29
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(vladec @ Jan 31 2017, 09:03)  На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями. Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор. Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|