реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения.
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 08:07
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Добрый день.
Задачка у меня такая.
На объект, на котором мне нужно установить своё устройство,
заходит два трёхфазных кабеля основной и резервный.
Оба кабеля 4 проводные, 3 фазы и ноль.
Напряжение на обоих кабелях 380В линейное, и соответственно 220В фазное.
Кабели идут с разных подстанций, и их нули не связаны.
Моё устройство должно работать,
если есть хотя бы одно фазное напряжение на любом из кабелей.
Вопрос у меня такой.
Как корректно подать эти напряжения на вход импульсного источника напряжения.
Конечно хотелось бы, чтобы на вход импульсного источника напряжения поступило выпрямленное 220В, а не выпрямленное 380В.
На первый взгляд задачка очень простая,
но уверенности в решении у меня нет,
поэтому и хочу услышать Ваши советы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 28 2017, 11:50
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Это смотря что называть корректностью. biggrin.gif
Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 28 2017, 13:08
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей.

Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 15:11
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(Herz @ Jan 28 2017, 15:50) *
Это смотря что называть корректностью. biggrin.gif
Имеете ли Вы право объединять нули обоих кабелей? Можете ли применять трансформаторы? Есть требования к габаритам? Какое, наконец, потребление у Вашего устройства?


Спасибо за ответ.
Объединять нули обоих кабелей у меня конечно права нет.
Потребление устройства небольшое, не больше 6 Ватт.
Габариты конечно хотелось бы не большие.
Применять трансформаторы для развязки двух трёхфазных сетей тоже очень не хотелось бы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jan 28 2017, 15:47
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nikkolaj
сообщение Jan 28 2017, 16:55
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 467



Цитата(novikovfb @ Jan 28 2017, 19:47) *
Тогда проще поставить 2 преобразователя и объединить их по выпрямленному вторичному напряжению

Спасибо за ответ.
Такое решение конечно же понятно.
Хочется найти решение с одним преобразователем.
Цитата(Plain @ Jan 28 2017, 17:08) *
Совершенно верно, задача для никак не меньше, чем двух трёхфазных БП, работающих на один выход, потому как нигде не озвучены полномочия по соединению сетей.
Но по Задорному, если руки сильно чешутся, разумеется можно соединить выключателем нули сетей, но только так, чтобы его можно было включить исключительно шваброй из-за бетонного угла.

Спасибо за ответ.
Очень понятно и доходчиво, да и настроение подняли.
То что нельзя напрямую соединять два нуля, я конечно же понимаю.
Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями,
и от чего оно зависит, я ответить не смогу.
Если можете, подскажите пожалуйста.

Сообщение отредактировал Herz - Jan 28 2017, 20:18
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Парус
сообщение Jan 28 2017, 17:28
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 217
Регистрация: 19-11-11
Пользователь №: 68 399



Цитата
Хочется найти решение с одним преобразователем.

Поставьте реле, питающиеся одной фазой, при пропадании фазы оно вернётся в нормальное состояние на другой фидер.
Цитата
шваброй из-за бетонного угла

Осторожно, сейчас швабры всё больше из жести. crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Jan 28 2017, 20:02
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Nikkolaj @ Jan 28 2017, 19:55) *
Хотя, на вопрос насколько большим может быть напряжение между двумя нулями,

Посмотрите, что означает понятие X и, главное, Y конденсаторы. Последние рассчитаны на многие киловольты - они должны выдерживать как раз напряжение между землей и нейтралью. Не уверен, что при вопросе о двух разных нейтралях это напряжение нужно удваивать, но порядок - примерно тот же. Делать ли тут два преобразователя, или извернуться с трансформаторами (если это хоть как-то реально по размерам) - но, в любом случае, нужна гальваническая развязка на соответствующее напряжение.

По идее, в случае любых перекосов и замыканий напряжение между нулями может прыгать в пределах примерно тех же 220Вх2=440В, но при молниях и т.п. появляются те самые киловольты.

Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 28 2017, 20:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 30 2017, 10:04
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Корректнее всего сделать обычный 3-фазный АВР на контакторах, управляемый от стандартного же реле контроля фаз.
При выборе схемы АВР добавьте контакты, коммутирущие ноль.
Последующий БП должен выдерживать пропадание питания на время время переключения АВР.
И непонятно, нужны ли Вам 3 фазы или достаточно одной?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 30 2017, 10:33
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Самое простое решение на каждую фазу включить свои источник питания и объединить параллельно выходы (гальванически развязанные). В зависимости от выходной мощности и напряжения выходы можно объединить через диодную развязку (если токи маленькие), а если большие то лучше поискать такие источники, которые разрешают такое включение.

1)диодная развязка - http://www.archcorp.com.tw/pdf/AC-DC%20App...tion%20Note.pdf
2)включение от 3-х фаз (стр.8) - https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN120.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jan 31 2017, 07:03
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 09:26
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Я пропустил, что у Вас 6 Вт (обычно 3-фазные вводы подразумевают большую мощность).
Тогда правильно будет 2 маленьких импульсных БП с однофазными входами 220В.
Надо только, чтобы их изоляция была не самая плохая.
Решение с одним преобразователем будет больше по габаритам и цене, тем более, что неизвестно напряжение между нулями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 31 2017, 09:29
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(vladec @ Jan 31 2017, 09:03) *
На входе источника, как я понимаю, должен стоять трехфазный двухполупериодный (или как там он называется для трехфазной сети) выпрямитель и если Вы не хотите объединять два источника по выходам вторичного напряжения, то мне кажется можно произвести это объединение по выходам двух входных выпрямителей, собственно источник тогда будет один но с двумя выпрямителями.

Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор.
Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Massi
сообщение Jan 31 2017, 18:00
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 007
Регистрация: 24-01-06
Из: Киев
Пользователь №: 13 556



а два трансформатора стандартных запараллелить можно ?


--------------------
Motobaza.kiev.ua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jan 31 2017, 21:15
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Цитата(Massi @ Jan 31 2017, 21:00) *
а два трансформатора стандартных запараллелить можно ?

Нет, они будут трансформировать в обе стороны и гнать токи из одной линии в другую.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 11:18