MeanWell S-350-13,5 после наведенного ЭДС от молнии, уходит в защиту при подключении нагрузки |
|
|
|
Jan 8 2017, 18:09
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912

|
Подсказали данный форум, упомянув, что участники очень круты в решении подобных проблем... :-) Первым делом поменял 494 и 358 (ибо такое уже было). Не сработало, появилось вых. напряжение, но БП уходит в защиту при малейшей нагрузке. Поменял все электролиты, прозвонил, все что звонится... При включении что-то типа скрипа, уменьшающегося по мере зарядки какого-то конденсатора и при выключении так же скрип по мере разрядки конденсатора. В тупике, ибо отсутствует теоретическая подготовка... Ссылка на схему http://meandr.org/archives/25776Буду премного благодарен за подсказки в решении задачи...
|
|
|
|
|
Jan 25 2017, 22:44
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 9-02-05
Пользователь №: 2 516

|
ключи вызванивались? для начала убеждайтесь в исправности силовых ключей и их обвязки(наличии напруги на С40,20,29 в районе 15-20в) С9,10-положена перманентная замена на ненагруженом выходе номинальное напряжение или сильно заниженное? осцил есть? без сетевого, подай на С40 вольт 15-20 и посмотри, там вообще 494 запускается? заодно отследить сигнал до баз силовых транзисторов. благо 2 канала-можно сравнить на предмет одинаковости картинки на базах. нет сигнала на выходе-смотреть на обвязку 494. питание мс есть? на её ионе 5в? какое напряжение на 4й ноге 494? ----------- имхо может быть обрыв в цепях раскачки выходных ключиков, а может какой недопробитый ключик "течёт". но вариантов реально много. близкий разряд молнии плох тем, что горит то, что гореть не может. типа мегаомный резистор в низковольтных цепях в обрыв пойдёт, диодик пробьёт аль ещё какая мелочь выгорит в абсолютно безопасном месте..
|
|
|
|
|
Feb 13 2017, 15:47
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912

|
Подал 17 вольт. На 13 ноге 5 вольт. На 4 ноге по нулям. С 8 и 11 ноги импульсы одинаковые и форма и размах. На коллекторе Q3 амплитуда в два раза меньше. Менять транз? Ключи целые. На холостом без нагрузки выдает требуемое напряжение.
Сообщение отредактировал UA4YT - Feb 13 2017, 15:50
|
|
|
|
|
Feb 14 2017, 15:50
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912

|
По резистору на обмотку? Какого номинала?
|
|
|
|
|
Feb 22 2017, 00:30
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 9-02-05
Пользователь №: 2 516

|
можно ом 10-50. Цитата(UA4YT @ Feb 13 2017, 18:47)  Подал 17 вольт. На 13 ноге 5 вольт. На 4 ноге по нулям. С 8 и 11 ноги импульсы одинаковые и форма и размах. На коллекторе Q3 амплитуда в два раза меньше. Менять транз? 4-го? уже хорошо-причина начинает вырисовываться. вариант - поменять транзисторы драйвера местами. будет тож самое - есть подозрение на пробой первички трансформатора раскачки. отключай по вторичке емкости(их, как выше писал, перманентно бы заменить) и диоды(или резисторы) на базы силовых и смотри ослограммы. пысы: так ремонт на года растянется..
|
|
|
|
|
Feb 23 2017, 09:38
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912

|
поменял транзисторы в плечах драйвера, картина не изменилась. Выпаял транс, амплитуда на Q3 все равно меньше. Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах. Если сегодня в "закромах" не найду его аналог, ремонт продолжу после праздников.... В любом случае о результатах замены диодов напишу. пысы: Дык, наука быстро и просто так не дается :-). Хорошо, когда форум помогает.
Сообщение отредактировал UA4YT - Feb 23 2017, 09:38
|
|
|
|
|
Mar 9 2017, 23:25
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 25-10-13
Пользователь №: 78 900

|
Цитата(UA4YT @ Feb 23 2017, 12:38)  Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах Эти диоды можно вообще выкинуть, бо Uкэ транзисторов Q3, Q4 дюже достаточное Еще стоит проверить резисторы в цепях баз (на всякий случай) и в цепи подпитки, в грозовых ремонтах часто вижу потекшие резисторы (номиналы иногда уходят на порядок в обе стороны)
|
|
|
|
|
Mar 21 2017, 16:09
|
Группа: Участник
Сообщений: 5
Регистрация: 8-01-17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 94 912

|
Заменил стабилитроны Э-К. Амплитуда стала симметричной. Заменил электролиты в базовых цепях. Резисторы в номинале. При включении через лампу накаливания происходит заряд ВВ конденсаторов и лампа гаснет. При подключении нагрузки 55 ватт загорается почти полностью лампа накаливания и слышно сильное трещание на плате. Нагрузка горит вполнакала. Т.е. получается какое-то КЗ. Вытаскивание LM358 из кроватки не дает никаких изменений. Совершенно одинаковая неисправность на обеих платах (у меня каждое лето выбивает по одному БП  )
Сообщение отредактировал UA4YT - Mar 21 2017, 16:35
|
|
|
|
|
  |