Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MeanWell S-350-13,5 после наведенного ЭДС от молнии
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Силовая Преобразовательная Техника
UA4YT
Подсказали данный форум, упомянув, что участники очень круты в решении подобных проблем... :-)

Первым делом поменял 494 и 358 (ибо такое уже было). Не сработало, появилось вых. напряжение, но БП уходит в защиту при малейшей нагрузке. Поменял все электролиты, прозвонил, все что звонится... При включении что-то типа скрипа, уменьшающегося по мере зарядки какого-то конденсатора и при выключении так же скрип по мере разрядки конденсатора. В тупике, ибо отсутствует теоретическая подготовка... Ссылка на схему http://meandr.org/archives/25776

Буду премного благодарен за подсказки в решении задачи...
manowar
ключи вызванивались? для начала убеждайтесь в исправности силовых ключей и их обвязки(наличии напруги на С40,20,29 в районе 15-20в)
С9,10-положена перманентная замена
на ненагруженом выходе номинальное напряжение или сильно заниженное? осцил есть? без сетевого, подай на С40 вольт 15-20 и посмотри, там вообще 494 запускается?
заодно отследить сигнал до баз силовых транзисторов. благо 2 канала-можно сравнить на предмет одинаковости картинки на базах.
нет сигнала на выходе-смотреть на обвязку 494. питание мс есть? на её ионе 5в? какое напряжение на 4й ноге 494?
-----------
имхо может быть обрыв в цепях раскачки выходных ключиков, а может какой недопробитый ключик "течёт".
но вариантов реально много.
близкий разряд молнии плох тем, что горит то, что гореть не может. типа мегаомный резистор в низковольтных цепях в обрыв пойдёт,
диодик пробьёт аль ещё какая мелочь выгорит в абсолютно безопасном месте..
UA4YT
Подал 17 вольт. На 13 ноге 5 вольт. На 4 ноге по нулям. С 8 и 11 ноги импульсы одинаковые и форма и размах.
На коллекторе Q3 амплитуда в два раза меньше. Менять транз?
Ключи целые.
На холостом без нагрузки выдает требуемое напряжение.
alexvu
слишком много деталей могут на это влиять.
Попробуйте во вторичную цепь транс. Т2 включить резистор вместо всех нагрузок.
UA4YT
По резистору на обмотку? Какого номинала?
manowar
можно ом 10-50.
Цитата(UA4YT @ Feb 13 2017, 18:47) *
Подал 17 вольт. На 13 ноге 5 вольт. На 4 ноге по нулям. С 8 и 11 ноги импульсы одинаковые и форма и размах.
На коллекторе Q3 амплитуда в два раза меньше. Менять транз?

4-го? уже хорошо-причина начинает вырисовываться.
вариант - поменять транзисторы драйвера местами. будет тож самое - есть подозрение на пробой первички трансформатора раскачки.
отключай по вторичке емкости(их, как выше писал, перманентно бы заменить) и диоды(или резисторы) на базы силовых и смотри ослограммы.
пысы: так ремонт на года растянется..
UA4YT
поменял транзисторы в плечах драйвера, картина не изменилась. Выпаял транс, амплитуда на Q3 все равно меньше. Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах. Если сегодня в "закромах" не найду его аналог, ремонт продолжу после праздников.... В любом случае о результатах замены диодов напишу.
пысы: Дык, наука быстро и просто так не дается :-). Хорошо, когда форум помогает.

Линь
Цитата(UA4YT @ Feb 23 2017, 12:38) *
Поднял ZD2 и ZD3, амплитуды на коллекторах сравнялись. Один диод показывает 700 ом, другой 470 ом. Похоже дело в диодах

Эти диоды можно вообще выкинуть, бо Uкэ транзисторов Q3, Q4 дюже достаточное
Еще стоит проверить резисторы в цепях баз (на всякий случай) и в цепи подпитки, в грозовых ремонтах часто вижу потекшие резисторы (номиналы иногда уходят на порядок в обе стороны)
UA4YT
Заменил стабилитроны Э-К. Амплитуда стала симметричной. Заменил электролиты в базовых цепях. Резисторы в номинале.
При включении через лампу накаливания происходит заряд ВВ конденсаторов и лампа гаснет. При подключении нагрузки 55 ватт загорается почти полностью лампа накаливания и слышно сильное трещание на плате. Нагрузка горит вполнакала. Т.е. получается какое-то КЗ.
Вытаскивание LM358 из кроватки не дает никаких изменений.

Совершенно одинаковая неисправность на обеих платах (у меня каждое лето выбивает по одному БП biggrin.gif )
alexvu
Так может на лампе падает напряжение? И без нее все будет ок? (но лучше как-то подстраховаться все же).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Invision Power Board © 2001-2025 Invision Power Services, Inc.