Итак, после всяких боданий с руководством и заказчиком  остановились на TPS2379, потом изолированный DC-DC и далее так заказчику еще захотелось защиту от 220в пока решение такое - в одну середину двух пар предохранитель на 1.5А и после него двунаправленный TVS на 70в есть что-то лучшее? по сути, что там будет с самой парой нас мало волнует, это пусть технику, который это устроил, руки отшибают Цитата(AlexRayne @ Feb 22 2017, 16:24)  toweroff - Вы случаем не для Диаконта проект пилите? нет
|
|
|
|
|
Feb 28 2017, 18:38
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596

|
Цитата(toweroff @ Feb 28 2017, 20:57)  по сути, что там будет с самой парой нас мало волнует, это пусть технику, который это устроил, руки отшибают с таким подходом, выдавайте в пару 220 вольт и не парьтесь. не вам же пальцы отшибёт.
--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
|
|
|
|
|
Mar 1 2017, 15:56
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848

|
Цитата(toweroff @ Feb 20 2017, 17:00)  Длина кабеля - до 100м. У потребителя должно быть 12в 3А, 5в 3А и 3.3в 1А. Итого примерно 55Вт Пока идея поднять эдак до 50в напряжение, но такие токи на таком расстоянии... Попробовать запараллелить по две пары, в результате по 4 провода по пол квадрата Нужно же питание по витой паре, а не передача данных PoE??? Или я что-то не понял... Напряжение постоянное 48В, ток при 55Вт = 1,14А. На медном кабеле 100м ( 1мм2) будет падать напряжение 4,04В (8%) то есть на выходе 43,96В. И данное падение в 4,04В и токе 1,14А будет при любом напряжении на входе при 50В на выходе будет 45,96В. Т.е. на вход любой сетевой источник питания 60-80Вт на 48В (КПД 87%), а на выходе 3 DC/DC преобразователя с входом 4:1 (18-75)В на 12; 5 и 3,3В(КПД каждого около 87%). Суммарный КПД 67% с учетом потерь на кабеле (8%).
|
|
|
|
|
Mar 1 2017, 21:45
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(alekssan @ Mar 1 2017, 17:56)  Или я что-то не понял... Не поняли простой вещи, что предлагать использовать провод сечением 1 мм2, вместо AWG24 ума много не надо  Цитата ток при 55Вт = 1,14А Тоже нет, ибо 55W хотят на дальнем конце.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Mar 2 2017, 07:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848

|
Ну так я предлагал 60Вт и более..."4 провода по пол квадрата" - это диаметр мм или все же сечение мм2 (в квадратах обычно приводиться сечение) Ну а AWG24=0.511мм(диаметр)=0.205мм2(сечение) Да при меньшем сечении естественно будет сответсвующее падение, хотя тоже не критично и работать будет даже если на выходе всего 34В (1,6А). Провод 100м рассеит 20Вт не расплавиться. Конечно если заказчика устроит такое КПД. PoE до 62В - http://www.efo.ru/cgi-bin/go?3024
Сообщение отредактировал alekssan - Mar 2 2017, 07:32
|
|
|
|
|
Mar 2 2017, 07:31
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
Цитата(alekssan @ Mar 2 2017, 09:21)  Ну так я предлагал 60Вт и более... Последний раз автор хотел ПОЛУЧИТЬ 55W а не отдать. Теперь посчитайте, сколько надо ОТДАВАТЬ, с учетом всех помянутых Вами КПД сколько нужно ОТДАВАТЬ и какой при этом будет ток, даже на квадрате, который Вы предложили поставить. Цитата "4 провода по пол квадрата" - это диаметр мм или все же сечение мм2 (в квадратах обычно приводиться сечение) Все 4 провода в сумме пол квадрата.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Mar 2 2017, 09:28
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514

|
Цитата(zltigo @ Mar 2 2017, 10:31)  Последний раз автор хотел ПОЛУЧИТЬ 55W а не отдать. так.. добился я все-таки внятного ответа. Нужно 12в/2А, 5в/2.5А и 3.3в/1А итого примерно 45Вт Хотя... со всеми КПД то там потеряем, то там... С другой стороны, меня сторона именно физической линии мало волнует. Нужно PoE - сделаем PoE, а как они будут передачу этой энергии обеспечивать на таких расстояниях - другой вопрос, да и не мой, слава Богу Можно попробовать предложить PowerLine, а внизу уже делать PoE, но как это будет работать в шахте 20-этажного дома я не знаю... Да, и вот еще какой вопрос интересует Пересмотрел уже много решений, везде используется такой подход: средние точки трансформаторов идут на входы двух диодных мостов. Выходы мостов соединены и между + и - стоит TVS типа SMAJ58 Диоды в мостах 100в/2А Правильно ли я мыслю, что не будет особой разницы, если перед каждым мостом я установлю двуполярный SMAJ58CA, а перед ним предохранитель на 1.25-1.5А? Суть же не поменяется?
|
|
|
|