Передача задания на расстояние, 2 контроллера |
|
|
|
Apr 12 2017, 08:23
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103

|
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 12 2017, 11:17)  Ток 0...10 мА. Исходя из названия раздела форума "Вопросы аналоговой техники", под "Заданием" автор темы подразумевает некую уставку. Ничего проще тока в проводе пока не придумано. Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой. И диапазон 0...20 мА
|
|
|
|
|
Apr 12 2017, 11:39
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702

|
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 11:23)  И диапазон 0...20 мА XTR116 ? Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR. Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток, который довольно линейно задается простейшим ШИМ. Есть возможность детектировать обрыв.
|
|
|
|
|
Apr 12 2017, 13:09
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103

|
Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 14:39)  XTR116 ? Мы используем для токового выхода в связке с ADuM1201AR. Питание подается с внешней стороны, а на нашей лишь стабилизируется ток, который довольно линейно задается простейшим ШИМ. Есть возможность детектировать обрыв. а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать?
|
|
|
|
|
Apr 12 2017, 15:20
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702

|
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 16:09)  а обратное преобразование (4-20 мА -> цифровой код для МК) как лучше реализовать? У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении. Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА. Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем.
|
|
|
|
|
Apr 13 2017, 08:06
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103

|
Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 18:20)  У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.
Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.
Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем. а откуда питается источник 3.56 мА?
|
|
|
|
|
Apr 13 2017, 08:43
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103

|
Цитата(adnega @ Apr 12 2017, 18:20)  У нас все сложно: прибор должен питаться от линии 4..20 и при этом падение должно быть не более 12В - каждый милливатт на счету, а в устройстве еще графический дисплей, журнал событий, HART-модем, 3 выхода NAMUR, датчики, исполнительный электромагнит и т.п. и весь этот зоопарк с контролем неисправности и во взрывобезопасном исполнении.
Я сделал источник тока на 3.56мА, который заряжает электролит, после которого стоит DC/DC. Параллельно стоит цепочка из последовательного резистора и стабилитрона. Из входного тока вычитается 3.56мА и остаток течет через резистор, падение напряжения на котором измеряю АЦП, и после несложного матана в широком диапазоне могу предсказать ток в линии, независимо от тока потребления устройства, которое изменяется в широком диапазоне от 1.5 до 5.5 мА.
Если у вас питание не от линии, то просто резистор, и измерять падение на нем. хотелось бы как-то проще, к примеру, может есть микросхемы цифровых задатчиков вход микросхемы - цифровой код выход микросхемы - сигнал 4-20 мА
|
|
|
|
|
Apr 13 2017, 10:02
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 12 2017, 11:23)  Спасибо. Хорошая идея, но нужна простая, недорогая схема реализации этой идеи с гальванической развязкой. И диапазон 0...20 мА 1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого. Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли. Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй. 2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично. 4...20 мА. 3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном. На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC.
|
|
|
|
|
Apr 13 2017, 10:45
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 373
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 103

|
Цитата(k155la3 @ Apr 13 2017, 13:02)  1. Если Вы собираетесь развязывать аналоговую цепь - это уже непросто. И достаточно дорого. Есть спец-е микросхемы у Linear, AD - используются в различных датчиках для токовой петли. Вопрос помухоустойчивости, надежности. Наводки-перенапряжения итд. Не феншуй. 2. Если диапазон 0-20, то отличить нулевой сигнал от обрыва будет проблематично. 4...20 мА. 3. Передавайте цифрой, развязка решается копеечным оптроном. На приемной стороне - контроллер с встроенным DAC. а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)? Т.е. идея такова - на передающей стороне стоит оптрон светодиод-фототранзистор. Фототранзистор коммутирует источник 24В с определённой частотой/заполнением. На приёмной стороне также стоит оптрон светодиод-фототранзистор, который принимает этот сигнал ШИМ (заполнение или частота). Только вопрос какую частоту выбрать и как корректно отличать одну частоту от другой.
|
|
|
|
|
Apr 13 2017, 11:42
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 13 2017, 13:45)  а если попробовать передавать сигнал ШИМ (заполнение или частота)? . . . Можно и то и другое, но я бы остановлися на частоте. (так как для ШИМ нужна полностью симметричная форма сигнала для правильной передачи скважности) Есть схемы преобразователей частота-напряжения (ПЧН) как "наразвес", так и интегральные. Зависит от точности, линейности которая Вам требуется. Если исходный сигнал - в обязательном порядке анлалог, то на передающей стороне аналоговый ПЧН, на приемной - обратное преобразование ПНЧ. (ток конвертиурется в напряжение с помощью резистора) Цитата(Evgenius_Alex @ Apr 13 2017, 11:43)  . . . вход микросхемы - цифровой код выход микросхемы - сигнал 4-20 мА ps - AD5421
|
|
|
|