Измерение напряжения сети 220В 50Гц |
|
|
|
Nov 4 2017, 14:59
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949

|
Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 17:47)  И пусть оптронами же и передает напряжение и ток Оптронами I2C? Что-то не соображу как? UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО.
--------------------
Obligatus servus.
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 14:59
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264

|
Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение. Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: ТрансформаторВопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП? Хотя... При 50Гц реактивное сопротивление первой обмотки будет 0,1Ом. По постоянному в даташите пишут 1Ом. В итоге подключив к сети такой трансформатор он полыхнет мгновенно ИМХО. Правильно же?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:09
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 15:09
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450

|
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:59)  Tanya, как мне уже кажется, поставить трансформаторы будет корректнее в моем случае. Предположительно, будет еще трехфазная сеть на 200В, измерять ее, видимо, тоже придется, поэтому сразу отмечаю оригинальное всеподходящее (в разумных пределах) решение. Вот в ЧиД-е нашел трансформатор 1:1, маломощный и очень компактный: ТрансформаторВопрос в том, можно ли его применять для изоляции входного напряжения 220В от измерительных 220В? Я так понимаю первичная обмотка пойдет непосредственно в сеть 220В щитка, со вторичной снимаю 220В "развязанные" и там уже резистивным делителем добиваюсь нужной амплитуды для входного АЦП? кто мешает найти трансформатор 220 -> 10 (или меньше) и резко уменьшить требования к делителю?
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 15:17
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 3-11-06
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949

|
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:13)  Смотрю на понижающие силовые трансформаторы Силовые-то зачем?
--------------------
Obligatus servus.
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 15:26
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Nov 4 2017, 17:59)  Оптронами I2C? Что-то не соображу как? UART реализовывал, но с трансформатором проще, ИМХО. Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный. А величину, например, напряжения можно передавать ШИМом, например (опять...), напряжение минус 200 вольт с хорошей точностью можно передать...
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 15:41
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 492
Регистрация: 12-11-11
Пользователь №: 68 264

|
Цитата(novikovfb @ Nov 4 2017, 18:28)  и что делать с этим трансформатором, предназначенным для управления затворами полевых транзисторов? Обратите внимание, у них максимальное произведение напряжения на длительность импульса от 22 до 40 В*мкс. Или Вы хотите развязку UART на них делать? Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения. Я имел в виду трансформатор для развязки сетевого напряжения от измеряемого напряжения. В том же посте я как раз и посчитал, какое сопротивление у обмотки будет при такой частоте. Порядка 1 Ома (я так понимаю те самые произведения длительности импульса на напряжение это и есть некий другой подход к подтверждению моих слов о сопротивлении входной первичной обмотки (?) - будет бабах). Ну вот есть еще вот такой доступный в широкой продаже трансформатор: ТрансформаторУ него сопротивления по постоянному току 115Ом, значит много витков, значит высокая индуктивность, а значит, что реактивное сопротивление будет тоже большим и его можно воткнуть в 220В. Правда он 1:1, и опять же, придется ставить резисторный делитель на МОм с копейками. Такой трансформатор годен?
Сообщение отредактировал Arlleex - Nov 4 2017, 15:42
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 16:00
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13)  Нужно измерить напряжение входной сети 220В, 50Гц. Я решал подобную задачу, измерял 380В, остановился на таком варианте: Резистивный делитель - RMS-DC преобразователь AD736 - конвертор напряжение-частота LM331 - оптрон - микроконтроллер. Если нужно измерять несколько напряжений, то можно сделать один канал измерения, а для коммутации измеряемых напряжений использовать миниатюрные твердотельные оптореле, например вот такое: PRAB30S. Коммутируемое напряжение до 400В, ток управления - 0,5мА.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 17:20
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867

|
Цитата(blackfin @ Nov 4 2017, 18:46)  ТС так ни разу и не указал необходимую ему точность измерения.. Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 14:13)  ... Точность порядка 2-5%.
--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
|
|
|
|
|
Nov 4 2017, 23:04
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 17:12)  А как тогда правильно делать?
Понятно, что совсем правильно иметь отдельный источник питания (от той же сети), подключать микроконтроллер к нему, измерять уже непосредственно сетевое напряжение (по моей даже схеме) и через оптроны, например, передавать на ПК данные по какому-нибудь интерфейсу (RS485, например).
Но это слишком аппаратно накладно в моем случае... Посмотрите (теория) рефдес для электорсчетчика-мультиметра электросети (переменный ток 220) slaa075.pdf Texas Instruments на gaw.ruтам используется интегрирующий АЦП. У Ti в аппнотех есть и полнофункциональный 3-фазный счетчик. Схемотехнику можете посмотреть там.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|