Цитата(Tanya @ Nov 4 2017, 18:26)

Подумалось, что ТС не имел в виду именно такой интерфейс. Важно, что последовательный.
Можно другой, но и для I2C есть одночиповые решения для гальванической развязки. Воспользуйтесь гуглом.
Цитата(Arlleex @ Nov 4 2017, 18:41)

Нет, интерфейс там I2C уже жестко определен (он единственный, кто остался возможным для пользования). И никакой развязки интерфейсов не будет. Я вижу правильным в дальнейшем следовать методу развязки измеряемого напряжения.
Если у Вас такие жёсткие требования по размерам, то прислушайтесь к совету
Tanya и измеряйте параметры сети на силовой части гальванического барьера, а потом передавайте через барьер по изолированному I2C. Без трансформаторов!
Ещё лучше - воспользуйтесь готовым чипом измерителя параметров сети. Что-нить из серии ADE78xx. У Вас, как я вижу, совсем нет опыта в области измерения параметров сети, а задача эта не такая тривиальная как кажется.
Вроде даже кто-то из ADE78xx имеет I2C. Хотя не уверен. Или можно на другой стороне барьера поставить простой МК и опрашивать ADE по SPI через простую развязку, а уже этот МК посадить на I2C.
Схему подключения ADE78xx к сети можно взять из даташита на неё.