Господа, может быть мой вопрос покажется странным.... К примеру для питания некоего силового агрегата подобран медный провод сечением 4 мм (с запасом). В схеме питания этого агрегата есть платка с разъемами, в которые провод такого сечения не лезет, подходит только провод сечением 3 мм.
Скажите, теряется ли польза от 4 мм сечения проводки длиной 1 м, если на протяжении 5 см она будет иметь сечение 3 мм?
Объясню на примерах 1. Если у нас задача подвесить груз на шнуре, то его прочность будет зависеть от наименьшей толщины - то есть если 5 см шнура имеет толщину 2,5 мм, то сколько не увеличивай толщину шнура на остальном протяжении, хоть до 1 см, толку не будет, прочность будет определяться самым тонким участком. 2. Водопроводная труба. Предположим, она имеет сечение 100 мм. И если есть участок с сечением 20 мм, то сопротивление трубы току жидкости будет зависеть от протяженности этго участка.
Какой из предложенных вариантов точнее моделирует ситуацию с сечением словой проводки? Иными словами, не страшно ли если вся проводка имеет сечение 4 мм, а 3 мм участок имеет протяженность всего 5 см? К слову - смотрю я на клеммники на плате - они расчитаны на 3 мм, а ножка клеммника - всего 1 мм...
Насколько я знаю, тонкий провод для больших токов не подходит по 2-м причинам: 1. Омическое сопротивление.Если это имеет решающее значение, то, я думаю, 5 см роли не сыграет. 2. Нагрев проводника. Если это имеет рещающее значение, то провод, я думаю, не перегорит.
Или есть еще какая-то проблема?
ПРосветите.
Сообщение отредактировал zheka - May 18 2018, 17:50
|
|
|
|
|
May 18 2018, 18:31
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 102
Регистрация: 3-03-08
Из: España
Пользователь №: 35 601

|
Цитата(zheka @ May 18 2018, 19:49)  Омическое сопротивление.Если это имеет решающее значение, то, я думаю, 5 см роли не сыграет. Имеет. причём зависит от режима нагрузки и теплового режима девайса. В худшем случае, если провода правильно просчитаны, т.е. сечения (для экономии меди. снижения массо - габаритеи и т.д.) минимальны, нагрузка многочасовая. терловой режим тяжёлый (закрытый невентилируемый корпус), превышение плотности тока в проводнике приведет к локальному нагреву, как следствие, повышению сопротивления, и пропорциональному повышению выделения тепла, и далее циклически. В лучшем случае (сечения выбраны без серьёзного анализа, "с гаком", и тепловой режим лёгкий ) всё вышеописанное, но в замедленном темпе (деградация изоляции и жил). Для одножильного провода дегладация жил при небольших нагрузках несущественна.
|
|
|
|
|
May 18 2018, 18:42
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Я все понимаю, но... у меня транзисторный ключ, который по даташиту держит 50 Ампер. Пусть даже, предположим, эксплуатирую я его при 25 амперах, пыжусь с силовым проводом, сечение которого при таком токе должно быть 4-5 мм кв. А у транзистора ножка менее 1 мм.кв. сечения. Как к этому относиться? Цитата превышение плотности тока в проводнике приведет к локальному нагреву, как следствие, повышению сопротивления, и пропорциональному повышению выделения тепла, и далее циклически Иными словами, так называемый порочный круг? То есть если я все соберу и обнаружу, что провода не греются, то можно забыть об этой проблеме?
Сообщение отредактировал zheka - May 18 2018, 18:50
|
|
|
|
|
May 18 2018, 19:07
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(zheka @ May 18 2018, 20:49)  Или есть еще какая-то проблема? Здесь не упомянут ключевой элемент - автомат защиты. По автомату защиты или предохранителю и выбирается сечение провода. При КЗ до отключения автомата провод не должен загореться. Поэтому уменьшение сечения даже на кв.мм может быть критичным. Сечение же выбирают всегда минимально допустимым в зависимости от типа укладки. Таблицы с минимальными сечениями и типами укладки идут в справочниках фирм изготовителей кабелей. Например у lappkabel.com хорошие справочники.
|
|
|
|
|
May 18 2018, 19:19
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Да не... не такие там токи, чтобы у меня что-то сгорело. Я беспокоился, что в моменты максимальных нагрузок из-за этого узкого места питание будет проседать. Я все больше склоняюсь к тому, что в моей ситуации наилучший вариант это пропитать провод припоем, чтоб он, изначально многожильный, стал монолитным, конец подпилить надфилем до 3 мм и вставить. Формально, само тело клеммника дополнит утраченные миллиметры. Что скажете? Цитата Вы про мощность Вашего агрегата ничего не сказали.. 250 ватт. Блок питания - 350 ватт 12 вольт. Цитата хм.. занятно... узнаю для себя много нового) Я думал, что 1 квадрат на 6 ампер - это для медного провода. ОКазывается для алюминиевого. Так что мои медные провода с лихвой потянут этот ток даже при 3 мм.
|
|
|
|
|
May 18 2018, 19:23
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(варп @ May 18 2018, 22:13)  Вы про мощность Вашего агрегата ничего не сказали... Вот теперь ориентируйтесь сами... - http://electricvdome.ru/montaj-electropriv...da-kabelya.htmlИдеологически это бред. От автомата защиты до самой розетки провод должен идти одного сечения. А там на схеме показано как в клеммную коробку заходит толстый провод, а выходят тоньше в два раза. В автоматике и электроприводе такое чудо не прокатило бы.
|
|
|
|
|
May 18 2018, 19:48
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 356
Регистрация: 24-02-09
Пользователь №: 45 309

|
Цитата(zheka @ May 18 2018, 22:19)  Я все больше склоняюсь к тому, что в моей ситуации наилучший вариант это пропитать провод припоем, чтоб он, изначально многожильный, стал монолитным, конец подпилить надфилем до 3 мм и вставить. Формально, само тело клеммника дополнит утраченные миллиметры. Что скажете? Предложение такое. Сделать миллиомметр, и практически измерять сопротивление как отдельного провода, так и всей цепи. Причина такого совета в том, что неизвестно, каким припоем будете пропитывать (обычный ПОС, или с добавлением серебра), сколько меди спилите, какое сопротивление в месте пайки клеммника к плате, и в месте контакта клеммника и провода, что за медь применяется в проводе, и т.д. А уже замерив реальные значения разных участков цепи, можно будет сделать вывод, что: да - провод с такими параметрами повлияет на работу схемы, или: нет - провод на эту схему повлиять не может.
Сообщение отредактировал controller_m30 - May 18 2018, 21:58
|
|
|
|
|
May 19 2018, 07:11
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 123
Регистрация: 8-03-09
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848

|
Если посмотреть на устройство плавкого предохнанителя, то такое решение некрасивое, но приемлемое. Главное - чтобы длина "сужения" будет небольшой и был обеспечен эффкетивный отвода тепла. (сечение провода исходя из этого и рассчитывается). Цитата Скажите, теряется ли польза от 4 мм сечения проводки длиной 1 м, если на протяжении 5 см она будет иметь сечение 3 мм? Пользы от 4 мм никакой нет, если расчетное значение 3. Еслиб длина линии была километр - тогда этот рояль имело бы смысл разыгрывать. А за "перегорание" или перегрев отвечает не провод, а цепи защиты. Мгновенная защита по импульсному току и инерционная - "тепловая". (они обе интегрированы в любой "автомат").
|
|
|
|
|
May 19 2018, 09:05
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 31-03-18
Пользователь №: 102 799

|
Цитата(AnatolyT @ May 19 2018, 11:34)  Обычно выбирают сечение провода по плотности постоянного тока Это не так. Зачем Вы врёте? Сечение обычно выбирают исходя из 3-х критериев: 1) Не превышение максимально допустимой плотности постоянного тока (причем желательно с запасом 30..50%) 2) Не превышение максимально допустимого падения напряжения на проводе 3) Исходя из механической прочности Цитата(zheka @ May 18 2018, 20:49)  Господа, может быть мой вопрос покажется странным.... К примеру для питания некоего силового агрегата подобран медный провод сечением 4 мм (с запасом). В схеме питания этого агрегата есть платка с разъемами, в которые провод такого сечения не лезет, подходит только провод сечением 3 мм.
Скажите, теряется ли польза от 4 мм сечения проводки длиной 1 м, если на протяжении 5 см она будет иметь сечение 3 мм? Мы такое практикуем. Я имею в виду локальное уменьшение сечения Причем как для проводного монтажа так и на печатных платах делаем локальное сужение дорожек. проблем не было. Но сужение, естественно, не в разы, а как у Вас: на 10..30% Только сечение провода в широкой части мы выбираем из расчете 5 Ампер на квадрат. Т.е до предела "10 Ампер на квадрат" близко не подходим
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 19 2018, 09:10
|
|
|
|
|
May 19 2018, 10:11
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(zheka @ May 18 2018, 22:19)  Да не... не такие там токи, чтобы у меня что-то сгорело. Я беспокоился, что в моменты максимальных нагрузок из-за этого узкого места питание будет проседать. хм.. занятно... узнаю для себя много нового) Я думал, что 1 квадрат на 6 ампер - это для медного провода. ОКазывается для алюминиевого. Так что мои медные провода с лихвой потянут этот ток даже при 3 мм. Провода можно рассчитывать по: - допустимому непрерывному току (это, похоже, Ваш случай) В этом случае теплоотвод происходит в т.ч. вдоль провода, и небольшое утоньчение охлаждается через соседние участки провода - по импульсному току (тонкий участок сгорит, не успев охладиться теплопереносом вдоль) - это, например, к выводам транзистора может относиться - по падению напряжения на сопротивлении провода (это больше к длинным линиям с низким напряжением, возможно это тоже Ваш случай). А 1мм2 на 6А или на 16А - это сильно зависит от условий прокладки кабеля, т.е. от охлаждения. См. ПУЭ Таблица 1.3.4. для медных проводов в изоляции. И это касается только доп. длительного тока. В ПУЭ все уже дано с запасом, а также есть пересчет на разные внешние температуры и т.д. Но это только если Ваш провод по ГОСТ, а если ТУ - то там может реальное сечение быть в 1.5 раза меньше заявленного, изоляция слишком тонкая и прочие радости.
|
|
|
|
|
May 19 2018, 11:48
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 31-03-18
Пользователь №: 102 799

|
Цитата(alexvu @ May 19 2018, 13:11)  Провода можно рассчитывать по: - допустимому непрерывному току (это, похоже, Ваш случай) В этом случае теплоотвод происходит в т.ч. вдоль провода, и небольшое утоньчение охлаждается через соседние участки провода - по импульсному току (тонкий участок сгорит, не успев охладиться теплопереносом вдоль) - это, например, к выводам транзистора может относиться - по падению напряжения на сопротивлении провода (это больше к длинным линиям с низким напряжением, возможно это тоже Ваш случай). А я выше разве не то же самое сказал? Зачем копипастить? Плюс Вы забыли про "механическую прочность". Иногда для бОльшей механической прочности берут провода бОльшего сечения. И ПУЭ как раз запрещает брать для ответственных систем медный провод с сечением жилы менее 0.35 кв.мм. Даже если там ток и падение напряжение мизерные Цитата(alexvu @ May 19 2018, 13:11)  А 1см2 на 6А или на 16А - это сильно зависит от условий прокладки кабеля, т.е. от охлаждения. См. ПУЭ Таблица 1.3.4. 6 ампер и 16 ампер через сечение 1 кв. см можно пропускать при ЛЮБОЙ прокладке кабеля и ЛЮБОЙ изоляции, потому что это МИЗЕРНЫЙ ток для кабеля с таким сечением токопроводящей части
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 19 2018, 11:54
|
|
|
|
|
May 19 2018, 14:09
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Моисей Самуилович @ May 19 2018, 14:48)  6 ампер и 16 ампер через сечение 1 кв. см можно пропускать при ЛЮБОЙ прокладке кабеля и ЛЮБОЙ изоляции, потому что это МИЗЕРНЫЙ ток для кабеля с таким сечением токопроводящей части Не при любой. Например: - кабель намотан на катушку - вместе проложено достаточно много кабелей с таким током - кабель проложен в слое теплоизоляции - наружная температура, скажем, 800С (для огнестойких кабелей) то может и сгореть. з.ы. понятно, что имелся в виду 1 мм2 (предыдущее сообщение я исправил).
|
|
|
|