> плавный пуск асинхронного двигателя
LEX777
сообщение Nov 3 2006, 12:08
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 2-11-06
Пользователь №: 21 923



Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Nov 3 2006, 12:17
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_...get=doc7545.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wild007
сообщение Nov 3 2006, 12:30
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 226
Регистрация: 25-03-05
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672



На сайте ATMEL
есть хорошие AN (DOC7518.PDF, DOC7551.PDF)

Сообщение отредактировал Wild007 - Nov 3 2006, 12:31


--------------------
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nanobyte
сообщение Nov 3 2006, 14:20
Сообщение #4


За битами по регистрам гоняюсь
***

Группа: Свой
Сообщений: 457
Регистрация: 24-04-06
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446



Ещё на сайте WWW.GAW.RU есть AVR AppNotes по двигателям на русском языке.


--------------------
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Persona
сообщение Nov 4 2006, 13:31
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 2-11-06
Из: Киев
Пользователь №: 21 916



У MOTOROLA, ныне FreeScale Semiconductor есть замечательный чип: MC3PHAC. Он позволяет очень просто реализовать несколько алгоритмов управления 3-х фазниками. Если к нему прикрутить с одной стороны МК, а с другой стороны H-мост на полевиках, то получится простой преобразователь частоты для управления асинхронными двигателями. Только некоторые возможности MC3PHAC: программно-аппаратный реверс,
контроль ускорения и торможения,
выбор частоты питающей сети: 50/60 Гц,
управление резистивным тормозом.
Если не найдете на оф. сайте док., то вот:
MC3PHAC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stefan
сообщение Nov 4 2006, 19:15
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 43
Регистрация: 17-06-06
Пользователь №: 18 139



Цитата(LEX777 @ Nov 3 2006, 16:08) *
Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо.



AVR - ЦАП - частотный преобразователь. Это для серьезных и недешевых применений. И можно не только запустить, но и регулировать обороты в широких пределах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
slog
сообщение Nov 5 2006, 07:44
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489



Если просто плавно запустить, то MC3PHAC достаточно, AVR вообще не нужен. Самый быстрый способ. Если надо именно на AVR, то используйте AT90PWM, но просто для плавного запуска это излишние сложности.


--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ARIM
сообщение Nov 7 2006, 07:39
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 94
Регистрация: 14-04-05
Из: Россия
Пользователь №: 4 130



Цитата(LEX777 @ Nov 3 2006, 15:08) *
Помогите пожалуйста нуждающемуся. Нужно плавно запустить двигатель на авр контроллере, подскажите какую-нибудь литературу, сайты, любую информацию. В общем, что угодно. ЗАранее всем большое спасибо.

Три симистора, синхронизация от питающей сети, датчики тока по каждой фазе и плавно увеличивать время открытого состояния симисторов. Вот по-моему и все для плавного пуска асинхронного двигателя. Частотное регулирование не обязательно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Nov 7 2006, 08:09
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Три симистора
а зачем три, двух разве не хватит?


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MRW
сообщение Nov 7 2006, 09:19
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 17-06-04
Пользователь №: 36



В стандартных промышленных УПП используется два.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Nov 7 2006, 09:54
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
В стандартных промышленных УПП используется два.
а нет ли у Вас случайно схемки такого УПП? посмотреть интересно..


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MRW
сообщение Nov 7 2006, 10:00
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 17-06-04
Пользователь №: 36



Мне тоже очень интересно, но схем в нете не нашел, а поднимать схему с изделия нехочется. Там довольно плотный китайский монтаж. Там 2 симистора или тиристора + аналоговая схема управления. Процессоров я там не увидел. Есть конечно и цифровые УПП, но они значительно дороже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Nov 7 2006, 10:34
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



ну хотяб на словах, интересует откуда они берут синхронизацию - варианты:
1. с фаз и нуля
2. межфазное
3. напрямую с триаков (фазных ключей)
4. другое smile.gif (а как?)


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MRW
сообщение Nov 7 2006, 10:59
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 17-06-04
Пользователь №: 36



Судя по тому, что на плате можно выдеоить 2 канала, то похоже, что синхрятся от нулей.
Судя по группе ОУ там наверное какие-то типа одновибратогры наверно.
Я думаю попробовать подключить симисторы к МК, привязаться к нулям при помощи МОСов с контролем прохождения через 0 для уменьшения помех и организовать что-то типа ШИМ, т.е. постепенно увеличивать время открытого сотояния симисторов
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Nov 7 2006, 11:05
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
организовать что-то типа ШИМ, т.е. постепенно увеличивать время открытого сотояния симисторов
не получится. обыкновенный триак можно только открыть, закрыть его низзя. он закроется только после того как снизится ток через него ниже удержания. триак = типа реле с самоблокировкой. надо синхронизоваться и запускать задержку, потом подавать на триак импульс. МОСи с зерокроссом не годятся, надо что-то восьмисотвольтовое без зерокросса.


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:08
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016